通常復雜點的機器都會用很多傳感器,而傳感器的電源通常由PLC的外部DC24V電源提供,只要眾多傳感器的一個傳感器短路就會照成PLC故障不工作。而照成PLC故障的因素又很多,其實這時PLC不工作只是PLC外部電源短路PLC自身采取保護措施停止工作?赡苣銜以為PLC硬件故障而更換新的,而更換了新的PLC卻發現不是硬件問題。當你查到是PLC電源問題時你可能拿著電氣圖紙?jiān)谡矣心男﹤鞲衅髟谀膫地方,一個個去排除。當你找出來時你會發現一個傳感器故障也花去那么長時間。
其實這個問題是可以解決,可以讓問題一下子暴露出來。
這里的熔斷器要選擇很合適的,不然的話就起不了作用了。PLC的外部電源最大也就幾百毫安,熔斷器的一定要比它要小。最好不借用PLC電源。如果有觸摸屏的話直接可以設置任何一個傳感器短路都有報警提醒。如果沒有的話就占用一個輸出點裝個報警燈什么的。但不能提示是哪一個傳感器出問題。但可以看輸入點照樣也可以很快找到問題。