 通過PC/PPI電纜的編程通信

 通過PC/PPI電纜的編程通信是最為常見的S7-200編程方式,很多人也在此遇到問題。

 影響通信的因素很多,要順利通信首先需要注意:

    檢查Micro/WIN和Windows操作系統的版本兼容性

    未經西門子版本兼容測試的往往有通信問題。
 。
    使用西門子的原裝PC/PPI電纜
  
    包括用于連接PC機RS232串口的RS232/PPI電纜,和連接USB口的USB/PPI電纜。

 編程通信要點


 要進行S7-200的編程通信,必須注意使通信雙方(即安裝了Micro/WIN的PC機和S7-200的CPU或通信模塊上的通信口)的通信速率、通信協議符合、兼容。否則不會順利連通。
  
   在具體工作中,參與編程通信的設備未必一定符合上述要求。例如,它們的通信速率就可能不一致。


 注意以下幾個通信速率,它們必須一致:
 
    S7-200 CPU通信口的速率

     一個新出廠的CPU,它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU通信口的速率只能在S7-200項目文件中的“系統塊”中設置,新的通信速率在系統塊下載到CPU中后才起作用。

 系統塊的CPU通信口參數設置


 通信電纜的通信速率
  
   如果使用智能多主站電纜配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版, 只需將RS232/PPI電纜的DIP開關5設置為“1”而其他設置為“0”;而USB/PPI電纜不需要設置。老版本的電纜需要按照電纜上的標記設置DIP開關。

 由Micro/WIN 決定的PC機通信口(RS232口)的通信速率

 這個速率實際上是去配合編程電纜使用的,在Micro/WIN軟件中打開Set PG/PC Interface,設置PC用于同編程電纜通信的速率。USB口使用USB/PPI電纜,不需指定速率。