標題:
單片機檢測交流通斷電電路
[打印本頁]
作者:
李冬
時間:
2025-3-24 09:32
標題:
單片機檢測交流通斷電電路
為了保護單片機,萬一光耦損壞,交流進入IO口,IO口配置高阻,加1M的電阻,還有加什么電路,能保證安全
51hei圖片_20250324092956.png
(26.05 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2025-3-24 09:32 上傳
作者:
范莉萍
時間:
2025-3-24 10:01
輸入端加壓敏電阻或防雷管等TVS元件,但是都用光耦了我覺得沒必要
作者:
xiaobendan001
時間:
2025-3-24 10:25
光耦初次級的絕緣1500V以上吧,損壞了也跑不到次級吧
作者:
sgq657785
時間:
2025-3-24 12:00
光耦就是最大的物理隔離了,光耦壞了不會影響后級電路
作者:
rundstedt
時間:
2025-3-24 15:34
光耦絕緣強度幾kV,這都能壞怎么保護都沒有意義。
作者:
qiuqiu12138
時間:
2025-3-24 16:08
怎么實現的,我最近也在研究這個電路
作者:
WL0123
時間:
2025-3-25 11:38
基礎知識欠缺,杞人憂天。
作者:
非凡科技
時間:
2025-3-29 19:23
你這個接ADC不如接外部中斷,頻率在50左右就有電,沒頻率就沒電
作者:
非凡科技
時間:
2025-3-29 19:24
R77太大