標題: 【PROFIBUS】中繼器使用指南 [打印本頁]

作者: xiongxiao    時間: 2015-5-27 23:29
標題: 【PROFIBUS】中繼器使用指南
PROFIBUS協議規定了在不同傳輸率的情況下一個總線段的最大電纜長度,如表1所示。



表1


  現場使用PROFIBUS通信的過程中,經常出現要保證一定的傳輸率,但是總線卻超出規定長度的問題,在這種情況下就需要使用RS485中繼器。在技術支持熱線上,經常會有用戶詢問RS485中繼器接線的問題,因此整理出中繼器使用的要訣,方便客戶使用。


中繼器要增距離,
上下之間才可以。
一根總線不接撇,
電阻打到ON那里。
MODE開關最要緊,
不能撥到OFF里。

        下面我來逐句解釋其中的含義,第一句話說的是中繼器只有在上下總線段間起放大作用。如圖1所示,中繼器可以接4根DP電纜,分別對應的端子為A1B1,A1’B1’和A2B2,A2’B2’,其中A1B1,A1’B1’為總線段1,A2B2,A2’B2’為總線段2。只有總線段1和總線段2之間的數據信號才會放大,從其內部電路圖(圖2)也可看出,端子號帶撇的端子只是短接,因為左右之間短接同一個信號,所以沒有信號放大作用。


圖1


圖2
  第二句話是說的中繼器上終端電阻的設置問題。從圖1中可以看到,中繼器上有兩個終端電阻S1和S2,分別對應總線段1和總線段2。從圖2中可以看出,終端電阻如果撥到ON的位置的話,會在總線AB之間接入一個電阻,同時會將端子號帶撇的端子與同組的端子斷開。因此,如果中繼器是本網段總線上最后一個站點的話,應將DP總線接入端子號不帶撇的端子上,同時將終端電阻撥到ON的位置。如總線只接A1B1,終端電阻S1就要撥到ON位置。如只接到A2B2,那么終端電阻S2就撥到ON。如果一個總線段的4個端子都接線了,那么對應的終端電阻就不激活。通過下面幾幅圖說明中繼器能夠延長的電纜長度以及不同接線方式下終端電阻的設置(假設傳輸率是在1.5Mbps)。

圖3



圖4


  第三句話最好理解,中繼器最中間的MODE開關,是中繼器工作的開關,如果撥到OFF位置的話,總線段1和總線段2之間是完全隔開的,之間根本沒有信號通過也就沒有信號放大功能。


雖然是簡單的三句話,卻囊括了中繼器使用的所有要點,貌似復雜的中繼器就這樣輕而易舉的被攻破。其實在技術領域,大多數知識點都給人以“距離感”,只要用心總結,相信這些距離感會轉變為“親切感”!