標題: 西門子MM420變頻器輸出電抗器選型問題 [打印本頁]

作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 23:42
標題: 西門子MM420變頻器輸出電抗器選型問題
現場有一臺0.37KW的電機,與變頻器的距離大于300M,選用一臺原裝6SE6400-3TC00-4AD3的輸出電抗器可以嗎?我看手冊上標明的最大允許電纜長度只有225M。
答:問題的根源就在于,安裝布局要改變一下,徹底解除不合理問題。為什么輸出要加電抗器?那都是不得已而為之的事情。加了輸出電抗器,裝置還要降容使用,問題也是多多,不可靠的因素依然存在,隱患依然存在。更何況非要超出規定的安裝距離。在“電機”的身邊,安裝一個三防的小盒子;蛘呓蠭P55的防護等級,把那個小變頻器放在里面,一切都會OK了。只要不是潛水電機就行。
輸出電抗器         輸出電抗器,英文名為“Output Reactor” ,主要應用于工業自動化系統工程中,特別是使用變頻器的場合,用于延長變頻器的有效傳輸距離,有效抑制變頻器的IGBT模塊開關時產生的瞬間高壓。
輸出電抗器的作用  輸出電抗器主要在以下兩個方面發揮作用:
1、增大變頻器的有效傳輸距離:
  當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,避免變頻器過流,增大了變頻器到電動機的有效傳輸距離;
2、有效抑制IGBT開關時的瞬間高壓:
  變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響。
       加了輸出電抗器后,電纜允許長度可以增加。
      只要這臺輸出電抗器的電流容量和你的變頻器額定電流值相匹配,輸出電抗器的頻帶符合負載需要的頻率范圍,就可以選用。你的電抗器既然是原裝的,那應該問題不大。