標題: 軟啟動器,旁路接觸器的問題
3RW44軟啟動器,旁路接觸器什么時候會合,當啟動時間到了,但電機還沒達到轉(zhuǎn)速,電流還很大時,旁路接觸器會合嗎?

答:不會,要電流下降到一定的水平,軟啟動認為啟動成功后才會將
旁路接觸器閉合。
如果到達時間,電流還很大,沒有啟動完成,旁路接觸器不會閉合,
軟啟動會報故障。