標題: 基于52單片機的作息時間控制器 怎么用繼電器控制電鈴呢 [打印本頁]

作者: QIANDUPDUO    時間: 2024-3-30 17:41
標題: 基于52單片機的作息時間控制器 怎么用繼電器控制電鈴呢
最近一直在做設計,是 基于52單片機的作息時間控制器設計,除了可以顯示年月日、時分秒以及星期以外,還要求使用繼電器控制電鈴,因為對繼電器不太熟悉,網上我也沒有查找到相關的,所以在這里求助大家,52單片機、繼電器、電鈴之間如何連接、如何寫這部分代碼呢。求助大家

·.png (35.18 KB, 下載次數: 83)

這里我畫的是一個蜂鳴器

這里我畫的是一個蜂鳴器

作者: Hephaestus    時間: 2024-3-30 22:32
反正你是仿真不是做實物,電鈴已經響了,不用繼電器。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-31 08:08

你看這樣行嗎?

作者: 明日之星8    時間: 2024-3-31 08:36
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 08:08
你看這樣行嗎?

R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。
作者: xiaoyao166ny    時間: 2024-3-31 09:05
三極管可以 用8050
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-31 09:20
明日之星8 發表于 2024-3-31 08:36
R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。

真做產品不能拆,要考慮到溫度升高漏電流增大繼電器誤動作,當然你是學生隨便玩玩就沒必要加了。
作者: QIANDUPDUO    時間: 2024-3-31 09:21
Hephaestus 發表于 2024-3-30 22:32
反正你是仿真不是做實物,電鈴已經響了,不用繼電器。

這次DIY小玩意要求我們做實物出來
作者: QIANDUPDUO    時間: 2024-3-31 10:56
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 08:08
你看這樣行嗎?

改了之后出現這樣的錯誤是為什么呢
Unable to open OMF51 file 'C:\WINDOWS\Temp\VSM
Studio\fffb990f3ec048f79307316ba9b36c9f\AT89C52\Debug\Debug.OMF'. [U1]

作者: 這一生只為你    時間: 2024-3-31 11:15
Hephaestus 發表于 2024-3-31 09:20
真做產品不能拆,要考慮到溫度升高漏電流增大繼電器誤動作,當然你是學生隨便玩玩就沒必要加了。

實際使用中,R39會不會太大了?我一般都是選10K的下拉,而且還要把單片機引腳配置成推挽模式才行。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-31 11:16
明日之星8 發表于 2024-3-31 08:36
R39可以拆掉,可少量增加驅動電流。

R39還是不能去掉的,對于早期的51或者52來說,復位時IO處于標準狀態的高電平,此時內上拉大概50K左右的情況下大概輸出0.1ma電流,目前大部分三極管β大概100左右,但是有比較大的,200也很常見。如果是200則三極管輸出電流就達到20MA了,對于常見的微型繼電器來說,12V的正常吸合電流30MA左右,20MA也會動作的。
那么驅動電流,3K大概提供1ma的基極電流,按最小50的β來算,也足夠驅動普通的微型繼電器了。當然那些較大電流的比如100A的那種,是不行的,那可能需要把三極管換成達林頓。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-31 11:19
Hephaestus 發表于 2024-3-31 09:20
真做產品不能拆,要考慮到溫度升高漏電流增大繼電器誤動作,當然你是學生隨便玩玩就沒必要加了。

我把氣泵改成電子壓力表,網上買的,就有問題,每次上電時會瞬間吸合一下,然后一秒左右之后,再正式吸合,即便在壓力到達后斷電再上電,還是一樣,雖然吸合一下之后因為壓力已經到達上限不會在動作。估計就是沒有這個電阻
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-31 11:27
這一生只為你 發表于 2024-3-31 11:15
實際使用中,R39會不會太大了?我一般都是選10K的下拉,而且還要把單片機引腳配置成推挽模式才行。

你用10K,我選3K,你居然說我的太大了
我只是習慣用盡量統一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也很合適了我感覺。10K是有點大了,用10K,應該接到R38的左端比較好。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-31 11:37
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 08:08
你看這樣行嗎?

對了,對于老的51來說,這樣可能不行,老的芯片不能配置推挽輸出模式。那可能需要增加一個PNP的三極管才行
作者: QIANDUPDUO    時間: 2024-3-31 19:22
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 11:16
R39還是不能去掉的,對于早期的51或者52來說,復位時IO處于標準狀態的高電平,此時內上拉大概50K左右的情 ...

照著這個原理圖做,仿真時繼電器開關一直跳動是為什么呢
作者: 這一生只為你    時間: 2024-4-3 09:21
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 11:27
你用10K,我選3K,你居然說我的太大了
我只是習慣用盡量統一的阻值,這樣減少物料種類。不過3K也 ...

說反了。。。想說的是3K是不是太小了。。。
我也是用自己存量最多的元件,一般上拉下拉都選的10K,某些極端情況,比如開關速度很高,需要盡可能的把曲線拉的陡峭一些,才會使用4K7的電阻。
MOS管可能沒問題,但是三極管的話,如果使用3K的下拉,基極還能得到足夠的電流嗎?會不會在溫度變化的時候導致控制失效?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: dj3365191    時間: 2024-4-3 10:29
要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠


作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-3 11:00
QIANDUPDUO 發表于 2024-3-31 19:22
照著這個原理圖做,仿真時繼電器開關一直跳動是為什么呢

那要看IO輸出是怎樣了
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-3 11:03
dj3365191 發表于 2024-4-3 10:29
要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠

對,這樣也非常好,只是5V的繼電器手里沒有,而且不太習慣在5V上面使用繼電器這種負載。之前有個10個繼電器的板子,這樣就使7805的熱量變的很大。
作者: QIANDUPDUO    時間: 2024-4-4 19:34
dj3365191 發表于 2024-4-3 10:29
要這樣驅動繼電器,既省事又安全可靠

好嘞  謝謝