標題: 雙向可控硅控制AC220通斷電路 [打印本頁]

作者: dtp2020    時間: 2025-3-2 22:04
標題: 雙向可控硅控制AC220通斷電路
當L1火線供電后,F(xiàn)ENGJI_EN端為低電平,用萬用表測量CN3連接器的1和2引腳  可以測到220v    為什么這樣呢

無標題.png (45.96 KB, 下載次數: 0)

無標題.png

作者: rundstedt    時間: 2025-3-3 03:29
控制可控硅應該使用MOC30xx系列專用光耦,不應該使用固態繼電器。沒有負載你只能測到漏電。
作者: xuyaqi    時間: 2025-3-3 06:03
CN3接有負載
作者: WL0123    時間: 2025-3-3 07:12
當CN3連接器的1和2引腳接正常負載就不會有此“異常”。
作者: lzw991101    時間: 2025-3-3 08:14
FENGJI_EN端為低電平,三極管不通,光耦不通,電就從R41這條路走了吧
作者: fj51hei    時間: 2025-3-3 08:54
R41  C58回路存在 可控硅不導通也是可以測到電壓
作者: xiaobendan001    時間: 2025-3-3 08:59
接上負載試試
作者: 1109    時間: 2025-3-3 09:03
你確認下這個220Vac電壓是否能帶起負載?是不是就是一個虛電壓。
作者: j1ason    時間: 2025-3-3 09:04
是由于TRIAC存在漏電流,同時與其并聯有RC電路也會有電流,所以萬用表測試時會顯示220V。
作者: cyi8    時間: 2025-3-3 09:14
測量可控硅是不是導通了.如果導通了,那你是帶負載測量的,可控硅一直處于觸發狀態.雙向可控硅觸發后并不會隨觸發端狀態改變,而只由陽極與負極的電壓與電流大小控制.所以如果你是帶載測量,可控硅觸發一次后,那可控硅就會一直處于導通狀態.
作者: dtp2020    時間: 2025-3-3 10:50
這是另一路  控制加熱器的電路   
作者: dtp2020    時間: 2025-3-3 11:02
RC阻容傳過來的220v對電路的影響

無標題1.png (30.51 KB, 下載次數: 0)

這是另一個驅動電路,TIM3CH4端給低電平,測CN4連接器1和6端可以測到220電壓,沒有連接負載,覺得不對,將R ...

這是另一個驅動電路,TIM3CH4端給低電平,測CN4連接器1和6端可以測到220電壓,沒有連接負載,覺得不對,將R ...

作者: dtp2020    時間: 2025-3-3 11:07
fj51hei 發表于 2025-3-3 08:54
R41  C58回路存在 可控硅不導通也是可以測到電壓

那這個電壓對電路有什么影響
作者: 太陽雨ZW    時間: 2025-3-3 13:13
如果是接了負載就是可控硅已經導通或擊穿,沒有接負載就是通過R41,C58形成的虛電。
作者: rundstedt    時間: 2025-3-3 19:17
dtp2020 發表于 2025-3-3 11:02
RC阻容傳過來的220v對電路的影響

對電路沒有影響,天下本無事庸人自擾之。
作者: 藍藍小星星    時間: 2025-3-3 21:14
R56與C61會形成交流通路,要想無電壓只能干掉這兩,然后在1/3與1/6之間并100K~1M電阻或接負載就可以實現0電壓。并電阻是防止可控硅這邊因為負載懸空,而可控硅漏電流導致還有殘壓。
作者: 46698    時間: 2025-3-4 21:15
浮壓,接上負載就消失
作者: dtp2020    時間: 2025-3-5 07:03
非常感謝大家的支持,L和N之間出現的可以測量到的220v不能帶負載,就是大家說的虛電或者漏電吧!