1、0.8M V A 及以上的油浸式變壓器和0.4M V A 及以上的車間內油浸式變壓器, 均應裝設瓦斯保護。當殼內故障產生輕微瓦斯或油面下降時, 應瞬時動作于信號; 當產生大量瓦斯時,應動作于斷開變壓器各側斷路器。帶負荷調壓的油浸式變壓器的調壓裝置, 亦應裝設瓦斯保護。
2、6.3M V A 以下廠用工作變壓器和并列運行的變壓器, 以及10M V A 以下廠用備用變壓器和單獨運行的變壓器, 當后備保護時限大于0.5s時, 應裝設電流速斷保護。
3、對6.3M V A 及以上的廠用工作變壓器和并列運行的變壓器, 10M V A 及以上廠用備用變壓器和單獨運行的變壓器, 應裝設縱聯差動保護(以下簡稱縱差保護)。