標題: 四層板電源地做參考層問題 [打印本頁]

作者: 范莉萍    時間: 2024-1-3 16:39
標題: 四層板電源地做參考層問題
設計4層板時,電路中有兩個電源,一個是24V,用來給光電開關繼電器等工業設備供電,另一個電源是24V轉5V隔離電源模塊,5V用來給單片機供電,兩個電源此時完全隔離,請教下應該用哪個電源地作為四層板的參考層。

作者: Hephaestus    時間: 2024-1-3 20:27
都不應該。四層板是高密度器件布線才要的,都是3.3V或者更低電壓的。24V線路完全沒有使用四層板的必要。而且兩個電源隔離,絕對不應該使用同一個參考層!教條主義害死人。
作者: 范莉萍    時間: 2024-1-4 08:52
Hephaestus 發表于 2024-1-3 20:27
都不應該。四層板是高密度器件布線才要的,都是3.3V或者更低電壓的。24V線路完全沒有使用四層板的必要。而 ...

只需要鋪好銅就可以嗎,主要是目前板上元器件較多,還有4G模塊,雙層板有些將就
作者: zycman    時間: 2024-1-4 14:00
四層板不是頂?shù)拙路層+內部的電源層+內部NGD嗎? 其中電源層和GND都是可以分割的。不太理解樓主的意思。隔離的方式很多種的,看電磁兼容的需要了。