標題: ADC采樣4個通道會不會有很大的影響 [打印本頁]

作者: 1314love    時間: 2024-9-10 09:24
標題: ADC采樣4個通道會不會有很大的影響
本帖最后由 1314love 于 2024-9-10 09:40 編輯

ADC采樣4個通道,2個按鍵通道,1個溫度通道,另外1個是檢測ADC電壓是否正確,請問處理起來會不會影響到其它的功能

作者: xzh5508    時間: 2024-9-10 14:22
時序分好就行了,但是按鍵爲什麼要用ADC?用IO口中斷,實時查詢都可以啊
作者: donglw    時間: 2024-9-10 15:18
普通I/O口可以實現按鍵狀態的采集;溫度和電壓的采集重點是它們的調理電路設計,第一:調理電路的輸出電壓通常為0~5V(注意:根據你選MCU,閱讀數據手冊確定實際的管腳輸入電壓范圍。),第二:每一路調理電路使用電壓跟隨器,實現相互的隔離。第三:ADI公司和Ti公司有專用的隔離芯片進行隔離,采用專用的隔離芯片不需要在調理電路中使用電壓跟隨器。
作者: coody_sz    時間: 2024-9-10 15:30
ADC是一個硬件模塊,啟動、讀取本來就耗時間很少,怎么會有影響?不要死等查詢。
作者: tpf20166    時間: 2024-9-10 19:23
普通按鍵不需要使用ADC,做菜單用則網上有很多通過時間檢測做邏輯處理的例子,用外部中斷也可以;ADC時序配置好以后,業務邏輯不出現致命錯誤絕大多數情況用起來沒毛斌