標題: PLC疑難求助大佬 [打印本頁]

作者: jhzh1111    時間: 2024-6-7 20:41
標題: PLC疑難求助大佬

1、西門子300plc中,擴展脈沖定時器指令的S端信號,為什么只能用上升沿觸發,下降沿卻不行。
2、q0.0的下降沿,也不能置位Q0.1,上升沿是可以的,為什么呢。


作者: szb314    時間: 2024-6-8 07:46
這個就是那個框框模式功能先天性設計決定的
作者: jhzh1111    時間: 2024-6-8 19:28
szb314 發表于 2024-6-8 07:46
這個就是那個框框模式功能先天性設計決定的

是step7軟件的問題,在虛擬機上安裝了step7 2017就不存在這個問題了,原來的step7是。5.5中文版的,并且安裝目錄不是在默認的c盤,在5.5中所有的下降沿指令都不執行。估計是這個問題吧。
感謝熱心回答。
作者: -小欣    時間: 2024-6-8 20:43
可能是安裝過程中的問題,或者某些配置被誤刪了

作者: nearsea    時間: 2024-6-9 09:37
從來沒有遇到安裝問題可以影響指令功能實現的,我一般都是用S7-1200,習慣使用SCL寫代碼。

估計還是指令問題,很多時候邊沿觸發很詭異,和掃描周期有關系。