 (1)運行前的PE備工作*先接好感溫元件(熱電偶)和電源線,將調節器各開關置于表2-27所要求的位置。接好執行器,并注意阻抗匹配,該調節器僅在負載阻抗等于(1200±50)Ω的范圍內.才能保證輸出為0-10mA?嘭載阻抗小(或大)于 1200Ω,可以串(并)聯—電阻R,使總負載電阻符合要求,并將給定指針調至所要求的位置。
  (2)投入運行的步驟。旨先接通電子電位差計電源開關,使其開始工作。再接通PID調節器開關,調節手動輸出電流旋鈕,使爐子加熱,一般可使調節器輸出電流接近10MA或0mA (根據正反作用決定)。當記錄筆與給定指針基本重合時,將手動—自動轉換開關切換到“自動”,然后進行參數整定(切換前,宜將手動輸出電流調到4-6MA)。
  (3)調節器的參數設定。根據經驗方法,首先將PID各參數置于影響最小的位置(即比例帶gP最大、積分時間Ti最大、微分時間Td最小)。然后逐漸減小比例帶gP,反復調整,直到得到滿意的曲線,此時記錄筆與給定指針表現出有一定的“靜差“。然后再加入積分作用,這時記錄筆應能倡慢跟上給定指針,使“靜差”逐漸減小。若系統發生振蕩,則說明積分時間 Ti太。喝舾櫵俣冗^慢,則說明Ti過大。因此可根據記錄曲線情況,選擇比較合適的積分時間Ti,此時系統應振蕩1-2次.然后再根據系統情況決定微分作用,一般對慣性較大的調節系統,需加入微分作用。微分時間Td同樣應根據記錄曲線進行選擇。通常Td為積分時間Ti的1/4左右。