標題: 關于浪涌保護電路 [打印本頁]

作者: QQ577017133    時間: 2024-5-11 09:56
標題: 關于浪涌保護電路
hi 大家沒有遇到直流電源,在按機械開關關機的時候等LED顯示屏剛熄滅時就重新打開機械電源開關會瞬間產生48V電壓,預計20A以上電流,我們使用2個TVS二極管采用并聯的方式接到電源輸出以次來達到保護作用,但是保護過后還是有17V的電壓產生,且失效頻率高,我們的客戶要求我們降到15V以下,請問大家有更好的方案嗎?

作者: lxh2002    時間: 2024-5-11 12:17
能不能采用開機延時供電
作者: yzwzfyz    時間: 2024-5-11 20:54
方案要依據電路來設計!
作者: Hephaestus    時間: 2024-5-11 21:56
TVS吸收能量的能力不如壓敏電阻。
作者: hhh402    時間: 2024-5-12 00:09
樓主的電源是12v的吧?如果是12v開機可以過沖到48v還能夠用嗎?這樣的電源本身電路就有嚴重缺陷,根本無法使用,不是改改就行的,要推到重新設計電路才行。




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1