24、在三相四線制供電系統中,為什么不允許一部分設備接零,而另一部分設備采用保護接地?
答:當采用保護接地的用電設備一相碰殼時,由于大地的電阻比中線的電阻大的多,經過機殼搪地極和地形成了短路電源、往往不足以使自動開關和保險動作,而接地電源,又使電源中性點電位升高,使所有接零線的電設備外殼或柜架出現了對地電壓,會造成更多的觸電機會。
25、試電筆有哪些用途?
答:試電筆除能測量物體是否帶電以外,還有以下幾個用途:
① 可以測量線路中任何導線之間是否同相或異相。其方法是:站在一個與大地絕緣的物體上,兩手各持一支試電筆,然后在待測的兩根導線上進行測試,如果兩支試電筆發光很亮,則這兩根導線是異相,否則即同相。
② 可以辮別交流電和直流電。在測試時如果電筆氖管中的兩個極(管的兩端)都發光,則是交流電。如果兩個極只有一個極發光,則是直流電。
③ 可判斷直流電的正負極。接在直流電路上測試,氖管發亮的一極是負極,不發亮的一極是正極。
④ 能判斷直流是否接地。在對地絕緣的直流系統中,可站在地上用試電筆接觸直流系統中的正極或負極,如果試電筆氖管不亮,則沒有接地現象。如果發亮,則說明的接地存在。其發亮如在筆尖一端,這說明正極接地。如發亮在手指一端,則是負極接地。但帶接地監察繼電器者不在此限。
26、什么叫防跳躍閉鎖保護?
答:所謂“跳躍”是指當斷路器合閘是時,由于控制開關未復歸或控制開關接點,自動裝置接點卡住,致使跳閘控制回路仍然接通而動作跳閘,這樣斷路器將往復多次地“跳一合”,我們把這種現象稱為“跳躍”。防跳躍閉鎖保護就是利用操作機構本身的機械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現象發生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘后,不再合閘,即使操作人員仍將控制開關放在合閘位置,斷路器也不會發生“跳躍”。
27、發電機產生軸電壓的原因是什么?它對發電機的運行有何危害?
答:產生軸電壓的原因如下:
、 由于發電機的定子磁場不平衡,在發電機的轉軸上產生了感應電勢。磁場不平衡的原因一般是因為定子鐵芯的局部磁組較大(例如定子鐵芯銹蝕),以及定、轉子之間的氣隙不均勻所致。
② 由于汽輪發電機的軸封不好,沿軸有高速蒸汽泄漏或蒸氣缸內的高速噴射等原因而使轉軸本身帶靜電荷。這種軸電壓有時很高,可以使人感到麻電。但在運行時已通過炭刷接地,所以實際上已被消除。軸電壓一般不高,通常不超過 2~3 伏,為了消除軸電壓經過軸承、機座與基礎等處形成的電流回路,可以在勵磁機側軸承座下加墊絕緣板。使電路斷開,但當絕緣墊因油污、損壞或老化等原因失去作用時,則軸電壓足以擊穿軸與軸承間的油膜而發生放電,久而久之,就會使潤煌冷卻的油質逐漸劣化,嚴重者會使轉軸和軸瓦燒壞,造成停機事故。
28、什么規定變壓器繞組溫升為 65 ℃?
答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗將全部轉換成熱能,使繞組和鐵芯發熱,致使絕緣老化,縮短變壓器的使用壽命。國家規定變壓器繞組溫升為 65 ℃的依據是以 A 級絕緣為基礎的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級絕緣, A 級絕緣的耐熱性為 105 ℃,由于環境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的溫度一般達不到極限工作溫度,即使在短時間內達到 105 ℃,由于時間很短,對繞組的絕緣并沒有直接的危險。
29、什么原因會造成異步電機空載電流過大?
答:造成異步電動機空載電流過大的原因有如下幾種:
① 電源電壓太高:當電源電壓太高時,電機鐵芯會產生磁飽 和現象,導致空載電流過大;
② 電動機因修理后裝配不當或空隙過大;
③ 定子繞組匝數不夠或Y型連接誤接成△形接線;
④ 對于一些舊電動機,由于硅鋼片腐蝕或老化,使磁場強度減弱或片間絕緣損壞而造成空載電流太大。對于小型電動機,空載電流只要不坡過額定電流的 50% 就可以繼續使用。
30、怎樣從異步電動機的不正常振動和聲音判斷故障原因?
答:機械方面原因:
① 電機風葉損壞或緊固風葉的螺絲松動,造成風葉與風葉蓋相碰,它所產生的聲音隨著碰擊聲的輕重時大時小;
、 由于軸承磨損或軸不正,造成電動機轉子偏心,嚴重時將使定、轉子相擦,使電動機產生劇烈的振動和不均勻的碰擦聲;
③ 電動機因長期使用致使地腳螺絲松動或基礎不牢,因而電動機在電磁轉矩的作用下產生不正常的振動;
、 長期使用的電動機因軸承內缺乏潤滑油形成干磨運行或軸承中鋼珠損壞,因而使電動機軸承室內發生異常的絲絲聲或咕嚕聲。
電磁方面原因:
、 正常運行的電動機突然出現異常音響,在帶負載運行時,轉速明顯下降,并發出低沉的吼聲,可能是三相電流不平衡,負載過重或單相運行;
、 正常運行的電動機,如果定子、轉子繞組發生短路故障或鼠籠轉子斷條,則電動機會發出時高時低的嗡嗡聲,機身也隨之略為振動。
31、鉛蓄電池電解液的比重異常的原因是什么?怎樣處理?
答:比重異常的現象是:
① 充電的時間比較長,但比重上升很少或不變;
② 浮充電時比重下降;
③ 充足電后,三小時內比重下降幅度很大;
、 放電電流正常但電解液比重下降很快;
、 長時間浮充電,電解液上下層的比重不一致。
造成電解液比重異常的主要原因和排除方法是:
、 電解液中可能有雜質并出現混濁,應根據情況處理,必要時更換電解液;
、 浮充電流過小,應加大浮充電源,進一步觀察;
③ 自放電嚴重或已漏電,應清洗極板,更換隔板,加強絕緣;
、 極板硫化嚴重,應采用有關方法處理;
、 長期充電不足,由此造成比重異常,應均衡充電后,改進其運行方式;
⑥ 水分過多或添加硫酸后沒有攪拌均勻,一般應在充電結束前二小時進行比重調整;
、 電解液上下層比重不一致時,應用較大的電流進行充電。