大金VRV多聯機V3系列屏蔽壞的壓縮機方法如下
1號鍵進入監控模式
2號鍵按5次再按3號鍵后會讀出多少臺室內機,數量會用二進制LED顯示出來
2號鍵按8次再按3號鍵后會訊出多少臺室外機聯在一起
2號鍵按12次再按3號鍵會顯示出故障代碼,用LED顯示出來
2號鍵按19次再按3號鍵是鎖定頻壓縮機
2號鍵按21次再按3號鍵是抽真空模式
2號鍵按28次再按3號鍵是功率模塊檢查
2號鍵按42次再按3號鍵是鎖定變頻壓縮機
2號鍵按39次再按3號鍵是鎖定外機輔1號機(整機)
2號鍵按40次再按3號鍵是鎖定外機輔2號機(整機)
壓力傳感器所測電壓與壓力表所測壓力關系
R22系統時
PH = (VH - 0.5)        MPa    高壓壓力
PL = (VL - 0.5) X 0.3  MPa    低壓壓力
R410系統時
PH = (VH - 0.69) MPa    高壓壓力
PL = (VL - 0.28) MPa    低壓壓力



作者: highstar    時間: 2016-7-25 18:07
請問   如果室外機有兩臺都是16p的都是一個變頻兩個定頻的  其中子機有一個定頻壓縮機電流是其他定頻壓縮機的兩倍   能不能單獨屏蔽這一臺定頻壓縮機呢   然后屏蔽后怎樣恢復呢   謝謝大神
作者: qyzhong    時間: 2020-12-1 12:57
然后屏蔽后怎樣恢復呢