標題: TVS管和自恢復保險絲的選型 [打印本頁]

作者: dajia    時間: 2015-3-21 03:37
標題: TVS管和自恢復保險絲的選型
先說一下TVS管
這里主要介紹三個參數:
                                    1: VRWM ,關斷電壓,當TVS兩端的反向電壓小于這個電壓時,TVS處于截止狀態,流過TVS管的電流很小,這時TVS管不起作用。因此在選型時,選擇的TVS管的關斷電壓要比你正常工作的最大電壓要大。不然不能正常工作。
                                    2:VBR擊穿電壓,當TVS管兩端的電壓大于這個電壓時,TVS管就會有電流流過。便開始起作用,一般定義為當使流過TVS管的電流為1MA時的電壓為VBR。
                                    3:VC鉗位電壓,當加在TVS管兩端的電壓過大時,以至于發生了雪崩擊穿,那么TVS管會把電壓鉗在VC左右。用來保護電路,所以在選型時要注意:電路最大極限電壓一定要大于VC,否則TVS管起不到保護的作用了。











下面來說說自恢復保險絲
自恢復保險絲是根據電流的大小來采取相應的動作的,Ih,最大的工作電流,當流過保險絲的電流在這個范圍內,保險絲不起作用,他的電阻很小。It,最小動作電流,當電流大于這個電流時,他便會啟動保護。在一定的時間內電阻上升的很大,以至于處于截止狀態。
動作時間:即保險絲啟動保護到截止的這段時間,當流過的電流越大,他的動作時間越短。
Vmaxi:保險絲在截止狀態下承受的最大電壓。Imax;保險絲能承受的流過他的最大電流。當超過這個電流時,便會損壞。
選型時,根據你正常的工作電流來選,應使電路的正常工作電流小于保險絲的最大工作電流。
還有一點要注意:假設你的電路正常工作電流為1A,電路的最大電流為1.5A,(這個1.5A也是你所需要的電流,只不過在你的控制下不會經常出現。)但是最大電流持續的時間可能就為1S左右,這時選擇的保險絲的Ih按大于1A來選,而It按1.2A到1.5A內來選,因為當電流大于1.2A的時候,保險絲從動作到截止的時間會大于1S,所以當流過保險絲 的電流為1.5A時,他會啟動保護,但是剛啟動上保護,我們電路的電流便降為了1A。這樣能更有效的保護電路。

        