標題: 手搖式兆歐表,短接測試指針不歸0 [打印本頁]

作者: lyonkon    時間: 2024-11-27 07:46
標題: 手搖式兆歐表,短接測試指針不歸0
搖表指針沒發現卡阻現象,開路測試指到無窮大正常。短接測試,表針擺動到刻度盤以下,然后回到0.5左右。以前是歸0的。請問好不好修一下
作者: a185980800    時間: 2024-11-27 14:58
有沒有可能是測試夾或者是螺絲柱它里面的接線接觸不好有了阻值,所以你短路的時候直接測量確實是有阻值的
作者: hhdsdy    時間: 2024-11-27 18:11
a185980800 發表于 2024-11-27 14:58
有沒有可能是測試夾或者是螺絲柱它里面的接線接觸不好有了阻值,所以你短路的時候直接測量確實是有阻值的

這個阻值完全不影響的,不過0.5M的誤差我是忽略不計的,小阻值的累加上去就是
作者: lyonkon    時間: 2024-11-27 20:00
a185980800 發表于 2024-11-27 14:58
有沒有可能是測試夾或者是螺絲柱它里面的接線接觸不好有了阻值,所以你短路的時候直接測量確實是有阻值的


將接線柱從內部錫焊短接,問題依舊。用數字萬用表交流量兩個彈簧,搖起來顯示0.  用直流檔量彈簧,接線柱短接的時候350v左右。接線柱不短接的時候523v左右。怕是表頭壞了,實在不行就換一個。

作者: pcbbb2024    時間: 2024-11-28 10:36
換個數字的兆歐表/絕緣表,也挺好使,還不用搖到外婆橋。




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1