標題: 電磁式電流表測量的市電電流是有效值嗎? [打印本頁]

作者: 海闊天空8    時間: 2025-5-9 20:14
標題: 電磁式電流表測量的市電電流是有效值嗎?
電磁式電流表是交直流通用的。如果是,對于非電阻負載可不可以用電流值和電壓值直接相乘得到有功功率?

作者: man1234567    時間: 2025-5-9 22:19
看你用的是什么食品測的結果;
普通用戶不必糾結。
作者: coody_sz    時間: 2025-5-10 18:50
一般常見的電磁式電流表測量的是平均值,不是有效值。
非電阻負載(容性或感性)不能用電流值和電壓值直接相乘得到有功功率,必須使用有功功率表測量,或者ADC后程序計算。
作者: 海闊天空8    時間: 2025-5-10 19:13
man1234567 發表于 2025-5-9 22:19
看你用的是什么食品測的結果;
普通用戶不必糾結。

和“”食品”有關嗎?就是測量市電的有功功率
作者: rundstedt    時間: 2025-5-14 15:55
電磁系儀表就是有效值。

但是有效值和有功是兩個概念,電磁系無法直接測試有功。
作者: rundstedt    時間: 2025-5-14 15:56
coody_sz 發表于 2025-5-10 18:50
一般常見的電磁式電流表測量的是平均值,不是有效值。
非電阻負載(容性或感性)不能用電流值和電壓值直接 ...

常見的指針表是磁電系,樓主說的電磁系測量的就是有效值。
作者: 海闊天空8    時間: 2025-5-19 20:07
發表于 2025-5-14 15:55
電磁系儀表就是有效值。

但是有效值和有功是兩個概念,電磁系無法直接測試有功。

如果電磁式電流表顯示的是電流有效值,它和電壓的乘積不是有功功率嗎?
作者: ydatou    時間: 2025-5-20 16:27
海闊天空8 發表于 2025-5-19 20:07
如果電磁式電流表顯示的是電流有效值,它和電壓的乘積不是有功功率嗎?

電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率。只有電流和電壓的相位差為0時,有功功率才等于視在功率。
作者: 海闊天空8    時間: 2025-5-21 09:09
ydatou 發表于 2025-5-20 16:27
電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率。只有電流和電壓的相位差為0時,有功功率才等于視在功率。

“”電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率!---------哦。謝謝了!純直流是這樣。電壓電流出先相位差就不一樣了。交流市電串入一個電容時的電流理論上并不消耗能量。這時電磁式電流表是有顯示數值的(未能實驗),它和電壓的乘積是視在功率!
實驗結果:2微法電容接入230V市電,電流146mA有功功率顯示0.0W。視在功率是0.146A*230V=33.58VA(不是瓦)
謝謝了!
作者: ydatou    時間: 2025-5-22 08:53
海闊天空8 發表于 2025-5-21 09:09
“”電流有效值和電壓有效值的乘積應該是視在功率!---------哦。謝謝了!純直流是這樣。電壓電流出先 ...

交流電下也有純電阻負載,例如白熾燈,有功功率和視在功率在數值上是相等的。
作者: 海闊天空8    時間: 2025-5-22 20:06
rundstedt 發表于 2025-5-14 15:55
電磁系儀表就是有效值。

但是有效值和有功是兩個概念,電磁系無法直接測試有功。

謝謝。如果是純直流電流電磁式電流表和電壓乘積就是有功功率吧?
作者: TTQ001    時間: 2025-5-26 05:10
電磁表顯示的是有效值
作者: GlenXu    時間: 2025-5-26 08:21
各種都有,采用的結構和標稱不同而已。