標題:
這個只兩線供電,還可以傳4-20ma變送還可以顯示測量pt100和tc是怎么取到的電呢
[打印本頁]
作者:
15031773670
時間:
2025-1-25 11:57
標題:
這個只兩線供電,還可以傳4-20ma變送還可以顯示測量pt100和tc是怎么取到的電呢
這一個是這一面,只有接線,24伏供電,PT 100傳感器
001.jpg
(2.56 MB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-25 11:56 上傳
取電部分可能就是這么做的。不知道實現是不知道。求知道的說下。
003.jpg
(2.96 MB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-1-25 11:56 上傳
作者:
cyi8
時間:
2025-1-25 14:56
PT100相當于一個可變電阻,串聯或者并聯于電路中,電路經24V取電后經過穩壓電路供電給芯片,由芯片輸出相應的信號電壓并經過PT100后返回芯片的信號輸入端,信號經處理后輸出到轉換芯片轉換成顯示信號給顯示屏
作者:
wjfw
時間:
2025-1-25 19:48
類似串聯分壓
作者:
guobaox1981
時間:
2025-1-25 21:49
關鍵點是2線傳感器是超低功耗,要滿足電源12V耗電小于3mA ,也就是正常工作時24v電源時傳感器靜態電流
3ma 此電流小于標準電流4——20ma 的最小電流4Ma 對于上級來說就是0信號。傳感器再根據采樣轉換為
驅動電流并聯在傳感器電源電路上,增大減少電流也就能傳輸測量信號值。傳感器最大20MA 遠小于上級儀表電氣供電能力。再加上上級一般有限流電路即使傳感器短路也不會影響上級電路,上級檢測傳感器電流就可以判斷傳感器工作狀態,小于3ma 表示斷線,大于24ma,即可判斷為短路故障。4ma為0%- 20ma為100%工程量
作者:
donglw
時間:
2025-1-27 19:37
4-20ma傳送信號采用恒流方式,與傳輸線的長短無關;電話線采用類似技術。