標題: 用上行和下行換速開關來進行電梯樓層翻轉的原理 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 20:27
標題: 用上行和下行換速開關來進行電梯樓層翻轉的原理
在傳統的電梯電路中,通常是用樓層感應器的信號來進行樓層的翻轉。這樣井道中每個樓層至少要裝一個感應器,占用PLC的輸入點數多。由于PLC的編程功能十分豐富,所以可以采取利用上行換速和下行換速信號來進行樓層的翻轉,這樣只需要在轎廂側裝兩只感應器,便可實現電梯樓層的翻轉及減速信號的發出,既給安裝帶來方便又節約了成本。
PLC編程梯形圖如下所示(四層電梯為例)

   1、當電梯上行時,每當上換速感應器插入隔磁板時,使M0有一個周期的觸發。
  2、M0吸合一下,使寄存器D200內數值增1。
  3、當電梯下行時,每當下換速感應器插入隔磁板時,使M1有一個周期的觸發。
  4、M1吸合一下,使寄存器D200內的數值減1。
  5、當電梯下行到最低層,下強迫開關動作時,使D200內的數值強制為1。
  6、當電梯上行到最高層,上強迫開關動作時,使D200內的數值強制為4。
  (這里以4層為例)
  這樣,D200內的實際數值就反映了電梯的實際樓層數值,對D200進行解碼,得出M501吸合時為1樓,M502吸合時為2樓,M503吸合時為3樓,M504吸合時為4樓。同時,電梯進行樓層翻轉時也給出了電梯的減速信號。








歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1