標題:
電動機起動失敗的原因分析與解決對策
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-10 23:33
標題:
電動機起動失敗的原因分析與解決對策
本文分析了機電設備安裝試運行期間,電動機(以下簡稱電機)起動失敗的主要情況,分析起動失敗的原因,并提出了相應的解決對策。
1.電機發生故障的原因
1.1故障外因
(1)電源電壓過高或過低。
(2)起動和控制設備出現缺陷。
(3)電機過載。
(4)饋電導線斷線,包括三相中的一相斷線或全部饋電導線斷線。
1.2故障內因
(1)機械部分損壞,如軸承和軸頸磨損、轉軸彎曲或斷裂、支架和端蓋出現裂縫。所傳動的機械發生故障(有康擦或卡澀現象),引起電機過電流發熱,甚至造成電機卡住不轉,使電機溫度急劇上升,繞組燒毀。
(2)旋轉部分不平衡或聯軸器中心線不一致。
(3)繞組損壞,如繞組對外殼和繞組之間的絕緣擊穿、匝間或繞組間短路、繞組各部分之間以及換向器之間的接線發生差錯、焊接不良、繞組斷線等。
2.電機起動失敗的原因分析與對策
一次回路的短路保護是使用斷路器OF(或熔斷器)、控制電器接觸器K、熱繼電器F-I-作過載保護(有時Fr接在TA二次側回路中)為例,來介紹電機起動失敗的異,F(xiàn)象,并分析其起動失敗的原因及采取的對策。
2.1電機的控制與保護
2.1.1瞬動跳閘
(1)斷路器OF瞬動跳閘。OF瞬動跳閘,有可能是發生了短路故障。通常,設備安裝完畢,在有關的開關柜內先將導電物等清除干凈,再作絕緣耐壓試驗,各部位都符合要求后方可帶電試車。所以短路故降可能較少,而且凡發生短路故障均有跡象可查或有火花,或有焦煙氣味,同時兼有異常聲音,事后再作絕緣試驗,能發現絕緣已損壞。但一切都好,斷路器仍然發生瞬動跳閘,此時應確認斷路器選擇的脫扣電流值是否合理。如40kw的電機,其額定電流約50A。在選擇用斷路器時,選用脫扣電流100A似乎可以了,而且瞬時電流倍數為10,可達1000A,足以躲開電機61、的起動電流,似乎不應該有問題。但如果考慮下列因素之后,原因便清楚了。
(2)熔斷器的瞬時熔斷與短延時分斷ｇ够次回路是用熔斷器作盬o(hù)電器,一般而言,凡是新設備且熔斷器規格選擇合理的,在故障時不會發生瞬時熔斷的現象。但下列情況,應予以重視:熔斷器熔斷體嚴重受傷,但還維持著薄弱的電氣導通性能,一旦起動電流通過時,該熔斷體即熔斷。如果正好是控制回路所接的一相、那么接觸器線圈失電,即造成接觸器失壓跳閘。
有兩種情況能使熔斷器受傷:①是機械外力作用,外殼破裂,導致熔斷體受傷,此種情況是可觀察到的; ②是已在其它場合使用過的熔斷器,曾發生過相間短路故障(這種情況發生的可能性極少)。如果熔斷的一相不是控制回路的同相,接觸器不會因此而失壓跳閘,表現為電機缺相運行。此時電機轉矩不足,無法起動,表現堵轉狀態,電流值始終維持在6IN左右。熱保護因此而動作,接觸器跳閘,起動失敗。此時應更換全部熔斷器(因為其它兩相熔斷器也因長時期61、工作電流而影響其特性),排除其它原因后再起動。當然在此過程中,必須注意電流表指示值,確保無其它異常情況。
(3)接觸器K瞬動跳閘、K起動時瞬動跳閘有兩個原因:①二次回路故障,如果從電壓表上看,起動時電壓沒有太大的跌落,原因便在二次回路,可以從以下幾個方面逐一檢查。a.二次回路熔斷器FU熔斷;比合閘回路接觸器K自保持觸點故障;c.自控聯鎖觸點工作不正常。在跳閘按鈕55下p與Fr之間串聯相關的自控聯鎖觸點,在單機試車時,應將自控聯鎖觸點臨時短接。在聯動試車時,應解除臨時短接線。自控聯鎖觸點工作狀態不良,那么合閘便有困難(這種事故有時是因觸點抖動而瞬動跳閘,有時是合不上閘)。
②一次母線電壓過低。要保證接觸器K可靠吸合,其線圈電壓不得低于額定電壓的85%。如果電機比較大,供電線路離電源又較遠,在起動時由于起動電流較大,線路壓降就要大一些,很可能低于額定電壓85%,接觸器無法吸合,這從電壓表上可以觀察到。對策是在接觸器所處的母線上設置補償電容。因為電機起動時70%是無功電流,設置電容補償以減少流過供電線路的電流。補償的電容量可按電機額定容量的80%考慮。如仍不夠,可增加電容量直至電機能起動時為止,當然也可通過相關的計算來確定。
2.1.2降壓起動失敗跳閘
(1)在未切至全電壓時即跳閘。這種情況往往是電機端電壓不足造成的,此時從監測到電壓情況便可判斷。造成端電壓過低的原因:一方面可能是變電所至配電室供電線路過長,另一方面可能是降壓電抗(或電阻)值偏大,致使電機端電壓過低,起動轉矩不足以克服負荷轉矩,電機如堵轉一般,電流始終不衰減,熱保護到時動作跳閘,起動失敗。
如果是供電線路過長可設法用電容補償方法,提高配電室母線電壓。當然電容器應是可調節的,以免電機停機時母線電壓過高;若是電抗過大,則設法減小電抗值,使得母線電壓與電機端電壓均有妥當?shù)臄?shù)值,各方面工作都正常。
(2)降壓過程是成功的,在投切至全電壓運行時跳閘。在電機從降壓階段至全電壓工作的切換過程中,有一供電間隙(如不△起動)此時因電機有剩磁,它的電磁場的情況與停機是不同的,有自己的極性方向,類似發電機。當合至電網時由于相位不一致,有時會造成大的沖擊,其電流甚至昢全電壓起動的情況,出現意料不到的斷路器過流動作,或接觸器失壓跳閘。這種情況往往是有時起動能成功,有時起動要失敗,有很大的偶然性。這種情況,40OkW以上的電機發生的較多,因?yàn)槠涫4拍芰看蟆S龅皆撉闆r應使用電抗器降壓,用短接電抗來達到全電壓起動目的。其過程中問沒有供電間隙,就不會產生上述情況。
2.1.3短延時跳閘
電機起動過程中,跳閘時間不足15的為短延時跳閘。其異,F(xiàn)象不多見,上述熔斷器不良是其中之一。另外,帶有接地保護的斷路器,其漏電動作整定值偏小,因電機的饋贈電線路在敷設中絕緣受傷,漏電流值偏大,有時會導致接地保護動作。為防止誤動作,接地保護通常有0.2-0.55的短延時,此時,便反映為短延時動作跳閘。這種情況在新線路上不易發生,在舊的線路上此類故障比較多,通過絕緣檢查是能發現此故障的。此外,短延時跳閘原因是上一級保護誤動作。
2.2電機常見故障及排除方法
異步電機的故障可分為機械故障和電氣故障兩類。機械故障(如軸承、鐵心、風葉、機座、轉軸等故障),一般比較容易發現;電氣故障主要是定子繞組、電刷等導電部分出現的故障。由于電機的結構型式、制造質量、使用和維護情況的不同,往往可能出現同一故障有不同外觀現象,或同一外觀現象引起不同的故障。
3.結束語
通常電機的保護往往與控制設備及其控制方式有一定關系,即保護中有控制,控制中有保護。如電機直接起動時,往往產生4-7倍額定電流的起動電流。使用中往往與起動器串聯在主回路中一起使用,此時由起動器中的接觸器來承載接通起動電流,而其他電器只承載通常運轉中出現的電機過載電流分斷的考核Ａ于盬o(hù)功能,由配套的保護裝置來完成。此外,對電機的控制還可以采用無觸點方式,即采用軟起動控制系統。電機主回路由晶閘管來接通和分敗Ｓ械臑榱吮苊庠谶@些元件上的持續損耗,正常運行中采用真空接觸器承載主回路(并聯在晶閘管上)負載。另外,依賴電子線路,很容易做到如電子式繼電器那樣的各種保護功能?傊,不管采用何種保護裝置,必須考慮過載保護裝置與電機、過載保護裝置與短路保護裝置的協調配合。