標題: 絕對精通S7-200【PROFIBUS總線】接頭及終端電阻 [打印本頁]

作者: hujia    時間: 2015-5-28 00:25
標題: 絕對精通S7-200【PROFIBUS總線】接頭及終端電阻
插頭與終端電阻在PROFIBUS通訊中有著非常重要的作用,它們使用起來非常簡單,很多復雜的設置;但是正是由于使用簡單,使得很多工程師在使用當中忽略了一些細節: 導致很多通訊問題。


   1.PROFIBUS插頭的結構與簡單用法



    這是常見的PROFIBUS插頭,如果我們有A、B兩個站點要做PROFIBUS 通訊,應該如何連接插頭呢?因為總線上只有兩個站,顯然終端電阻都要打到ON位置。那么插頭上的接線是否要一進一出呢。

    正確的做法是兩個插頭都連接進線端。因為終端電阻與插頭的出線端是21的。終端電阻打ON,進線端連接終端電阻,斷開與出線端的連接;終端電阻打OFF,進線端斷開與終端電阻的連接,連接出線端。

   2、常見的PROFIBUS 總線連接

    圖3所示的是一般的PROFIBUS總線連接方法,主站位于總線的一端,終端電阻打ON。 然后依次連接后面的站點,中間的站點終端電阻打OFF,最后面的站點終端電阻打ON。






  有時候由于現場設備分布的原因,主站也可以安裝在PROFIBUS總線的中間,具體做法如圖4所示。

   終端電阻打ON的設備不能斷電,如圖5所示PROFIBUS插頭上除了220歐的終端電阻以外還有兩個390歐的偏置電阻,并且偏置電阻上必須連接電源。
  

    如果終端設備需要經常斷電維護,或者終端設備只有接線端子而沒有9針D型插座,就需要使用有源終端模塊作為作PROFIBUS總線的終端(6ES7 972-0DA00-0AA0)。




如果PROFIBUS電纜不夠長,為需要把兩根電纜接起來,不能簡單的把兩根銅芯擰起來,因可能這樣會破壞電纜的特征阻抗, 要會導致通訊問題。最好使用圖7中的接頭來連接兩根需接起來的電纜。




   3、RS485中繼器的終端電阻使用方法
   PROFIBUS 通訊電纜的最大長度取決于通訊的波特率,如果電纜超過了所能通訊的最大長度,就需要使用RS485中繼器來延長通訊距離。

   中繼器上有接線端子,PROFIBUS 電纜可直接連接到端子上。另外中繼器上也配有終端電阻。 其用法與電纜插頭相同。


[url=]  4、OLM上插頭終端電阻使用方法[/url]
[url=]如果現場設備通訊距離較遠,或者現場電磁干擾嚴重,可以使用OLM把電信號轉化成光信號,使用光纜來傳輸信號。OLM上有RS485電氣接口,需要使用PROFIBUS 插頭來連接電纜。并且OLM電氣接口不論連接主站還是從站,接法都一樣。




  對于只有一個RS485接口的OLM,可認為只有
1
網段,接法相同。



         5、 DP/DP coupler上插頭終端電阻使用方法


   兩個DP主站可以使用DP/DP coupler 來傳輸數據。DP/DP coupler 上有兩個RS485接口,連接方法與OLM相同。