xiaobendan001 發表于 2024-8-23 07:43
我用2.5的插件也不挖孔,大部分沒問題,但是受潮后很容易發送短路,焊盤之間碳化。所以只要保持干燥就沒問 ...
得意忘形 發表于 2024-8-23 08:36
標準 L-N 之間3MM以上,金屬外殼和初次級之間 要6MM 以上
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-23 11:13
謝謝,我看有的上下板直接上邊火線,下邊零線,而且鋪了很大一塊銅,板子厚1.6,這樣不就形成一個電容了 ...
coody_sz 發表于 2024-8-23 11:38
220V的峰值是310V,我一般按100V至少1mm間隔。如果有灰塵積落、潮濕,則會急劇降低,開槽是比較好的方法避 ...
xiaobendan001 發表于 2024-8-23 12:02
這點電容應該沒啥影響的吧。
只要空間允許,盡量遠點,空間不允許就沒辦法了。20*50的小板子,做了3個IN ...
nanfuB 發表于 2024-8-23 20:33
看標準,記得以前溫控器的布線是~220V最小間距是100mil。
夜空之巔 發表于 2024-8-23 10:57
看你設計什么東西用什么標準,我這邊是7.62mm
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |