標題: 單片機串行口通信定時器中斷問題 [打印本頁]

作者: samxon    時間: 2024-5-20 14:29
標題: 單片機串行口通信定時器中斷問題
各位大師:

    利用單片機TR1作為波特率發生器時候,是否一定要禁止TR1的中斷(ET1=0), 如果一定要是不是意味著TR1不能作為有中斷需求的定時器使用。例如時間的計時功能。

謝謝解答。

void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
{
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xE0;                        //設置定時初始值
        TH1 = 0xFE;                        //設置定時初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
}


作者: xuyaqi    時間: 2024-5-21 05:54
TR1作為波特率發生器時候,不能再作為有中斷需求的定時器使用。
作者: samxon    時間: 2024-5-21 14:46
xuyaqi 發表于 2024-5-21 05:54
TR1作為波特率發生器時候,不能再作為有中斷需求的定時器使用。

真的,14W401要有個定時器的中斷,還要串口通信怎么辦
作者: lkc8210    時間: 2024-5-21 15:27
samxon 發表于 2024-5-21 14:46
真的,14W401要有個定時器的中斷,還要串口通信怎么辦

用兩個定時器
作者: 188610329    時間: 2024-5-21 16:09
不是完全不能用串口的定時器同時做定時器中斷,只是如果波特率很高,并且單片機速度又比較慢的話,就不合適了。
用數據講話,
假定用 AT89C51  定時器1 做波特率發生器 晶振頻率 11.0592MHz, 波特率9600, 此時TH1, TL1 就要設置成  0xFD,  換句話說,如果把這個設定同時開定時器中斷的話,每3個時鐘 就是中斷一次。對51單片機來講,這就等于,死在中斷里出不來了(進中斷2個時鐘,出中斷2個時鐘)。

假定,用 STC15系列(所謂的1T單片機),晶振頻率 22.1184MHz,波特率57600,此時,TH1,TL1, 設置為: 0xFFA0   這種情況下如果開中斷,那么相當于 96個時鐘 進入中斷一次。那么如果只是在中斷里面做點小的工作,比如:
if(--count ==0)
{
          time_flag = 1;
          count = 200;
}
那么完全是可以的。

當然,可以是一回事,好不好是另外一回事,如果資源豐富還是建議用其他的定時器。同樣如果資源緊張,對串口沒有特別的要求,也可以使用串口的模式2,不用定時器的串口模式。
作者: samxon    時間: 2024-5-21 18:57
188610329 發表于 2024-5-21 16:09
不是完全不能用串口的定時器同時做定時器中斷,只是如果波特率很高,并且單片機速度又比較慢的話,就不合適 ...

謝謝,不用定時器是不是就是固定波特率
作者: 188610329    時間: 2024-5-21 19:20
samxon 發表于 2024-5-21 18:57
謝謝,不用定時器是不是就是固定波特率

對的, 就是串口模式2, 固定波特率
當晶振頻率為: 7.3728 Mhz 時 波特率為: 115200
當晶振頻率為: 29.4912 Mhz 時 波特率為: 460800
當晶振頻率為: 29.4912 Mhz 并且 SMOD = 1 時 波特率為: 921600

不過這兩個型號的 晶振 價格相對 比較貴。
作者: fosu頑童    時間: 2024-5-24 10:42
188610329 發表于 2024-5-21 16:09
不是完全不能用串口的定時器同時做定時器中斷,只是如果波特率很高,并且單片機速度又比較慢的話,就不合適 ...

舉的例子很形象。在通訊速率高或者采集數據時間速度要求高的場合,需要考慮系統時鐘和執行指令的時間。
作者: yzwzfyz    時間: 2024-5-24 17:32
這是兩碼事:
定時器,只要有CLK輸入就計數,計滿則回頭再來。
將其輸出作為波特率的CLK與用不用中斷無關。
但是有一點,如果時常數需要中斷程序去修改,這樣不中斷波特率就不對了。