標題: 過流、短路、過溫保護恢復機制 [打印本頁]

作者: QWE4562012    時間: 2025-2-28 18:06
標題: 過流、短路、過溫保護恢復機制
過流、短路有些電路是需要上電才能恢復輸出,而有些做的是“打嗝”模式,從安全角度來講,過流、短路應該是上電重啟才能恢復輸出才更安全吧?過溫則是溫度降低到一定溫度的時候再恢復輸出

短路打嗝模式‌是一種自我保護機制,主要用于應對輸出短路的情況。當開關電源檢測到輸出短路時,會進入打嗝模式。在這種模式下,電源芯片會周期性地停止工作并重新啟動,通常表現為工作幾百毫秒然后停止工作幾秒,不斷循環,直到短路故障被排除‌

工作原理
短路打嗝模式的工作原理是通過檢測輸出電流。當檢測到輸出短路時,電流會急劇增加,觸發保護機制?刂菩酒瑫減少PWM輸出的占空比,直至關閉輸出。在下一個工作周期中,如果仍然檢測到短路,則會再次進入保護狀態,如此循環往復,就像打嗝一樣‌

應用場景
短路打嗝模式主要應用于需要保護硬件免受短路或過流損害的場合。例如,在輸出短路等故障情況下,開關電源會進入打嗝模式,周期性地停止工作并重新啟動,以保護硬件不受損害‌


問題:短路、過流做成打嗝模式更好還是重新上電才能恢復輸出更好?



作者: xianfajushi    時間: 2025-3-2 21:24
短路不能用打嗝,過流可用打嗝,過流不能等同短路,最好有一個計數功能,達到數量徹底斷開來保護,如10次打嗝后徹底保護。
作者: QWE4562012    時間: 2025-3-22 10:28
xianfajushi 發表于 2025-3-2 21:24
短路不能用打嗝,過流可用打嗝,過流不能等同短路,最好有一個計數功能,達到數量徹底斷開來保護,如10次打 ...

那短路保護的電路  發一個我參考一下   
作者: xianfajushi    時間: 2025-3-25 10:46
QWE4562012 發表于 2025-3-22 10:28
那短路保護的電路  發一個我參考一下

熔斷式,電子式,繼電器式?