U2=(1+R1/R2)*U1
2、減法電路
R2=R3,R1=R4,C1=C3,
U3=(R1/R2)*(U1-U2),濾波常數(shù)為R1*C1
3、加法電路
R3=R4
U3=(R1/R2)*((U1+U2)/2),濾波時(shí)間(R3//R4)*C3
4、利用電阻實(shí)現(xiàn)信號電平轉(zhuǎn)換(只能衰減,不能放大)
U3=(R1/(R1+R2))*U1+(R2/(R1+R2))*U2
若U1=[-5,5]V,則調(diào)節(jié)RP1令U2=2.4627V,取R1=33K、R2=68K(實(shí)際上應(yīng)取67K,但無此規(guī)格電阻),即可將[-5,5]V變到[0,3.3] V
5、將幾種標(biāo)準(zhǔn)信號制轉(zhuǎn)換成0~5V
當(dāng)U*為0~20mA時(shí),JP1合,JP2斷;
當(dāng)U*為4~20mA時(shí),JP1合,JP2合;
當(dāng)U*為0~5V,PWM時(shí),JP1斷,JP2斷;
當(dāng)U*為1~5V時(shí),JP1斷,JP2合;