標題: 關于NTC熱敏電阻低成本測溫方案的具體應用 [打印本頁]

作者: qqq333    時間: 2024-7-15 11:22
標題: 關于NTC熱敏電阻低成本測溫方案的具體應用
在NTC測溫方案中NTC和一個10K高精度低溫漂的精密電阻串聯,電路設計看似簡單也有技巧和門道,NTC在上端直接接VCC ,和接在下端上端接電阻,那個能實現防爆更安全??

作者: donglw    時間: 2024-7-16 03:30
溫度和防爆扯上關系?
作者: a399288395    時間: 2024-7-16 08:41
其實就是一個分壓電路; 但是 電壓輸入要用精密的恒壓源,比如TL431 ; 431的輸出端 接NTC 再通過電阻串聯接地; 讀取NTC和串聯電阻的分壓值 就能計算出溫度; 為保證采樣精度 串聯電阻要用低溫漂的精密0.1%電阻;然后經過RC濾波后接單片機ADC即可; 通過讀取431的電壓(可以接到單片機REF+引腳),同時通過已知阻值的串聯電阻;最后再通過讀取到的分壓電壓就能計算出溫度!
作者: qqq333    時間: 2024-7-16 14:58
donglw 發表于 2024-7-16 03:30
溫度和防爆扯上關系?

如果NTC直接接電源,使用過程中,機械損傷外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能發生打火,易燃易爆區還是要注意的。。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-7-16 18:25
qqq333 發表于 2024-7-16 14:58
如果NTC直接接電源,使用過程中,機械損傷外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能發生打火,易燃易爆區還是要 ...

通常是有個上拉電阻的。你可以用較大阻值的,比如100K的,這樣電流非常小。防爆不是要套鐵管嗎?不關你是什么電流,有多小,都要套管的吧。
作者: coody_sz    時間: 2024-7-20 11:38
我永遠都是NTC接地的。
作者: donglw    時間: 2024-7-21 07:49
qqq333 發表于 2024-7-16 14:58
如果NTC直接接電源,使用過程中,機械損傷外皮,造成3.3V直接外漏,就有可能發生打火,易燃易爆區還是要 ...

易燃易爆區,3.3V直接外漏,就有可能發生打火? 那不能使用任何電器,如礦燈等!




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1