標題: 變頻器調試問題 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 18:14
標題: 變頻器調試問題
由于一個電氣柜里有兩套電源,一套是市電三相380V,然后還有一根零線,另一套是UPS輸出的三相380V,然后也有一根零線。按理論來說這個UPS輸出的這個零線與市電的零線應該是沒有關系的吧?是否不允許相連呢?
答:如果只是暫時的,這樣是可以的。
按照要求,變頻器應該是垂直放置通電工作。
但是你現在主回路帶電時間比較短(只有最多3分鐘),其他時候主要是通控制電源進行參數調試,所以這樣做也問題不大。
只是注意:最終變頻器還是要垂直放置的。
只要不給變頻器啟動信號,變頻器就不會開始直流母線預充電,那么直流回路上就不會有電壓。