某臺設備的工控機與PLC通訊失敗,具體故障現象:在工控機上能夠發送程序到PLC,能夠傳送到控制柜上的溫度壓力控制儀表,但是工控機上的手動控制界面里的操作設備的指令都失靈,也就是說在工控機上不能控制設備,同時電氣控制柜上的設備控制按鈕可以正常使用,請問故障會出現在哪些部分?
1.首先工控機上能夠發送程序到PLC,能夠傳送到控制柜上的溫度壓力控制儀表,說明PLC運行正常,工控機與PLC通訊保持暢通,
2.電氣控制柜上的設備控制按鈕可以正常使用,也說明PLC運行正常,電氣控制柜上的各種按鈕開關與與PLC通訊保持暢通,這部分沒有問題,
3.工控機上的手動控制界面里的操作設備的指令都失靈,問題在于:
.
你的操作方式是否正確,如手動時,系統禁止自動,或者自動方式下,又禁止手動,
.
工控機上的按鈕開關與PLC通訊保中斷,工控機上的按鈕開關的電纜端子與PLC的SM模塊的輸入輸出連接可能斷開,
.
工控機上的按鈕開關的+24VDC電源線斷開,導致所有信號中斷,
4.可以在PLC的輸入輸出信號狀態表中監控工控機上的按鈕開關的信號是否正常,如果所有信號都為“0”,可以更換一塊與工控機上的按鈕開關連接的PLC的 SM輸入模塊,再觀察,
5.如果以上正常,可以將PLC復位,再重新啟動,再試機。