標題:
電工實用口訣
[打印本頁]
作者:
51黑黑黑
時間:
2016-2-12 02:25
標題:
電工實用口訣
電工實用口訣
口訣:低壓380/220 伏系統每KW 的電流,安.千瓦,電流,如何計算?
電力加倍,電熱加半。
單相千瓦,4 . 5 安。
單相380 ,電流兩安半。
說明:口訣是以380/220V 三相四線系統中的三相設備為 準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設 備,其每千瓦的安數.口訣中另外作了說明。
①這兩句口訣中,電力專指電動機.在380V 三相時(力率0.8 左右),電動機每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數加一 倍”( 乘2)就是電流, 安。這電流也稱電動機的額定電流.
【例1 】5.5 千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11 安。
【例2 】4 0 千瓦水泵電動機按“電力加倍”算得電流為8 0安。
電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱
設備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數加一半”(乘1.5),就是電流,安。
【例1】3 千瓦電加熱器按“電熱加半”算得電流為4.5 安。
【例2】1 5 千瓦電阻爐按“電熱加半”算得電流為2 3 安。
這口訣并不專指電熱,對于照明也適用.雖然照明的燈泡是單相而不是三相,但對照明供電的三相四線干線仍屬三相。只要三相大體平衡也可以這樣計算。此外,以千伏安為單位的電器(如變壓器或整流器)和以千乏為單位的移相電容器(提高力率用)也都適用。即是說,這后半句雖然說的是電熱,但包括所有以千伏安、千乏為單位的用電設備,以及以千瓦為單位
的電熱和照明設備。
【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡時) 照明干線按“電熱加半”算得電流為1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“電熱加半”算得電流為45 安。(指380 伏三相交流側)
【例3 】3 2 0 千伏安的配電變壓器按“電熱加半”算得電流為480 安(指380/220 伏低壓側)。
【例4】100 千乏的移相電容器(380 伏三相)按“電熱加半”算得電流為150 安。
②.在380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設備)為單相220 伏用電設備。這種設備的力率大多為1,因此,口訣便直接說明“單相(每) 千瓦4.5 安”。計算時, 只要“將千瓦數乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千伏安為單位的單相220伏用電設備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設備,而且也適用于220 伏的直流。
【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行燈變壓器(220 伏電源側)按“單相( 每)千瓦4.5 安”算得電流為2.3 安。
【例2 】1000 瓦投光燈按“單相千瓦、4.5 安”算得電流為4.5 安。對于電壓更低的單相,口訣中沒有提到。可以取220 伏為標準,看電壓降低多少,電流就反過來增大多少。比如36伏電壓,以220 伏為標準來說,它降低到1/6,電流就應增大到6倍,即每千瓦的電流為6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行燈每只電流為0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。
③ 在380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線都接到相線上,習慣上稱為單相380 伏用電設備(實際是接在兩條相線上)。這種設備當以千瓦為單位時,力率大多為1,口訣也直接說明:“單相380,電流兩安半”。它也包括以千伏安為單位的380 伏單相設備。計算時,只要“將千瓦或千伏安數乘 2.5 就是電流,安。
【例l】32 千瓦鉬絲電阻爐接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為80 安。
【例2】2 千伏安的行燈變壓器,初級接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為5 安。
【例3】21 千伏安的交流電焊變壓器,初級接單相380 伏,按電流兩安半算得電流為53 安。
注1 :按“電力加倍”計算電流,與電動機銘牌上的電流有的有些誤差,一般千瓦數較大的,算得的電流比銘牌上的略大些,而千瓦數較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些,此外,還有一些影響電流大小的因素,不過,作為估算,影響并不大。
注2:計算電流時,當電流達十多安或幾十安心上,則不必算到小數點以后,可以四舍五入成整數。這樣既簡單又不影響實用,對于較小的電流也只要算到一位小數和即可。
第二章 導體載流量的計算口訣
1. 用途:各種導線的載流量(安全電流)通?梢詮氖謨灾胁檎。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。導線的載流量與導線的載面有關,也與導線的材料(鋁或銅),型號(絕緣線或裸線等),敷設方法(明敷或穿管等)以及環境溫度(25度左右或更大)等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,兩倍半。
穿管溫度,八九折。
裸線加一半。
銅線升級算。
3.說明:口訣是以鋁芯絕緣線,明敷在環境溫度25 度的條件為準。若條件不同, 口訣另有說明。
絕緣線包括各種型號的橡皮絕緣線或塑料絕緣線?谠E對各種截面的載流量(電流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍數”,來表示。為此,應當先熟悉導線截面,(平方
毫米)的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生產廠制造鋁芯絕緣線的截面積通常從而2.5開始,銅芯 絕緣線則從1 開始;裸鋁線從16 開始;裸銅線從10 開始。
① 這口訣指出:鋁芯絕緣線載流量,安,可以按截面數的多少倍來計算?谠E中阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來便如下: ..10 16-25 35-50 70-95 120.... 五倍四倍三倍兩倍半二倍現在再和口訣對照就更清楚了.原來“10 下五”是指截面從10 以下,載流量都是截面數的五倍!100 上二”(讀百上二),是指截面100
以上,載流量都是截面數的二倍。截面25與35 是四倍和三倍的分界處.這就是“口訣25、35 四三界”。而截面70、95 則為2.5 倍。從上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一倍數。
下面以明敷鋁芯絕緣線,環境溫度為25 度,舉例說明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得載流量為30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得載流量為300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 兩2 倍半,算得載流量為175安。從上面的排列還可以看出,倍數隨截面的增大而減小。在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25 與35 是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,但靠近向三倍變化的一側,它按口訣是四倍,即100 安。但實際不到四倍(按手冊為97 安)。而35 則相反,按口訣是三倍,即105 安,實際是117 安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能胸中有數,在選擇導線截面時,25 的不讓它滿到100 安,35 的則可以略為超過105 安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的最始(左)端,實際便不止五倍〈最大可達20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常都不用到這么大,手冊中一般也只標12 安。
② 從這以下,口訣便是對條件改變的處理。本句:穿管溫度八九折,是指若是穿管敷設(包括槽板等敷設,即導線加有保護套層,不明露的)按①計算后,再打八折(乘0.8)若環境溫度超過25 度,應按①計算后,再打九折。(乘0.9)。 關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導體載流并不很大。因此,只對某些高溫車間或較熱地區超過25 度較多時,才考慮打折扣。 還有一種情況是兩種條件都改變(穿管又溫度較高)。則按①計算后打八折,再打九折;蛘吆唵蔚匾淮未蚱哒塾嬎(即0.8 × 0.9=0.72,約0.7)。這也可以說是穿管溫度,八九折的意思。
例如:(鋁芯絕緣線)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5 × 0.8 = 40)
高溫(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。
穿管又高溫(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高溫(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高溫(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
③ 對于裸鋁線的載流量,口訣指出,裸線加一半,即按①中計算后再加一半(乘l.5)。這是指同樣截面的鋁芯絕緣線與鋁裸線比較,載流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸鋁線,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)
高溫,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸鋁線,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】120 平方毫米裸鋁線,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
④ 對于銅導線的載流量,口訣指出,銅線升級算。即將銅導線的截面按截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。
【例一】 35 平方的裸銅線25 度,升級為50 平方毫米,再按50 平方毫米裸鋁
線,25 度計算為225 安(50 × 3 × 1.5)
【例二】 16 平方毫米銅絕緣線25 度,按25 平方毫米鋁絕緣的相同條件,計算為100 安(25 × 4)
【例三】95 平方毫米銅絕緣線25 度,穿管,按120 平方毫米鋁絕緣線的相同條件,計算為192 安(120 × 2 × 0.8)。
第三章 配電計算
一 對電動機配線的口訣
1.用途 根據電動機容量(千瓦)直接決定所配支路導線截面的大小,不必將電動機容量先算出電流,再來選導線截面。
2.口訣 鋁芯絕緣線各種截面,所配電動機容量(千瓦)的加數關系:
3.說明此口訣是對三相380 伏電動機配線的。導線為鋁芯絕緣線(或塑料線)穿管敷設。
4.由于電動機容量等級較多,因此,口訣反過來表示,即指出不同的導線截面所配電動機容量的范圍。這個范圍是以比“截面數加大多少”來表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25 五
120 導線,配百數
為此,先要了解一般電動機容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的鋁芯絕緣線穿管敷設,能配“2.5 加三”千瓦的電動機,即最大可配備5.5 千瓦的電動機。
“4 加四”,是4 平方毫米的鋁芯絕緣線,穿管敷設,能配“4 加四”千瓦的電動機。即最大可配8 千瓦( 產品只有相近的7.5 千瓦)的電動機。
“6 后加六”是說從6 平方毫米開始,及以后都能配“加大六”千瓦的電動機。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是說從25 平方毫米開始,加數由六改變為五痢?5 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 導線配百數”( 讀“百二導線配百數”) 是說電動機大到100 千瓦。導線截面便不是以“加大”的關系來配電動機,而是120 平方毫米的導線反而只能配100 千瓦的電動機了。
【例1】7 千瓦電動機配截面為4 平方毫米的導線(按“4 加四”)
【例2】 17 千瓦電動機配截面為16 平方毫米的導線(按“6后加六”) 。
【例3 】 28 千瓦的電動機配截面為25 平方毫米的導線按(“2 5 五”)
以上配線稍有余裕,( 目前有提高導線載流的趨勢。因此,有些手冊中導線所配電動機容量,比這里提出的要大些,特別是小截面導線所配的電動機。)因此, 即使容量稍超過一點(如16平方毫米配23千瓦),或者容量雖不超過,但環境溫度較高,也都可適用。但大截面的導線,當環境溫度較高時,仍以改大一級為宜。比如70 平方毫米本來可以配75 千瓦,若環境溫度較高則以改大為95 平方毫米為宜。而100 千瓦則改配150 平方毫米為宜。
第四章 電力穿管的口訣
1. 用途 鋼管穿線時,一般規定,管內全部導線的截面(包括絕緣層)不超過管內空截面的40%,這種計算比較麻煩,為此手冊中有編成的表格供使用?谠E僅解訣對三相電動機配線所需管徑大小的問題。這時管內所穿的是三條同截面的絕緣線。
2 口訣: 焊接鋼管內徑及所穿三條電力線的截面的關系:
20 穿4 、6
25 只穿10
40 穿35
一二輪流數
3.說明:口訣指的是焊接鋼管(或稱厚鋼管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的。它不同于電線管( 或稱黑鐵燈管)。
焊接鋼管的規格以內徑表示,單位是毫米.為了運用口訣,應先了解焊接鋼管的規格排列:
15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
①這里已經指明三種管徑分別可穿的導線截面。其中20毫米內徑的可穿4 及6 平方毫米兩種截面。另外兩種管徑只可穿一種截面,即25毫米內徑的只可穿10平方毫米一種截面,40 毫米內徑的只可穿35 平方毫米一種截面。
② “一二輪流數”是什么意思呢? 這句口訣是解決其它管徑的穿線關系而說的。但它較難理解。為此,我們且把全部關系排列出來看一看: 從表中可以看出:從最小的管徑15 開始,順著次序,總是 穿一種,二種截面,輪流出現。這就是“一二輪流數”。但是,單獨這樣記憶,可能較困難,如果配合①來記,便會 容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可聯想到: 20 的前面是15,而且只種穿一種截面,那便是緊挨著的2.5;而20 的后面是25,也只穿一種截面,應該是緊挨著的10。同樣,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起類似的聯想。這樣就更容易記住了。 實際使用時,往往是已知三條電力線的截面,而要求決定管子的規格。這便要把口訣的說法反過來使用。
【例1】 三條70 平方毫米的電力線,應配50 的焊接鋼管(由“40 穿35”聯想到后面的50 必可穿50,70 兩種截面) 。
【例2】 三條16 平方毫米的電力線,應配32 的焊接鋼管(由“25 只穿10”聯想到后面, 或由“40 穿35”聯想到前面,都可定出管徑為32 。)
導線穿管時,為了穿線的方便,要求有一定的管徑,但在上述的導線和所配的管徑下,當管線短或彎頭少時,便比管線長或彎頭多的要容易些。因此這時的管徑也可配小一些。作法是把導線截面視為小一級的,再來配管徑。如10 平方毫米導線本來配25毫米管徑的管子,由于管線短或彎頭少,現在先看成是6 平方毫米的導線,再來配管徑,便可改為20 毫米的了。 最后提一下:“穿管最大240”, 即三條電力線穿管最大只可能達到240 安(環境溫度25 度)。這時已用到150 平方毫米的導線和80 毫米的管徑,施工困難,再大就更難了。了解這個數量,可使我們判斷:當線路電流大于240安時,一條管線已不可能,必須用兩條或三條管線來滿足。這在低壓配電室的出線回路中, 常有這種現象。
第五章 三相鼠籠式異步電動機配控保護設備的口訣
1.用途 根據三相鼠籠式異步電動機的容量(千瓦),決定開關及熔斷器中熔體的電流( 安) 。
2.口訣 三相鼠籠式電動機所配開關,熔體(A)對電動機容量(千瓦)的倍數關系:
開關起動,千瓦乘6
熔體保護,千瓦乘4
3.說明 口訣所指的是三相380 伏鼠籠式電動機。
①小型鼠籠式電動機,當起動不頻繁時,可用鐵殼開關(或其它有保護罩的開關)
直接起動。鐵殼開關的容量(安)應為電動機的“千瓦數的6 倍”左右才安全。這
是因為起動電流很大的緣故。這種用開關直接起動的電動機容量,最大不應超過10千瓦,一般以4 . 5 千瓦以下為宜。
【例1 】 1.7 千瓦電動機開關起動, 配15 安鐵殼開關。
【例2】 5.5 千瓦電動機開關起動,配30 安鐵殼開關(計算為33 安,應配60 安開關。但因超過30 安不多,從經濟而不影響安全的情況考慮, 可以選3 0 安的。)
【例3】 7 千瓦電動機開關起動,配60 安鐵殼開關。對于不是用來“直接起動”電動機的開關,容量不必按“6 倍”考慮,而是可以小些。
② 鼠籠式電動機通常采用熔斷器作為短路保護,但熔斷器中的熔體電流,又要考慮避開起動時的大電流。為此一般熔體電流可按電動機“千瓦數的4 倍”選擇。
具體選用時,同鐵殼開關一樣,應按產品規格選用。這里不便多介紹。不過熔絲(軟
鉛絲)的規格還不大統一,目前仍用號碼表示,熔斷器可單獨裝在磁力起動器之前,也可與開關合成一套(如鐵殼開關內附有容斷器)。選用的熔體在使用中如出現:“在開動時熔斷”的現象,應檢查原因,若無短路現象,則可能還是還沒有避開起動電流。這時允許換大的一級熔體(必要時也可換大兩級),但不宜更大。
第六章自動開關脫扣器整定電流選擇的口訣
1.用途根據電動機容量(千瓦)或變壓器容量(千伏安)直接決定脫扣器額定電流的大。ò)
2.口訣:
電動機瞬動,千瓦20 倍
變壓器瞬動,千伏安3 倍
熱脫扣器,按額定值
3.說明:自動開關常用在對鼠籠式電動機供電的線路上,作不經常操作的開關。如果操作頻繁,可加串一個接觸器來操作。自動開關可利用其中的電磁脫扣器(瞬動)作短路保護,利用其中的熱脫扣器(或延時脫扣器)作過載保護。
① 這句口訣是指控制一臺鼠籠式電動機〈三相380 伏)的自動開關,其電磁脫扣器瞬時動作整定電流可按”千瓦數的20 倍”選擇。例如:10 千瓦電動機,自動開關電磁脫扣器瞬時動作整定電流,為200 安(1O × 20) 有些小容量的電動機起動電流較大, 有時按”千瓦2 0
倍”選擇瞬時動作整定電流,仍不能避開起動電流的影響,這時允許再略取大些。但以不超過20% 為宜。
② 這句口訣指配電變壓器后的,作為總開關用的自動開關。其電磁脫扣器瞬時動作整定電流( 安) ,可按“千伏安數的
3 倍”選擇。例如:500 千伏安變壓器,作為總開關的自動開關電磁脫扣器瞬時動作整定電流為1500 安(500 × 3)。
③ 對于上述電動機或變壓器的過負荷保護,其熱脫扣器或延時過電流脫扣器的整定電流可按電動機或變壓器的額定電流選擇。如10 千瓦電動機,其整定電流為20 安;40 千瓦電動機,其整定電流為80 安。如500 千伏安變壓器,其整定電流為750 安。具體選擇時,也允許稍大些。但以不超過20% 為宜。
第七章 車間負荷
1. 用途根據車間內用電設備容量的大小(千瓦),估算電
流負荷的大小(安),作為選擇供電線路的依據。
冷床50 ,熱床75 。
電熱120,其余150。
臺數少時,兩臺倍數,
幾個車間,再0 . 3 處。
2.口訣按機械工廠車間內不同性質的工藝設備,每100 千瓦設備容量給出相應的估算電流。
3.說明口訣是對機械工廠不同加工車間配電的經驗數據。適用于三相380 伏。 車間負荷電流在生產過程中是不斷變化的。一般計算較復雜。但也只能得出一個近似的數據。因此, 利用口訣估算,同樣有一定的實用價值,而且比較簡單.為了使方法簡單,口訣所指的設備容量(千瓦),只按工藝用電設備統計(統計時,不必分單相,三相,千瓦或千伏安等?梢越y(tǒng)統看成千瓦而相加) 。對于一些輔助用電設備如衛生通風機、照明以及吊車等允許忽略,因為在估算的電流中已有適當余裕,可以包括這些設備的用電。有時,統計資料已包括了這些輔助設備。那也不必硬要扣除掉。因為它們參加與否, 影響不大。
口訣估出的電流,是三相或三相四線供電線路上的電流。
下面對口訣進行說明:
①這口訣指出各種不同性質的生產車間每100 千瓦設備容量的估算電流( 安) 。
“冷床50”,指一般車床,刨床等冷加工的機床,每100 千瓦設備容量估算電流
負荷約50 安。
“熱床7 5”指鍛、沖、壓等熱加工的機床, 每1 0 0 千瓦設備容量估算電流負荷約75 安。
“電熱1 2 0 ”(讀“電熱百二”) 指電阻爐等電熱設備,也可包括電鍍等整流設備,每100 千瓦設備容量,估算電流負荷約120 安。
“其余150”( 讀“其余百五”)指壓縮機,水泵等長期運轉的設備,每100 千瓦設備容量估算電流負荷約l50 安。
【例1】 機械加工車間機床容量等共240 千瓦,則估算電流負荷為(240 ÷ 100)× 50=120 安
【例2】 鍛壓車間空氣錘及壓力機等共180 千瓦,則估算電流負荷為(180 ÷ 100)× 75=135 安
【例3】 熱處理車間各種電阻爐共280 千瓦,則估算電流負荷為(280 ÷ 100)×12O = 336 安
電阻爐中有一些是單相用電設備, 而且有的容量很大。一般應平衡分布于三相中,若做不到,也允許有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)時,則應改變設備容量的統計方法,即取最大相的千瓦數乘3。以此數值作為車間的設備容量,再按口訣估算其電流。例如某熱處理車間三相電阻爐共120 千瓦(平均每相40 千瓦),另有一臺單相50 千瓦,無法平衡,使最大一相達50+40=90 千瓦。這比負荷小的那相大一倍以上。因此,車間的設備容量應改為90 × 3=270千瓦,再估算電流負荷為(270 ÷ 100)× 120=324 安。
【例4】 空壓站壓縮機容量共225 千瓦,則估算電流負荷為(225 ÷ 100)× 150
= 338 安。
對于空壓站,泵房等裝設的備用設備,一般不參加設備容量統計。某泵房有5臺28 千瓦的水泵,其中一臺備用,則按4 × 28=112 千瓦計算電流負荷為168 安。
估出電流負荷后,可根據它選擇送電給這個車間的導線規格及截面。
這口訣對于其它工廠的車間也適用。其它生產性質的工廠大多是長期運轉設
備, 一般可按“其余1 5 0 ”的情況計算。也有些負荷較低的長期運轉設備,如運輸機械(皮帶)等,則可按“電熱1 2 0 ”采用。
機械工廠中還有些電焊設備,對于附在其它車間的少數容量不大的設備,同樣可看作輔助設備而不參加統計。若是電焊車間或大電焊工段,則可按“熱床75”處理,不過也要注意單相設備引起的三相不平衡。這可同前面電阻爐一樣處理。
② 口訣也可估算一條干線的負荷電流。這就是仍按①中的規定計算。不過當干線上用電設備臺數很少時,有時按①中的方法算出的數值很小,有時甚至小到連滿足其中一臺設備的電流也不夠。這時,估算電流以滿足其中最大兩臺的電流為好。如機械加工車間中某個配電箱,供電給5 臺機床共30 千瓦,如圖4-1。按①估算電流負荷為(30 ÷ 100)× 50=15,這比圖中最大那臺10 千瓦的電流還小,因此,對于這種臺數較少的情況,可取其中最大兩臺容量的千瓦數加倍,作為估算的電流負荷。 圖4-1 支干線估算電流的例子
(額定容量,即設備容量34 千瓦;計算電流為34 安)這就是口訣中提出“臺數少時,兩臺倍數”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34
安作為電流負荷。至于臺數少到什么情況才用這個方法,則應通過比較決定,即當
臺數少時,用①及②兩種算法比較,取其中較大的結果作為估算電流。
第八章 吊車及電焊機配線
1.用途 對吊車供電的支路導線及開關可以根據吊車的噸位的大小直接決定,免
去一些中間的計算環節。
2.口訣
2 噸三十,5 噸六
15 一百, 75 二。
導線截面,按噸計。
橋式吊車,大一級。
3.說明口訣適用于工廠中一般使用的吊車,電壓380 伏三相。
① 這口訣表示:“按噸位決定供電開關的大小( 安)”,每節前面的阿拉伯字碼
表示吊車的噸位,后面的漢字數字表示相應的開關大小( 安),但有的省略了一個位數, 如“5 噸六”, 是“5 噸六十”的省略:“7 5 二”,是“7 5 噸二百”的省略, 一般還是容易判斷的。根據口訣決定開關:
2 噸及以下 30 安
5 噸 60 安
15 噸 100 安
75 噸 200 安
上述噸位中間的吊車,如10 噸吊車,可按相近的大噸位的開關選擇,即選100 安。
② 這口訣表示按噸位決定供電導線(穿于管內)截面的大小。
“導線截面按噸位計”,是說可按吊車的噸位數選擇相近(或稍大)規格的導線。如3 噸吊車可選相近的4 平方毫米的導線。5 噸吊車可取6 平方毫米的。但“橋式吊車大一級”,即5 噸橋式吊車則不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。
以上選擇的導線都比吊車電動機按“對電動機配線”
的口訣應配的導線小些。如5 噸橋式吊車,電動機約23 千瓦,按口訣“6 后加六”,應配25 或16 平方毫米的導線,而這里只配10 平方毫米的。這是因為吊車通常使用的時間短,停車的時間較長,屬于反復短時工作制的緣故。類似的設備還有電焊機。用電時間更短的還有磁力探傷器等。對于這類設備的配線, 均可以取小些。
最后補充談一談關于電焊機支路的配電。電焊機通常分為電弧焊和電阻焊兩
大類, 其中電阻焊( 對焊、點焊、縫焊等)接用的時間更短些。上面說過,對它們
配線可以小一些,具體作法是:
先將容量改變( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口訣進行。即電弧焊機類
將容量打八折,電阻焊機類
打對折(乘0.5),然后再按這改變了的容量進行配電。
【例1】32 千伏安交流弧焊機,按“孤焊八折”,則32 × 0.8=25.6,即配電時容量可改為26千伏安。當接用380伏單相時,可按26 × 2.5=65 安配電。
【例2】50 千伏安點焊機,按“阻焊半”,則5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配電。當為380 伏單相時,按25 × 2.5=62.5即63 安配電。
電工實用口訣
電工口訣(一)
簡便估算導線載流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,溫度八九折,銅材升級算.
解釋:10mm2以下的鋁導線載流量按5A/平方毫米計算;100mm2以上的鋁導線載流量按2A/平方毫米計算;25mm2的鋁導線載流量按4A/平方毫米計算;35mm2的鋁導線載流量按3A/平方毫米計算;70mm2、95mm2的鋁導線載流量按2.5A/平方毫米計算;"銅材升級算":例如計算120mm2的銅導線載流量,可以選用150mm2的鋁導線,求鋁導線的載流量;受溫度影響,最后還要乘以0.8或0.9(依地理位置).
電工口訣(二)
已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
說明:適用于任何電壓等級。
口訣:容量除以電壓值,其商乘六除以十。
例子:視在電流I=視在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
電工口訣(三)
粗略校驗低壓單相電能表準確度的辦法
百瓦燈泡接一只,合上開關再計時。
計時同時數轉數,記錄六分轉數值。
電表表盤有一數,千瓦小時盤轉數。
該值縮小一百倍,大致等于記錄數。
電工口訣(四)
已知三相電動機容量,求其額定電流
口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。
已知三相二百二電機,千瓦三點五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。口訣使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A。
電工口訣(五)
測知電力變壓器二次側電流,求算其所載負荷容量
已知配變二次壓,測得電流求千瓦。
電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。
電壓等級三千伏,一安四點五千瓦。
電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。
電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。
電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。
電工口訣(六)
已知小型380V三相籠型電動機容量,求其供電設備最小容量、負荷開關、保護熔體電流值
直接起動電動機,容量不超十千瓦;
六倍千瓦選開關,五倍千瓦配熔體。
供電設備千伏安,需大三倍千瓦數。
說明:口訣所述的電動機,是小型380V鼠籠型三相電動機,電動機起動電流很大,一般是額定電流的4-7倍。用負荷開關直接起動的電動機容量最大不應超過10kW,一般以4.5kW以下為宜,且開啟式負荷開關(膠蓋瓷底隔離開關)一般用于5.5kW及以下的小容量電動機作不頻繁的直接起動;封閉式負荷開關(鐵殼開關)一般用10kW以下的電動機作不頻繁的直接起動。負荷開關均由簡易隔離開關閘刀和熔斷器或熔體組成,選擇額定功率的6倍開關為宜;為了避免電動機起動時的大電流,應當選擇額定功率的5倍的熔斷器為宜,即額定電流(A);作短路保護的熔體額定電流(A)。最后還要選擇適當的電源,電源的輸出功率應不小于3倍的額定功率。
電工口訣(七)
測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算其額定容量
口訣: 三百八焊機容量,空載電流乘以五。
單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降。根據P=UI(功率一定,電壓與電流成反比)。當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的?蛰d時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。
電工口訣(八)
判斷交流電與直流電流
電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
說明:判別交、直流電時,最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測交流電時氖管兩端同時發亮,測直流電時氖管里只有一端極發亮。
電工口訣(九)
巧用電筆進行低壓核相
判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
說明:此項測試時,切記兩腳與地必須絕緣。因為我國大部分是380/220V供電,且變壓器普遍采用中性點直接接地,所以做測試時,人體與大地之間一定要絕緣,避免構成回路,以免誤判斷;測試時,兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
電工口訣(十)
巧用電筆判斷直流電正負極
電筆判斷正負極,觀察氖管要心細,
前端明亮是負極,后端明亮為正極。
說明:氖管的前端指驗電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負極,反之為正極。測試時要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測電筆,電筆金屬頭觸及被測電源另一極,氖管前端極發亮,所測觸的電源是負極;若是氖管的后端極發亮,所測觸的電源是正極,這是根據直流單向流動和電子由負極向正極流動的原理。
電工口訣(十一)
巧用電筆判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別
變電所直流系數,電筆觸及不發亮;
若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在負極。
說明: 發電廠和變電所的直流系數,是對地絕緣的,人站在地上,用驗電筆去觸及正極或負極,氖管是不應當發亮的,如果發亮,則說明直流系統有接地現象;如果發亮的部位在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發亮的部位在靠近手指的一端,則是負極接地。
電工口訣(十二)
巧用電筆判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障
星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
剩余一根亮度弱,該相導線已接地;
若是幾乎不見亮, 金屬接地的故障。
說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。
電工口訣(十三)
對電動機配線的口訣
口訣: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 導線,配百數
說明此口訣是對三相380 伏電動機配線的。導線為鋁芯絕緣線(或塑料線)穿管敷設。
先要了解一般電動機容量(千瓦)的排列:
口訣: 電力加倍,電熱加半。單相千瓦,4 . 5 安。 單相380 ,電流兩安半。
解釋:電力專指電動機在380V 三相時(功率0.8 左右),電動機每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數加一倍”( 乘2)就是電流(安)。這電流也稱電動機的額定電流;電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱設備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數加一半”(乘1.5),就是電流(安);在380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設備)為單相220伏用電設備。這種設備的功率大多為1KW,因此,口訣便直接說明“單相(每)千瓦4.5 安”。計算時, 只要“將千瓦數乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千瓦為單位的單相220伏用電設備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設備,而且也適用于220 伏的直流;380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線都接到相線上,習慣上稱為單相380伏用電設備(實際是接在兩相線上)。這種設備當以千瓦為單位時,功率大多為1KW,口訣也直接說明“單相380,電流兩安半”。它也包括以千瓦為單位的380伏單相設備。計算時只要“將千瓦乘2.5就是電流(安)。
電工口訣(十五)
導體電阻率
導體材料電阻率,歐姆毫方每一米,
長1米,截面積1平方毫米導體的電阻值,攝氏溫度為20,
銅鋁鐵碳依次排,從小到大不用愁。 99條電工口訣簡述了常用的電工技術理論、數據、施工操作規程、儀器儀表的使用方法等。
本口訣出自于電力行業同行們編制的一些資料,和多名在電力行業有著深厚造詣的前輩們,謝謝你們給我們帶來諸多方便,再此表示忠心的感謝。
再有這99條口訣只是拋磚引玉,更多的是希望廣大同行們能夠發表一些在實踐中的心得與見解,搜集實際工作中使用的類似口訣,以便使其更加豐富和實用。網站中專門開設""電工資料""這個版塊,不僅可以為大家庬學習的方便,更是為大量有識者打造一個展現學識的平臺。
口訣及講解如下:
電工口訣(一)
簡便估算導線載流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,溫度八九折,銅材升級算.
解釋:10mm2以下的鋁導線載流量按5A/平方毫米計算;100mm2以上的鋁導線載流量按2A/平方毫米計算;25mm2
的鋁導線載流量按4A/平方毫米計算;35mm2的鋁導線載流量按3A/平方毫米計算;70mm2、95mm2的鋁導線載流量按2.5A/平方毫米計算;"銅材升級算":例如計算120mm2的銅導線載流量,可以選用150mm2的鋁導線,求鋁導線的載流量;受溫度影響,最后還要乘以0.8或0.9(依地理位置).
電工口訣(二)
注:口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算?谠E使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A。
電工口訣(五)
擴大萬倍來記數,銅的最小一七五,
鋁的數值二八三,整整一千純鐵數,
碳的數值算最大,足足十萬無零頭。
電工口訣(十六)
通電直導線和螺線管產生的磁場方向和電流方向
導體通電生磁場,右手判斷其方向,
伸手握住直導線,拇指指向流方向,
四指握成一個圈,指尖指向磁方向。
通電導線螺線管,形成磁場有南北,
南極S北極N, 進行判斷很簡單,
右手握住螺線管,電流方向四指尖,
拇指一端即N極, 你說方便不方便。
電工口訣(十七)
阻抗、電抗、感抗、容抗的關系
電感阻流叫感抗,電容阻流叫容抗,
電感、電容相串聯,感抗、容抗合電抗,
電阻、電感、電容相串聯,電阻、電抗合阻抗,
三者各自為一邊,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知兩邊求一邊。
電工口訣(十八)
電容串并聯的有關計算
電容串聯值下降,相當板距在加長,
各容倒數再求和,再求倒數總容量。
電容并聯值增加,相當板面在增大,
并后容量很好求,各容數值來相加。
想起電阻串并聯,電容計算正相反,
電容串聯電阻并,電容并聯電阻串。
說明:兩個或兩個以上電容器串聯時,相當于絕緣距離加長,因為只有最靠兩邊的兩塊極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容下降;兩個或兩個以上電容器并聯時,相當于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。
電工口訣(十九)
感性負載電路中電流和電壓的相位關系
電源一通電壓時,電流一時難通達,
切斷電源電壓斷,電流一時難切斷,
上述比喻較通俗,電壓在前流在后,
兩者相差電角度,最大數值九十度。
電工口訣(二十)
三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義
口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線,
三相電流分相、線,繞組為相,火線線。
對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過每一相繞組的電流,線電流是流過每一條火線的電流。
電工口訣(二十一)
三相平衡負載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關系
電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷?
負載電壓為相壓,兩電源端壓為線。
角接相壓等線壓,星接相差根號三。
電壓加在三相端,相流線流咋判斷?
負載電流為相流,電源線內流為線。
星接線流等相流,角接相差根號三。
解釋:當我們畫出簡單的示意圖,就不難看出角接實際上就是兩個電阻并聯(把兩個電阻串聯看成為一個總電阻),根據并聯電路的特點,相電壓等于線電壓;當接法為星接時,就可以看成是兩個電阻串聯(把其中兩個并聯電阻看成一個總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于相,因為相電流、相電壓均為負載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側的電流與電壓。
電工口訣(二十二)
已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
常用電壓用系數,容乘系數得電流,
額定電壓四百伏,系數一點四四五,
額定電壓六千伏,系數零點零九六,
額定電壓一萬伏,系數剛好點零六。
注解:可直接用變壓器容量乘以對應的系數,即可得出對應電壓等級側的額定電流。
電工口訣(二十三)
根據變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,根據容量簡單求,
容量單位千伏安,電壓單位用千伏。
高壓容量除電壓,低壓乘以一點八,
得出電流單位安,再靠等級減或加。
舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V;
高壓側熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A
注:選擇熔斷器的規格,應根據計算值與熔體電流規的差值來決定。
電工口訣(二十四)
根據變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,額定電流數倍求,
高壓一側值較大,不同容量不同數。
容量一百及以下,二至三倍額流數,
一百以上要減少,倍數二至一點五,
高壓最小有規定,不能小于三安流,
低壓不分容量值,一律等于額定值。
電工口訣(二十五)
配電變壓器的安裝要求
距地最少兩米五,落地安裝設圍障,
障高最少一米八,離開配變點八強,
若是經濟能允許,采用箱式更妥當,
除非臨時有用途,不宜露天地上放,
室內安裝要通風,周圍通道要適當。
電工口訣(二十六)
對配電變壓器供電電壓質量的規定
供電電壓有保障,設備運行才正常
高低偏差有規定, 電壓高低不一樣,
線間電壓正負七,負十正七壓為相,
如果要求較特殊,供需雙方來商量。
注解:我國低壓供電系統中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
電工口訣(二十七)
變壓器的絕緣繞組檢測
變配運行保安全,測量絕緣查隱患。
測量使用兆歐表,根據電壓把表選。
超過三五兩千五,十千以下用一千。
儀表E端應接地,污染嚴重加G端。
未測繞組和元件,可靠接地保安全。
手搖轉速一百二,測后放電再拆線。
注解:對于35KV及以上的變壓器應使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。
電工口訣(二十八)
兩臺變壓器的并列運行
并列兩臺變壓器,四個條件要備齊;
接線組別要相同,要有相同變壓比;
阻抗電壓要一致,相互連接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。
電工口訣(二十九)
配電變壓器熔絲熔斷的原因
高壓熔絲若熔斷,六個原因來判斷。
熔絲規格選的;質劣受損難承擔;
高壓引線有短路;內部絕緣被擊穿;
雷電沖擊遭破壞;套管破裂或擊穿。
低壓熔絲若熔斷,五個原因來判斷。
熔絲規格選的小;質劣受損難承擔;
負荷過大時間長;繞組絕緣被擊穿;
輸電線路出故障,對地短路或相間。
電工口訣(三十)
交流電焊機空載耗損的估算值
三百八十電焊機,空損瓦數可估計。
若知容量伏安數,除以五十就可以。
容量單位千伏安,改乘二十來計算。
若知空載安培數,擴大百倍及可以。
例:已知某單相380V交流電焊機的額定容量為3KVA,空載電流為0.6安,求其空載耗損?
P=(3000VA÷50)W=60W
P=(3KVA×20)W=60W
P=(0.6A×100)W=60W
電工口訣(三十一)
儀用電流互感器的使用方法和注意事項
儀用電流互感器,實際是臺變壓器。
常用低壓變高壓,電流剛好成反比。
配接儀表測大流,電度計量也必須。
儀表顯示成變比,得出數值為實際。
二次兩端接儀表,K1、K2來標記。
額定電流五安培,配用儀表要注意。
兩端不可呈開路,不要串聯熔斷器。
防止觸電保安全,鐵心、K2要接地。
一次串入電路中,L1、2來標記。
1進2出去負載, 三相測量是必須。
常用測量一變比,使用單比互感器。
本身只設二次線,測量線路即為一。
電工口訣(三十三)
同桿架設高低線路時,高、低壓橫擔之間的最小垂直距離
同桿電壓有高低,確保兩者垂直距,
直線電桿一米二,分支轉角保一米。
電工口訣(三十四)
水泥電桿的埋沒深度
電竿埋深怎樣求?竿的長度除以六,
特殊情況可加減,最淺應保一米五,
竿高八米一米五,遞增點一依次走,
十三米竿整兩米,十八最淺兩米六,
十五米竿兩米三,以上數據要熟記。
電工口訣(三十五)
拉線的強度設計安全系數及最小規格
拉線強度要保險,強度系數來保全。
鍍鋅鋼絞整兩倍,鍍鋅鐵線兩倍半。
最小截面也要保,二十五方鋼絞線。
單根直徑四毫米,三根一股鋅鐵線。
電工口訣(三十六)
對接戶線、進戶線檔距、最小截面、最小線見距離的規定
接戶檔距怎樣算?二十五米是一關。
超過二五怎么辦?設立中間接戶桿。
總長不超五十米,過長使用不安全。
使用壽命要保證,耐氣候型絕緣線。
線規要按供電算,最小截面防拉斷。
電桿引下檔距十,沿墻敷設六米算。
鋁線最細四平方,二點五方是銅線。
檔距十至二十五,鋁六銅四最細線。
室外接戶進戶線,線間距離怎樣算?
沿墻敷設點一米,零點一五自電桿。
電工口訣(三十七)
低壓三相四線制架空線的相序排列順序
低壓三相四線制,水平排列成一字。
面對來線方向看,從左到右有順序。
A、B、N、C依次排,N線可能比較細。
N線放置一原則,靠近電桿或墻體。
電工口訣(三十八)
架空導線載流量的估算和選擇
架空裸線鋁絞線,強度載流兩安全。
最小截面十六方,安全載流可估算。
已知截面乘倍數,截面毫方電流安。
十六平方六點五,二五以上分檔算。
七十以下各一檔,九五以上兩兩算。
截面二五倍數五,以上點五依次減。
若用銅線上一檔,溫度高時九折算。
電工口訣(三十九)
高壓10KV線路電壓損失(%)估算
架空鋁線十千伏,電壓損失百分數。
輸距電流積六折,再被導線截面除。
輸距千米電流安,截面毫方記清楚。
舉例:
現有一條長度為10km的高壓10KV輸電線路,所用導線為50mm2鋼芯鋁絞線。求出電流為30A時的線路電壓損失。
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
電工口訣(四十)
低壓線路電壓損失(﹪)計算
鋁線壓損有多少?五個數值準備好。
線路長度、截面積,電流、電壓、功因角。
電阻負載為基值,感性負載再提高。
線長乘流除截面,單位米、安、平方毫。
所得結果乘系數,要分電壓和相數。
三百八三相為十二,二百二單相二十六。
功率因數零點八,根據截面把數加。
十方以下可忽略,以上依次再增加。
兩種規格為一組,每組點二依次加。
以上算法為鋁線,銅線數值好計算。
鋁線數值打六折,兩種導線同粗細。
對于三相四線制的低壓380/220V供電線路:U﹪=12IL/S
對于單相的低壓220V供電線路:U﹪=26IL/S
銅的電阻率近似為鋁的60﹪
電工口訣(四十一)
三相四線制供電時中性線(零線)最小截面的規定
零線截面看相線,七零三五為界限;
七零為鋁三五銅,小于相等大一半。
解釋:零線的最小截面面積要根據同電路相線的數值來決定,以相線截面為鋁線70mm2和銅絞線35mm2為界限。在界限以下時,零線截面與相線相同;在界限以上時,可取相線截面積的一半。
電工口訣(四十二)
低壓(220/380V)架空線路正常負荷電流的近似值
低壓架空鋁絞線,負荷電流近似算。
二十五方為一百,一檔增加五十安。
若用最小十六方,八十左右較核算。
電工口訣(四十三)
380/220V低壓架空線路導線截面的估算
低壓架空用鋁線,導線截面怎么選?
輸電負荷乘距離,再乘系數算一算。
三相負荷系數四,單相乘八再乘三。
抗拉抗風保運行,十六以下不能選。
若用銅線來輸電,鋁線數值六折算。
輸電負荷(單位:KW,對于三相輸電線路,應為三相的總功率,即額定功率)與輸電距離(單位:KM)的乘積叫做“負荷距”。對于三相四線制線路,每根相線的截面積不小于四倍負荷距;對于單相電路,每根相線的截面積不小于二十四倍負荷距。
電工口訣(四十四)
地埋導線的允許載流量
地埋導線保安全,載流數值要有限。
截面四至九十五,截面倍數粗略算。
四個平方按八倍,每增一級一倍減。
二五、三五均四倍,五十、七十倍數三。
最大截面九十五,數值最小兩倍半。
土壤溫度二十五,不是二五要折算。
攝氏五度增兩成,四十五度七折算。
電工口訣(四十五)
配電屏中裝置三相四線制交流電源母線的相序排列順序
配電屏內排母線,A、B、C、N咋判斷?,
面對門前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可亂。
水平排列左、中、右,N線放在最右邊。
垂直排列上、中、下,N線放在最下面。
前后排列遠、中、近,N線放在最近前。
電工口訣(四十六)
單相電源插座接線的規定
單相插座有多種,常分兩孔和三孔。
兩孔并排分左右,三孔組成品字形。
接線孔旁標字母,L為火N為零。
三孔之中還有E,表示接地在正中。
面對插座定方向,各孔接線有規定。
左接零線右接火,保護地線接正中。
電工口訣(四十七)
漏電保護器的選擇
選擇漏電保護器,供電方式為第一。
單相電源二百二,二線二級或單級。
三相三線三百八,選用三級保護器。
三相四線三百八,四線三級或四級。
“級”表示開關觸點
“線”表示進、出線
電工口訣(四十八)
燈泡不亮的原因查找辦法
燈泡不亮叫人煩,常見原因燈絲斷。
透明燈泡看得著,否則可用電筆驗。
合上開關點兩端,都不發亮火線斷。
一亮一滅燈絲斷,兩端都亮斷零線。
電工口訣(四十九)
埋地導線埋設前的斷芯檢查和斷點確定方法
地埋導線埋設前,有無斷芯盤盤檢。
檢查使用兆歐表,L一端接導線,
導線另端放水中,儀表E端照此辦,
慢慢搖動兆歐表,針不到零是斷線。
查找斷點在何處,使用儀器DG3,
單相交流接一頭,儀器貼附地埋線,
從頭到尾慢移動,儀燈發光線未斷,
若是儀器燈熄滅,此處就是斷線點。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1