標題:
西門子S7-200PLC的160個常見問題
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-11 00:34
標題:
西門子S7-200PLC的160個常見問題
1:Step7Micro/WINV4.0安裝在什么環境下才能正常工作?
Step7Micro/WINV4.0的安裝、運行環境為:
Windows2000SP3以上
WindowsXPHome
WindowsXPProfessional
西門子沒有在其他操作系統下測試,不保證能夠使用。
2:Step7Micro/WINV4.0和其他的版本兼容性如何?
Micro/WINV4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。
3:siemens200PLC硬件版本有什么區別?
二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。
22版與21版相比,硬件、軟件都有改進。22版向下兼容21版的功能。
22版與21的主要區別是:
21版CPU的自由口通訊速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模塊位置的限制
4:plc的電源改如何連接?
在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。
5:200PLC的處理器是多少位的?
S7-200CPU的中央處理芯片數據長度為32位。從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數據長度也可以看出。
6:如何進行S7-200的電源需求與計算?
S7-200CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:
當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。
每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
注意:
EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的。24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小。
CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。
7:200PLC能在零下20度工作嗎?
S7-200的工作環境要求為:
0°C-55°C,水平安裝
0°C-45°C,垂直安裝
相對濕度95%,不結露
西門子還提供S7-200的寬溫度范圍產品(SIPLUSS7-200):
工作溫度范圍:-25°C-+70°C
相對濕度:55°C時98%,70°C時45%
其他參數與普通S7-200產品相同
S7-200的寬溫型產品,每種都有其單獨的訂貨號,可以到SIPLUS產品主頁查詢。如果沒有找到,則說明目前沒有對應的SIPLUS產品。
文本和圖形顯示面板沒有寬溫型產品。
還要注意國內沒有現貨,如需要請和當?shù)匚鏖T子辦事處或經銷商聯系。
8:數字量輸入/輸出(DI/DO)響應速度有多快?能作高速輸入和輸出嗎?
S7-200在CPU單元上設有硬件電路(芯片等)處理高速數字量I/O,如高速計數器(輸入)、高速脈沖輸出。這些硬件電路在用戶程序的控制下工作,可以達到很高的頻率;但點數受到硬件資源的限制。
S7-200CPU按照以下機制循環工作:
讀取輸入點的狀態到輸入映像區
執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態
將輸出信號寫入到輸出映像區
只要CPU處于運行狀態,上述步驟就周而復始地執行。在第二步中,CPU也執行通訊、自檢等工作。
上述三個步驟是S7-200CPU的軟件處理過程,可以認為就是程序掃描時間。
實際上,S7-200對數字量的處理速度受到以下幾個因素的限制:
輸入硬件延時(從輸入信號狀態改變的那一刻開始,到CPU刷新輸入映像區時能夠識別其改變的時間)
CPU的內部處理時間,包括:
讀取輸入點的狀態到輸入映像區
執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態
將輸出信號寫入到輸出映像區
輸出硬件延時(從輸出緩沖區狀態改變到輸出點真實電平改變的時間)
上述A,B,C三段時間,就是限制PLC處理數字量響應速度的主要因素。
一個實際的系統可能還需要考慮輸入、輸出器件的延時,如輸出點外接的中間繼電器動作時間等
表1.輸入點硬件延時
以上數據都在《S7-200系統手冊》中標明,這里只是列表比較。CPU上的部分輸入點延時(濾波)時間可以在編程軟件Micro/WIN的“系統塊”中設置,其缺省的濾波時間是6.4ms。
如果把容易受到干擾的信號接到CPU上可改變濾波時間的DI點上,調整濾波時間可能改善信號檢測的質量。
支持高速計數器功能的輸入點在相應功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設置對輸入映像區的刷新、開關量輸入中斷、脈沖捕捉功能同樣有效。
表2.CPU輸出硬件延時
有些輸出點要比其他點更快些,是因?yàn)樗鼈兛梢杂糜诟咚佥敵龉δ,在硬件上有特殊設計。沒有專門使用硬件高速輸出功能時,它們只是和普通點一樣處理
繼電器輸出開關頻率為1Hz。
表3.擴展模塊輸出硬件延時
9:S7-200處理快速響應信號的對策有那些?
使用CPU內置的高速計數器和高速脈沖發生器處理序列脈沖信號
使用部分CPU數字量輸入點的硬件中斷功能,在中斷服務程序中處理;進入中斷的延時可以忽略
S7-200擁有“直接讀輸入”和“直接寫輸出”指令,可以越過程序掃描周期的時間限制
使用部分CPU數字量輸入點的“脈沖捕捉”功能捕捉短暫的脈沖
注意:S7-200系統中最小周期的定時任務為1ms。
所有實現快速信號處理的措施,都要考慮所有限制因素的影響。例如,為一個需要毫秒級響應速度的信號選擇500μs輸出延時的硬件,顯然是不合理的。
10:S7-200程序掃描時間和程序大小有關系嗎?
程序掃描時間與用戶程序的大小成正比。
《S7-200系統手冊》中有每個指令所需執行時間的數據。實際上很難事先預先精確計算出程序掃描時間,特別是還沒有開始編程序時。
可以看出,常規的PLC處理模式不適合時間響應要求高的數字量信號。可能需要根據具體任務采用一些特別的方法。
11:CPU224XP高速脈沖輸出最快能達到多少?
CPU224XP的高速脈沖輸出Q0.0和Q0.1支持高達100KHz的頻率。
Q0.0和Q0.1支持5-24VDC輸出。但是它們必須和Q0.2-Q0.4一起成組輸出相同的電壓。高速輸出只能用在CPU224XPDC/DC/DC型號
12:CPU224XP本體上的模擬量輸入也是高速響應的嗎?
它的響應速度是250ms,不同于模擬量擴展模塊的數據。CPU224XP本體上的模擬量I/O芯片與模擬量模塊所用的不同,應用的轉換原理不同,因此精度和速度不一樣。
13:CPU224XP后面掛的模擬量模塊的地址如何分配?
S7-200的模擬量I/O地址總是以2個通道/模塊的規律增加。所以CPU224XP后面的第一個模擬量輸入通道的地址為AIW4;第一個輸出通道的地址為AQW4,AQW2不能用。
14:S7-200CPU上的通訊口支持哪些訊協議?
1)PPI協議:西門子專為S7-200開發的通訊協議
2)MPI協議:不完全支持,只能作從站
3)自由口模式:由用戶自定義的通訊協議,用于與其他串行通訊設備通訊(如串行打印機等)。
S7-200編程軟件Micro/WIN提供了通過自由口模式實現的通訊功能:
1)USS指令庫:用于S7-200與西門子變頻器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列)
2)ModbusRTU指令庫:用于與支持ModbusRTU主站協議的設備通訊
S7-200CPU上的兩個通訊口基本一樣,沒有什么特殊的區別。它們可以各自在不同的模式、通訊速率下工作;它們的口地址甚至也可相同。分別連接到CPU上兩個通訊口上的設備,不屬于同一個網絡。S7-200CPU不能充當網橋的作用。
15:S7-200CPU上的通訊口都能干什么用?
1)安裝了編程軟件Micro/WIN的編程電腦可以對plc編程
2)可以連接其他S7-200CPU的通訊口組成網絡
3)可以與S7-300/400的MPI通訊口通訊
4)可以連接西門子的HMI設備(如TD200、TP170micro、TP170、TP270等)
5)可以通過OPCServer(PCAccessV1.0)進行數據發布
6)可以連接其他串行通訊設備
7)可以與第三方HMI通訊
16:S7-200CPU上的通訊口是否可以擴展?
不能擴展出與CPU通訊口功能完全一樣的通訊口。
在CPU上的通訊口不夠的情況下,可以考慮:
購買具有更多通訊口的CPU
考察連接設備的種類,如果其中有西門子的人機界面(HMI,操作面板),可以考慮增加EM277模塊,把面板連接到EM277上
17:S7-200CPU上的通訊口,通訊距離究竟有多遠?
《S7-200系統手冊》上給出的數據是一個網段50m,這是在符合規范的網絡條件下,能夠保證的通訊距離。凡超出50m的距離,應當加中繼器。加一個中繼器可以延長通訊網絡50米。如果加一對中繼器,并且它們之間沒有S7-200CPU站存在(可以有EM277),則中繼器之間的距離可以達到1000米。符合上述要求就可以做到非?煽康耐ㄓ崱
實際上,有用戶做到了超過50m距離而不加中繼器的通訊。西門子不能保證這樣的通訊一定成功。
18:用戶在設計網絡時,應當考慮到哪些因素?
S7-200CPU上的通訊口在電氣上是RS-485口,RS-485支持的距離是1000m
S7-200CPU上的通訊口是非隔離的,需要注意保證網絡上的各通訊口電位相等
信號傳輸條件(網絡硬件如電纜、連接器,以及外部的電磁環境)對通訊成功與否的影響很大
19:S7-200的有實時時鐘嗎?
CPU221、CPU222沒有內置的實時時鐘,需要外插“時鐘/電池卡”才能獲得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有內置的實時時鐘。
20:如何設置日期、時間值,使之開始走動?
1)用編程軟件(Micro/WIN)的菜單命令PLC>TimeofDayClock...,通過與CPU的在線連接設置,完成后時鐘開始走動
2)編用戶程序使用Set_RTC(設置時鐘)指令設置。
21:智能模塊的地址是如何分配的?
S7-200系統中除了數字量和模擬量I/O擴展模塊占用輸入/輸出地址外,一些智能模塊(特殊功能模塊)也需要在地址范圍中占用地址。這些數據地址被模塊用來進行功能控制,一般不直接連接到外部信號。
CP243-2(AS-Interface模塊)除了使用IB/QB作為狀態和控制字節外,AI和AQ用于AS-Interface從站的地址映射。
22:Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
目前常見的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于轉化老項目文件,已經沒有繼續應用的價值。
不同版本的Micro/WIN生成的項目文件不同。高版本的Micro/WIN能夠向下兼容低版本軟件生成的項目文件;低版本的軟件不能打開高版本保存的項目文件。建議用戶總是使用最新的版本,目前最新的版本是Step7-Micro/WINV4.0SP1。
23:通訊口參數如何設置?
缺省情況下,S7-200CPU的通訊口處于PPI從站模式,地址為2,通訊速率為9.6K。
要更改通訊口的地址或通訊速率,必須在系統塊中的CommunicaitonPorts(通訊端口)選項卡中設置,然后將系統塊下載到CPU中,新的設置才能起作用。
24:如何設置通訊口參數才能提高網絡的運行性能?
假設一個網絡中有2號站和10號站作為主站,(10號站的)最高地址設置為15。則對于2號站來說,所謂地址間隙就是3到9的范圍;對于10號站來說,地址間隙就是11到最高站址15的范圍,同時還包括0號和1號站。
網絡通訊中的主站之間會傳遞令牌,分時單獨控制整個網絡上的通訊活動。網絡上的所有主站不會同時加入到令牌傳遞環內,因此必須由某個持有令牌的主站定時查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因數指的就是在第幾次獲得令牌后檢查一次高站址。
如果為2號站設置了地址間隙因數3,則在2號站第三次拿到令牌時會檢查地址間隙中的一個地址,看是否有新的主站加入。
設置比較大的因數會提高網絡的性能(因為無謂的站址檢查少了),但會影響新的主站加入的速度。如下設置會使網絡的運行性能提高:
1)設置最接近實際最高站址的最高地址
2)使所有主站地址連續排列,這樣就不會再進行地址間隙中的新主站檢測。
25:如何設置數據保持功能?
數據保持設置定義CPU如何處理各數據區的數據保持任務。在數據保持設置區中選中的就是要“保持”其數據內容的數據區。所謂“保持”就是在CPU斷電后再上電,數據區域的內容是否保持斷電前的狀態。在這里設置的數據保持功能靠如下幾種方式實現:
在這里設置的數據保持功能靠CPU內置的超級電容實現,超級電容放電完畢后,如果安裝了外插電池(或CPU221/222用的時鐘/電池)卡,則電池卡會繼續數據保持的電源供電,直到放電完畢數據在斷電前被自動寫入相應的EEPROM數據區中(如果設置MB0-MB13為保持)
26:數據保持設置與EEPROM有什么關系?
如果將MB0-MB13共14個字節范圍中的存儲單元設置為“保持”,則CPU在斷電時會自動將其內容寫入到EEPROM的相應區域中,在重新上電后用EEPROM的內容覆蓋這些存儲區
如果將其他數據區的范圍設置為“不保持”,CPU會在重新上電后將EEPROM中數值復制到相應的地址
如果將數據區范圍設置為“保持”,如果內置超級電容(+電池卡)未能成功保持數據,則會將EEPROM的內容覆蓋相應的數據區,反之則不覆蓋
27:設置的密碼分哪幾種?
在系統塊中設置CPU密碼以限制用戶對CPU的訪問。可以分等級設置密碼,給其他人員開放不同等級的權限。
28:設置了CPU密碼后,為何看不出密碼已經生效?
在系統塊中設置了CPU密碼并下載后,因?yàn)槟闳匀槐3至薓icro/WIN與CPU的通訊連接,所以CPU不會對設置密碼的Micro/WIN做保護。 要檢驗密碼是否生效,可以:
1)停止Micro/WIN與CPU的通訊一分鐘以上
2)關閉Micro/WIN程序,再打開
3)停止CPU的供電,再送電
29:數字量/模擬量有凍結功能嗎?
數字量/模擬量輸出表規定的是當CPU處于停機(STOP)狀態時,數字量輸出點或者模擬量輸出通道如何操作。
此功能對于一些必須保持動作、運轉的設備非常重要。如抱閘,或者一些關鍵的閥門等,不允許在調試PLC時停止動作,就必須在系統塊的輸出表中進行設置。
數字量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時數字量輸出點保持停機前的狀態(是1仍然是1,是0保持為0),同時下面的b.表不起作用如果未選中,那么選中的輸出點會保持ON(1)的狀態,未選中的為0。
模擬量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時模擬量輸出通道保持停機前的狀態,同時下面的表不起作用,未選中時.在下面表中各個規定模擬量輸出通道在CPU進入STOP狀態時的輸出值。
30:數字量輸入濾波器是什么作用,該如何設置?
可以為CPU上的數字量輸入點選擇不同的輸入濾波時間。如果輸入信號有干擾、噪音,可調整輸入濾波時間,濾除干擾,以免誤動作。濾波時間可在0.20~12.8ms的范圍中選擇幾檔。如果濾波時間設定為6.40ms,數字量輸入信號的有效電平(高或低)持續時間小于6.4ms時,CPU會忽略它;只有持續時間長于6.4ms時,才有可能識別。
另外:支持高速計數器功能的輸入點在相應功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設置對輸入映像區的刷新、開關量輸入中斷、脈沖捕捉功能都有效。
31:模擬量濾波有什么效果?
一般情況下選用S7-200的模擬量濾波功能就不必再另行編制用戶的濾波程序。
如果對某個通道選用了模擬量濾波,CPU將在每一程序掃描周期前自動讀取模擬量輸入值,這個值就是濾波后的值,是所設置的采樣數的平均值。模擬量的參數設置(采樣數及死區值)對所有模擬量信號輸入通道有效。
如果對某個通道不濾波,則CPU不會在程序掃描周期開始時讀取平均濾波值,而只在用戶程序訪問此模擬量通道時,直接讀取當時實際值。
32:模擬量濾波死區值如何設置?
死區值,定義了計算模擬量平均值的取值范圍
如果采樣值都在這個范圍內,就計算采樣數所設定的平均值;如果當前最新采樣的值超過了死區的上限或下限,則該值立刻被采用為當前的新值,并作為以后平均值計算的起始值
這就允許濾波器對模擬量值的大的變化有一個快速響應。死區值設為0,表示禁止死區功能,即所有的值都進行平均值計算,不管該值有多大的變化。對于快速響應要求,不要把死區值設為0,而把它設為可預期的最大的擾動值(320為滿量程32000的1%)
33:模擬量濾波的設置應該注意哪些?
1)為變化比較緩慢的模擬量輸入選用濾波器可以抑制波動
2)為變化較快的模擬量輸入選用較小的采樣數和死區值會加快響應速度
3)對高速變化的模擬量值不要使用濾波器
4)如果用模擬量傳遞數字量信號,或者使用熱電阻(EM231RTD)、熱電偶(EM231TC)、AS-Interface(CP243-2)模塊時,不能使用濾波器
34:如何讓Micro/WIN中的監控響應更快?
可以設置背景通訊時間,背景通訊時間規定用于“運行模式編程”和程序、數據監控的Micro/WIN和CPU的通訊時間占整個程序掃描周期的百分比。增加這個時間可以增加監控的通訊機會,在Micro/WIN中的響應會感覺快一些,但是同時會加長程序掃描時間。
35:cpu上的指示燈可以自定義嗎?
可以通過用戶自定義指示燈,
23版CPU的LED指示燈(SF/DIAG)能夠顯示兩種顏色(紅/黃)。紅色指示SF(系統故障),黃色DIAG指示燈可以由用戶自定義。
自定義LED指示燈可以由以下方法控制:
1)在系統塊的“配置LED”選項卡中設置
2)在用戶程序中使用DIAG_LED指令點亮
上述條件之間是或的關系。如果同時出現SF和DIAG兩種指示,紅色和黃色燈會交替閃爍。
36:在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區嗎?
23版CPU的新功能(運行時編程)需要占用一部分程序存儲空間。如果要利用全部的程序存儲區,對于特定的一些CPU型號,需要禁止“運行模式編程”功能。
37:如果我忘了密碼,如何訪問一個帶密碼的CPU?
即便CPU有密碼保護,你也可以不受限制地使用以下功能:
1)讀寫用戶數據
2)啟動,停止CPU
3)讀取和設置實時時鐘
如果不知道密碼,用戶不能讀取或修改一個帶三級密碼保護的CPU中的程序。
38:如何清除設置的密碼?
如果你不知道CPU的密碼,你必須清除CPU內存,才能重新下裝程序。執行清除CPU指令并不會改變CPU原有的網絡地址、波特率和實時時鐘;如果有外插程序存儲卡,其內容也不會改變。清除密碼后,CPU中原有的程序將不存在?br /> 要清除密碼,可按如下3中方法操作:
1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC>Clear”選擇所有三種塊并按"OK"確認。
2)另外一種方法是通過程序“wipeout.exe”來恢復CPU的缺省設置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN安裝光盤中找到;
3)另外,還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。
39:POU加密后我還能正常使用嗎?
POU即程序組織單元,包括S7-200項目文件中的主程序(OB1)、子程序和中斷服務程序。
POU可以單獨加密,加密后的POU會顯示一個鎖的標記,不能打開查看程序內容。程序下載到CPU中,再上載后也保持加密狀態。
西門子公司隨編程軟件Micro/WIN提供的庫指令、指令向屔的子程小⒅袛喑绦蚨技恿嗣堋＜用懿⒉环恋K使用它們。
40:我能對整個工程項目文件進行加密嗎?
使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本,用戶可以為整個Project(項目)文件加密,使不知道密碼的人無法打開項目。
在Micro/WIN的File(文件)菜單中的SetPassword(設置密碼)命令,在彈出的對話框中輸入最多16個字符的項目文件密碼。
密碼可以是字母或數字的組合,區分大小寫。
41:如何打開老版本Micro/Win創建的項目文件?
在正版STEP7Micro/WIN軟件光盤中,都可在OldRealeses文件夾中找到V2.1版本的Micro/WIN安裝軟件,此版本的Micro/WIN可打開以前老版本創建的項目文件。通過它作為橋梁,另存老版本的軟件后,可在最新版本STEP7Micro/WIN軟件中打開。
注:如果打開后發現有的網絡顯示為紅色的invalid(非法),則可能是PLC型號太低、版本太舊了,此時可選擇高型號或者新版本的CPU。如:在命令菜單的PLC>Type中將CPU222改為CPU224。
42:如何知道自己所編程序大。
Micro/WIN中的命令菜單中執行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的顯示窗口(消息輸出窗口)可找到你所編程序的大小、占用數據塊的大小等。
43:編譯出錯怎么辦?
在編譯后,如果有錯,將不能下裝程序到CPU?稍贛icro/WIN下方的窗口查看錯誤,雙擊該錯誤即進入到程序中該錯誤所在處,根據系統手冊中的指令要求進行修改。
44:如何知道自己所編程序的掃描時間
在程序運行過一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜單中在線查看PLC>Information可找到CPU中程序的掃描時間。
45:如何查找所使用的程序地址空間是否重復使用?
在對程序進行編譯后,可以點擊View瀏覽條中的交叉參考(CrossReference)按鈕進入,可以看到程序中所使用元素的詳細的交叉參考信息及字節和位的使用情況。在交叉參考中可直接點擊該地址,便進入到程序中該地址所在處。
46:在線監控時,在程序塊中為何指令功能塊竟然是紅色?
如果在程序編輯器中在線監控,發現有紅色的指令功能塊,說明發生了錯誤或問題。從系統手冊可以查到導致ENO=0的錯誤。如果是“非致命”故障,可以在菜單PLC>Information對話框中查看錯誤類型。
對于NetR/NetW(網絡讀/寫)、XMT/RCV(自由口發送/接收)、PLS等等與PLC操作系統或硬件設置有關的指令,在運行時變紅,其最可能的原因是在指令仍然在執行的過程中多次調用,或者當時通訊口忙。
47:S7-200的高速輸入、輸出如何使用?
S7-200CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。
48:NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200CPU上?
都可以。S7-200CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。
49:S7-200能否使用兩線制的數字量(開關量)傳感器?
可以,但必須保證傳感器的靜態工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關的產品,如用于PLC的接近開關(BERO)等。
50:S7-200是否有輸入、輸出點可以復用的模塊?
S7-200的數字量、模擬量輸入/輸出點不能復用(即既能當作輸入,又能當作輸出)。
51:CPU224XP的高速輸入輸出到底能達到100K還是200K?
新產品CPU224XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。
CPU224XP的兩路高速數字量輸出速率可以達到100KHz。
52:CPU224XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號?
可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。
53:CPU224XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓?
不可以。必須成組連接相同的電壓等級。
54:竟然有模擬量無法濾波?
由于CPU224XP本體上的模擬量轉換芯片的原理與擴展模擬量模塊不同,不需要選擇濾波。
55:什么是單極性、雙極性?
雙極性就是信號在變化的過程中要經過“零”,單極性不過零。由于模擬量轉換為數字量是有符號整數,所以雙極性信號對應的數值會有負數。在S7-200中,單極性模擬量輸入/輸出信號的數值范圍是0-32000;雙極性模擬量信號的數值范圍是-32000-+32000。
56:同一個模塊的不同通道是否可以分別接電流和電壓型輸入信號?
可以分別按照電流和電壓型信號的要求接線。但是DIP開關設置對整個模塊的所有通道有效,在這種情況下,電流、電壓信號的規格必須能設置為相同的DIP開關狀態。如上面表1、表2中,0-5V和0-20mA信號具有相同的DIP設置狀態,可以接入同一個模擬量模塊的不同通道。
57:模擬量應該如何換算成期望的工程量值?
模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式換算:
Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
其中:
Ov:換算結果
Iv:換算對象
Osh:換算結果的高限
Osl:換算結果的低限
Ish:換算對象的高限
Isl:換算對象的低限
58:S7-200模擬量輸入信號的精度能達到多少?
擬量輸入模塊有兩個參數容易混淆:
1)模擬量轉換的分辨率
2)模擬量轉換的精度(誤差)
分辨率是A/D模擬量轉換芯片的轉換精度,即用多少位的數值來表示模擬量。S7-200模擬量模塊的轉換分辨率是12位,能夠反映模擬量變化的最小單位是滿量程的1/4096。
模擬量轉換的精度除了取決于A/D轉換的分辨率,還受到轉換芯片的外圍電路的影響。在實際應用中,輸入的模擬量信號會有波動、噪聲和干擾,內部模擬電路也會產生噪聲、漂移,這些都會對轉換的最后精度造成影響。這些因素造成的誤差要大于A/D芯片的轉換誤差。
59:為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1)連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
共模電壓不應大于12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
60:EM231模塊上的SF紅燈為何閃爍?
SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道;或者將已經接好的那一路熱電阻的所有引線,一一對應連接到空的通道上。
61:什么是正向標定、負向標定?
正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值。
62:熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型?
應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置。
63:EM235是否能用于熱電阻測溫?
EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231RTD模塊。
64:S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離?
不帶隔離。如果用戶的系統中需要隔離,請另行購買信號隔離器件。
65:模擬量信號的傳輸距離有多遠?
電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內阻很高(S7-200的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設備柜內電位器設置,或者距離非常近、電磁環境好的場合。
電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業現場獲得廣泛的應用。
電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約:
1)信號輸出端的帶載能力,以歐姆數值表示(如700Ω)
2)信號輸入端的內阻
3)傳輸線的靜態電阻值(來回是雙線)
信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。
66:S7-200模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標是多少?
模擬量輸入阻抗:
電壓型信號:≥10MΩ
電流型信號:250Ω
模擬量輸出阻抗:
電壓型信號:≥5KΩ
電流型信號:≤500Ω
67:模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮?
模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的。
68:為何模擬量值的最低三位有非零的數值變化?
模擬量的轉換精度為12位,但模塊將數模轉換后的數值向高位移動了三位。如果將此通道設置為使用模擬量濾波,則當前的數值是若干次采樣的平均值,最低三位是計算得出的數值;如果禁用模擬量濾波,則最低三位都是零。
69:EM231TC是否需要補償導線?
EM231TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。
70:EM231TC模塊SF燈為何閃爍?
如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道,或者并聯到旁邊的實際接線通道上;蛘咻斎氤龇秶
71:M區數據不夠用怎么辦?
回答:有些用戶習慣使用M區作為中間地址,但S7-200CPU中M區地址空間很小,只有32個字節,往往不夠用。而S7-200CPU中提供了大量的V區存儲空間,即用戶數據空間。V存儲區相對很大,其用法與M區相似,可以按位、字節、字或雙字來存取V區數據。例:V10.1,VB20,VW100,VD200等等。
72:我如何知道S7-200CPU的集成I/O和擴展I/O尋址?
S7-200編程時不必配置I/O地址。
S7-200擴展模塊上的I/O地址按照離CPU的距離遞增排列。離CPU越近,地址號越小。
在模塊之間,數字量信號的地址總是以8位(1個字節)為單位遞增。如果CPU上的物理輸入點沒有完全占據一個字節,其中剩余未用的位也不能分配給后續模塊的同類信號。
模擬量輸出模塊總是要占據兩個通道的輸出地址。即便有些模塊(EM235)只有一個實際輸出通道,它也要占用兩個通道的地址。
在編程計算機和CPU實際聯機時,使用Micro/WIN的菜單命令“PLC>Information”,可以查看CPU和擴展模塊的實際I/O地址分配。
73:最多可以調用多少子程序,子程序可以帶參數嗎?
S7-200CPU最多可以調用64個子程序(CPU226XM為128個)
子程序可以嵌套調用,即子程序中再調用子程序,一共可以嵌套8層
在中斷服務程序中不能欠套調用子程序,被中斷服務程序調用的子程序中不能再出現子程序調用
子程序可以帶參數調用,在子程序的局部變量表中設置參數的類型;一共可以帶16個參數(形式參數)
74:程序存儲在哪里,會不會丟失?
回答:下載的程序存儲在EEPROM中,將會永久保存,斷電后不會丟失。程序的大小不能超過CPU用戶程序空間的大小。
75:如何驗證數據是否正確保存到了EEPROM中?
有兩種方法可以驗證數據是否正確保存到EEPROM中:
1)在“系統塊-數據保持”設置中取消相應數據區(V存儲區)的保持設置,則CPU在上電時會用EEPROM中相應區域的數值覆蓋RAM中的數據,可以檢查數據是否正確
2)使用Micro/WIN的Upload(上載)功能,將數據塊上載到Micro/WIN項目中;上載的數據來源是EEPROM而不是RAM
76:數據如何寫入EEPROM數據區?
1)在編程軟件Micro/WIN的DataBlocek(數據塊)中定義V數據區存儲單元的初始值,下載數據塊時,這些數值也被寫入到相應的EEPROM單元中。
2)用特殊存儲器SMB31、SMW32,用編程方法將V存儲區的數據寫入EEPROM
3)在SystemBlock(系統塊)中設置數據保持功能,可將MB0-MB13的內容在CPU斷電時自動寫入到EEPROM中
77:應用S7-200時,可以選用幾種數據保持方法?
1)CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖
2)CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源
3)設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據
4)在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存
5)用戶編程使用相應的特殊寄存器功能,將數據寫入EEPROM永久保存
78:S7-200系統中用到了幾種存儲器件?
1)RAM:易失性的存儲器,失去電源供應后,其中保存的數據會丟失。S7-200CPU中的RAM由超級電容+外插電池卡提供電源緩沖。RAM保存V、M、T(定時器)、C(計數器)等各數據區的內容,在CPU失電后的表現由用戶在系統塊“數據保持”頁中設置
2)EEPROM:非易失的電可擦除存儲器,保存數據不需要供電,并且可以改寫其內容。上述RAM數據區中有的部分與EEPROM中的區域一一對應。用戶程序也永久保存在程序EEPROM區中
3)外插存儲卡:非易失的存儲器。用來保存用戶程序、數據記錄(歸檔)、配方數據,以及一些其他文件等
79:存儲卡能否擴展CPU的程序存儲空間?
回答:存儲卡不能擴展程序空間,S7-200CPU的程序空間是不能擴展的。
80:如何通過存儲卡與CPU進行用戶程序保存和傳遞?
在Step7MicroWin32中使用菜單命令PLC>ProgramMemoryCartridge來向存儲卡中復制程序
為了把存儲卡中的程序送到CPU中,必須先插入存儲卡,然后給CPU上電,程序將自動復制到RAM及EEPROM中。
81:使用定時器加自復位做一個不斷重復的計時,調用其他功能或子程序時,為何看起來工作不規律?
請注意《S7-200系統手冊》中,關于三種定時器刷新規律的描述。
按這種方法使用定時器時,定時器的置位、復位可能與程序掃描周期不配合,存在造成上述問題的機制。定時比較短的定時任務應使用“定時中斷”功能,這樣更為可靠。
82:編了一個利用定時器的程序,在編譯時已經通過,為何下載到CPU中時提示出錯?
這種情況往往是調用的定時器號與定時器類型不配合造成的。參見幫助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
83:定時中斷(SMB34/SMB35)最長定時為255ms,如何實現更長時間的定時?
可以采用T32/T96中斷,最長時間可到32.767s。在定時中斷服務程序中對進入中斷的次數進行計數,也能實現更長時間的中斷延時。
84:定時中斷個數不夠怎么辦?
每個定時中斷服務程序不一定只能處理一項定時任務,可以把幾個任務放在一個定時中斷服務程序中。
對于定時間隔不同的任務,可以計算出它們的定時長度的最大公約數,以此作為定時中斷的時間設置。在中斷服務程序內部對中斷事件進行計數,據此編程別處理不同的任務。
85:使用子程序時,為何動作只能執行一次,或者某些狀態不能結束?
如果發生動作不能重復執行,或者狀態不能結束(像鎖死了一樣),而這些功能都與子程序有關時,請檢查是否有條件調用子程序。調用子程序的條件在上述動作執行后,或者進入某個狀態后不再有效,無法再次“激活”,而脫離上述狀態或復位的指令正好在子程序內,必然造成上述的現象。
86:帶形式參數的子程序,定義為OUT類型的變量為何會在多次調用子程序時互相干擾?
那是因為秞為OUT類型的形式參數又在子程序內部參與了運算。凡是此類參數都應當定義為IN_OUT類型。
87:與中斷服務程序有關的計算任務,為何會偶爾得出不正確的結果?
出現這種現象的原因多是在主(子)程序和中斷程序之間傳遞數據的機制不當。
中斷程序可能在任何時刻執行,如果此時主程序(或子程序)正在對中斷程序使用的數據進行操作,其中間結果可能帶入中斷程序,造成計算結果的變化;同樣地,在中斷程序中產生數據也對主(子)程序中的計算有類似影響。
88:中斷服務程序看起來沒有執行?
可以在中斷程序中加一個測試程序段,如使用SM0.0(常為“1”)將一個輸出點置位(使用Set指令),觀察是否進入中斷服務程序。中斷程序不執行,多數原因是初始化(連接中斷事件和中斷程序)的問題,或者沒有“開中斷”。應該使用SM0.1(或沿觸發)執行一次初始化,然后開中斷。
89:TP170、TP170micro與S7-200相連接如何做“時鐘同步”?
TP170默認的時鐘格式與S7-200時鐘指令所讀取的時間日期格式有所區別,讀出的時鐘需要改變格式才能與TP170等做時鐘同步。在TP170的組態軟件ProTool的在線幫助中有相關的介紹。
90:高速計數器怎樣占用輸入點
高速計數器根據被定義的工作模式,按需要占用CPU上的數字量輸入點。每一個計數器都按其工作模式占用固定的輸入點。在某個模式下沒有用到的輸入點,仍然可以用作普通輸入點;被計數器占用的輸入點(如外部復位),在用戶程序中仍然訪問到。
91:為什么高速計數器不能正常工作
在程序中要使用初次掃描存儲器位SM0.1來調用HDEF指令,而且只能調用一次。如果用SM0.0調用或者第二次執行HDEF指令會引起運行錯誤,而且不能改變第一次執行HDEF指令時對計數器的設定。
92:對高速計數器如何尋址為什么從SMDx中讀不出當前的計數值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5對不同的高速計數器進行尋址讀取當前值,也可以在狀態表中輸入上述地址直接監視高速計數器的當前值。SMDx不存儲當前值。
高速計數器的計數值是一個32位的有符號整數。
93:高速計數器如何復位到0?
選用帶外部復位模式的高速計數器,當外部復位輸入點信號有效時,高速計數器復位為0也可使用內部程序復位,即將高速計數器設定為可更新初始值,并將初始值設為0,執行HSC指令后,高數計數器即復位為0
94:高速計數器的值在復位后是復位到初始值還是“0”值
外部復位會將當前值復位到0值而不是初始值;內部復位則將當前值復位到初始值。如果你設定了可更新初始值,但在中斷中未給初始值特殊寄存器賦新值,則在執行HSC指令后,它將按初始化時設定的初始值賦值。
95:為何給高速計數器賦初始值和預置值時后不起作用,或效果出乎意料
高速計數器可以在初始化或者運行中更改設置,如初始值、預置值。其操作步驟應當是:
1)設置控制字節的更新選項。需要更新哪個設置數據,就把控制字節中相應的控制位置位(設置為“1”);不需要改變的設置,相應的控制位就不能設置
2)然后將所需的值送入初始值和預置值控制寄存器
3)執行HSC指令
96:使用PTO/PWM發生器的功能應使用什么類型的CPU?
應使用24VDC晶體管輸出的CPU,繼電器輸出的絕對不行。
97:PTO或PWM輸出的幅值是多少?
PTO或PWM輸出的幅值為24V(高電平有效,共負端連接),若想實現輸出其他電壓的幅值,需自己加轉換器來實現。
98:在PTO脈沖串執行過程中,你能否通過PLS指令改變其周期值?
不行,必須終止PTO輸出后才能改變周期值。
99:如何強制停止PTO或PWM輸出?
可以通過編程將控制字節中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后執行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM輸出。
100:為何輸出信號的指示燈已亮,卻沒有良好的電壓波形輸出,或者有時丟脈沖?
PTO或PWM輸出負載最小不能低于額定負載的10%;即在輸出為高電平的狀態下,負載電流不低于140mA。
S7-200的160個常見問題解答之六
101:如何計算PTO的周期增量?
PTO的脈沖周期增量公式為:周期增量=(終止周期–初始周期)/脈沖數
102:當周期小于50μs時為何不能獲得滿意的波形輸出?
因為限制PWM輸出的因素有兩個:
1)硬件輸出電路響應速度的限制,對于Q0.0Q0.1從斷開到接通為2μs,從接通到斷開10μs,因此最小脈寬不可能小于10μs。
2)最大的頻率為20K,因此最小周期為50μs。
所以如果脈寬低于50μs的波形無法保證。
103:如何改變PWM輸出的周期/脈沖寬度?
PWM功能可以在初始化時設置脈沖的周期和寬度,也可以在連續輸出脈沖時很快地改變上述參數。其操作步驟為:
1)設置控制字節,以允許寫入(或者更新)相應的參數
2)將相應的特殊存儲器寫入新的周期/脈寬值
3)執行PLS指令,對PTO/PWM發生器進行硬件設置變更
104:PID輸出在最大值與最小值之間振蕩(曲線接觸到坐標軸)如何辦?
回答:降低PID初始輸出步長值(initialoutputstep)
105:PID自整定面板顯示如下信息:“TheAutoTunealgorithmwasabortedduetoazero-crossingwatchdogtimeout.”即自整定計算因為等创饋穿越給定值的看門狗超時而失敗如何辦?
回答:確定在啟動PID自整定前,過程變量和輸出值已經穩定。并檢查WatchdogTime的值,將其適當增大。
106:PID輸出總是輸出很大的值,并在這一區間內波動如何辦?
回答:增益(Gain)值太高或PID掃描時間(sampletime)太長(對于快速響應PID的回路)解決方法:降低增益(Gain)值并且/或選擇短一些的掃描時間
107:過程變量超過設定值很多(超調很大)如何辦?
回答:積分時間(Integraltime)可能太高。解決方法:降低積分時間
108:PID輸出非常不穩定是什么原因?
回答:產生原因:
1)如果用了微分,可能是微分參數有問題
2)沒有微分,可能是增益(Gain)值太高
解決方法:
1)調整微分參數到0-1的范圍內
2)根據回路調節特性將增益值降低,最低可從0.x開始逐漸增大往上調,直到獲得穩定的PID。
109:對于某個具體的PID控制項目,是否可能事先得知比較合適的參數?有沒有相關的經驗數據?
雖然有理論上計算PID參數的方法,但由于閉環調節的影響因素很多而不能全部在數學上精確地描述,計算出的數值往往沒有什么實際意義。因此,除了實際調試獲得參數外,沒有什么可用的經驗參數值存在。甚至對于兩套看似一樣的系統,都可能通過實際調試得到完全不同的參數值。
110:S7-200控制變頻器,在變頻器也有PID控制功能時,應當使用誰的PID功能?
可以根據具體情況使用。一般來說,如果需要控制的變量直接與變頻器直接有關,比如變頻水泵控制水壓等,可以優先考慮使用變頻器的PID功能。
111:是否可以在不同的步中使用同一個開關量輸出點(線圈)?為何出現不合邏輯的現象?
可以在不同的步中對同一個輸出點進行操作。這些邏輯運算不應使用普通編程時的實時狀態計算規則,應使用S(置位)和R(復位)指令對輸出點操作;或者使用中間狀態繼電器過渡,最后再綜合邏輯,一起輸出。
112:CPU的SF(系統故障)燈亮是什么原因
1)CPU運行錯誤或硬件元件損壞。此時如果Micro/WIN還能在線,則可在命令菜單中進入PLC>Information在線查看,可看到具體的錯誤描述。
2)程序錯誤,如進入死循環,或編程造成掃描時間過長,“看門狗”超時也會造成SF燈亮。
3)CPU電源電壓可能過低,請檢查供電電壓。
113:LED燈全部不亮咋辦?
可能是以下原因:
1)電源接線不對,或24V電源接反
2)保險絲燒斷(報修)
114:在S7-200系統支持的通訊硬件有哪些?
1)RS-232:微機技術中常見的串口標準;S7-200的編程電纜(RS-232/PPI電纜)的RS-232端連接到PC機的RS-232口
2)RS-485:常用的支持網絡功能的串行通訊標準;S7-200CPU和EM277通訊模塊上的通訊口都符合RS-485的電氣標準
3)以太網:S7-200通訊模塊CP243-1/CP243-1IT提供了標準的以太網RJ45接口
4)模擬音頻電話:S7-200通過EM241模塊支持模擬音頻電話網上的數據通訊(V.34標準33.6K波特率,RJ-11接口)
5)AS-Interface:通過CP243-2模塊支持AS-Interface標準。
115:什么是200的通訊主站和從站?
通訊從站:從站不能主動發起通訊數據交換,只能響應主站的訪問,提供或接受數據。從站不能訪問其他從站。在多數情況下,S7-200在通訊網絡中作為從站,響應主站設備的數據請求。
通訊主站:可以主動發起數據通訊,讀寫其他站點的數據。S7-200CPU在讀寫其他S7-200CPU數據時(使用PPI協議)就作為主站(PPI主站也能接受其他主站的數據訪問);S7-200通過附加擴展的通訊模塊也可以充當主站。
116:什么條件下PPI、MPI和PROFIBUS可以同時在一個網絡上運行?
在波特率一致、各站地址不同的情況下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同時在一個網絡上運行,并且互不干擾。
這就是說如果一個網絡上有S7-300、S7-200,S7-300之間可以通過MPI或PROFIBUS通訊,而在同時在同一個網絡上的TP170micro觸摸屏可以與一個S7-200CPU通訊。
117:在Micro/WIN的系統塊中為何不能將通訊口設置為187.5K波特率?
新的Mciro/WIN會自動檢測通訊連接是否支持187.5K,如果不支持(如老版電纜),則不能設置為187.5K的通訊速率。新編程電纜支持187.5K速率。
118:如何設置PPI電纜屬性中的AdvancedPPI和MultiMasterNetwork選項?
PPI電纜屬性中的這兩項設置與多主站通訊功能有關。
僅通過舊型號的PC/PPI電纜已經不能實現多主站通訊,因此這兩項設置現在已經沒有用處。采用新型號電纜,配合Micro/WINV3.2SP4以上版本,可以輕松實現多主站通訊。
119:老版本的PC/PPI電纜(6ES7901-3BF21-0XA0等)是否可以用于為新版本的CPU(23版)編程?
可以。但是受到老版電纜的限制,不能做多主站編程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。
120:使用CP卡進行編程通訊有什么限制?
1)CP5613不能連接S7-200CPU通訊口編程。
2)CP5511/CP5512/CP5611不能在WindowsXPHome版下使用。
3)所有的CP卡不支持S7-200的自由口編程調試。
4)CP卡與S7-200通訊時,不能選擇“CP卡(auto)”
5)MPI的最低通訊速率為19.2K。
121:以太網模塊的設置應該注意什么?
要保證CP243-1和PC機的IP地址在一個網段上
將向屔的程序下裝到CPU中,然后將CPU重新上電,并運行,此時對以太網的配置開始生效。
122:如何實現Micro/WIN的多主站編程?
使用智能多主站電纜和Micro/WINV3.2SP4以上版本。新電纜可以在網絡上傳遞令牌,因而自動支持多主站網絡編程。
如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(筆記本電腦PCMCIA卡)、CP5611(臺式機PCI卡),能夠支持多主站編程通訊。
如果通過CP卡編程時,選擇了MPI協議,注意MPI主站不能訪問作為PPI主站的CPU。
如果有第三方的產品要連接到多主站網絡上,用戶需要咨詢第三方產品提供商以了解是否支持西門子的S7-200多主站網絡。要進行多主站編程,不但編程計算機要支持,網上的其他設備也要有多主站通訊能力。
123:在設備正常的條件下,發生Micro/WIN不能與CPU通訊的原因主要有哪些?
1)Micro/WIN中設置的對方通訊口地址與CPU的實際口地址不同
2)Micro/WIN中設置的本地(編程電腦)地址與CPU通訊口的地址相同了(應當將Micro/WIN的本地地址設置為“0”)
3)Micro/WIN使用的通訊波特率與CPU端口的實際通訊速率設置不同
4)有些程序會將CPU上的通訊口設置為自由口模式,此時不能進行編程通訊。編程通訊是PPI模式。而在“STOP”狀態下,通訊口永遠是PPI從站模式。最好把CPU上的模式開關撥到“STOP”的位置。
124:在“SetPG/PC”通訊屬性時,COM口的符號前為什么會有一個星號“*”?
COM口前面的星號說明它被其他軟件占用,Micro/WIN不能使用。
125:PC/PPI電纜是否可以延長?
PC/PPI電纜的標準長度是5米。PC/PPI電纜的RS-485一端符合RS-485電氣標準,有些用戶延長了電纜,做到了超過5米距離的通訊。
126:如何設置PC/PPI電纜的DCE(本地)和DTE(遠程)模式?
PC機總是DTE設備,因此在與PC機連接時電纜設置為DCE設備;和其他一些設備的RS-232口連接時,如部分串行打印機、數據電臺時,可能需要設置為DTE設備。
127:S7-200的遠距離通訊有哪些方式?
1)RS-485網絡通訊:PPI、MPI、PROFIBUS-DP協議都可以在RS-485網絡上通訊,通過加中繼,最遠可以達到9600米
2)光纖通訊:光纖通訊除了抗干擾、速率高之外,通訊距離遠也是一大優點。S7-200產品不直接支持光纖通訊,需要附加光纖轉換模塊才可以。
3)電話網:S7-200通過EM241音頻調制解調器模塊支持電話網通訊。EM241要求通訊的末端為標準的音頻電話線,而不論局間的通信方式。通過EM241可以進行全球通訊。
4)無線通訊:S7-200通過無線電臺的通訊距離取決于電臺的頻率、功率、天線等因素;S7-200通過GSM網絡的通訊距離取決于網絡服務的范圍;S7-200通過紅外設備的通訊也取決于它們的規格。
128:S7-200支持的通訊協議哪些是公開的,哪些是不公開的?
1)PPI協議:西門子內部協議,不公開
2)MPI協議:西門子內部協議,不公開
3)S7協議:西門子內部協議,不公開
4)PROFIBUS-DP協議:標準協議,公開
詳情請參考:
5)USS協議:西門子傳動裝置的通用串行通訊協議,公開詳情請參考相應傳動裝置的手冊
6)MODBUS-RTU(從站):公開
129:是否可以通過EM277模塊控制變頻器?
不可以。EM277是PROFIBUS-DP從站模塊,不能做主站;而變頻器需要接受主站的控制。
130:為什么重新設置EM277地址后不起作用?
對EM277重新設置地址后,需斷電后重新上電才起作用。或者檢查EM277地址撥碼是否到位。
131:主站中對EM277的I/O配置的數據通訊區已經到了最大,而仍不能滿足需通訊的數據量怎么辦?
可以在傳送的數據區中設置標志位,分時分批傳送。
132:S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少個EM277從站?
S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有關,要根據它所支持的DP從站數而定。一個網上最多可以有99個EM277。
133:如何實現PPI網絡讀寫通訊?
可以用兩種方法編程實現PPI網絡讀寫通訊:1)使用NetR/NetW指令,編程實現;2)使用Micro/WIN中的InstructionWizard(指令向導）中的NETR/NETW向?br />
134:PPI網絡讀寫通訊需要注意什么?
1)在一個PPI網絡中,與一個從站通訊的主站的個數并沒有限制,但是一個網絡中主站的個數不能超過32個。主站既可以讀寫從站的數據,也可以讀寫主站的數據。也就是說,S7-200作為PPI主站時,仍然可以作為從站響應其他主站的數據請求。一個主站CPU可以讀寫網絡中任何其他CPU的數據。
2)避免簡單地定時激活NetR/NetW:由于串行通訊的特點(如上所述),無法得知何時真正結束。如果定時進行網絡讀寫通訊,必須判斷此次通訊是否正常結束
3)同時有效的NetR/NetW指令不能超過8個,否則通訊請求隊列會超出操作系統的管理能力
4)使用SM0.0調用網絡讀寫指令,雖然能長期工作,但不能超過8個指令,而且會出現監控時指令塊變為紅色的現象,最好還是加上必要的讀寫狀態判斷條件。
135:如何恢復“死掉”的PPINetR/NetW通訊?
清除網絡讀寫指令數據緩沖區中的(故障)狀態字節可以恢復“死掉”的通訊。但還是建議用戶采用比較正規的編程方法。
136:為什么其它廠家的CPU也支持以太網TCP/IP協議,卻不能與西門子的CPU用以太網通訊?
一個開放式系統互連是建立在7個協議層上的:應用層、表示層、會話層、傳輸層、網絡層、數據鏈路層、物理層。一般地,網絡中的指定通訊任務是由三個類型之間的協議分配負責完成的:應用協議、傳輸協議和網絡協議。
TCP/IP協議中,TCP屬于傳輸協議,IP屬于網絡協議;而在應用層協議中,西門子使用的是S7協議。其它廠家的CPU雖然能接收到西門子CPU的數據包,卻讀不懂S7協議的內容,反之亦然。
137:CP243-1能否與光纖連接?
CP243-1上只有一個RJ45口,沒有BFOC口,不能與光纖電纜直接連接。但可以用一個OMC(單點)模塊或OSM(多點)模塊來將RJ45口的連接轉換成光纖連接。
138:CP243-1是否能夠連接無線以太網?
通過無線交換機等網絡設備,CP243-1可以連接無線以太網。
139:在自由口通訊中如何人為結束RCV接收狀態?
接收指令控制字節(SMB87/SMB187)的en位可以用來允許/禁止接收狀態。可以設置en為“0”,然后對此端口執行RCV指令,即可結束RCV指令。
140:在自由口通訊中需要定時向通訊對象發送消息并等待回復的消息,如果因故消息沒有正常接收,下次無法發送消息怎么辦?
可以在開始發送消息時加上人為中止RCV指令的程
141:自由口通訊中,主站向從站發送數據,為何收到多個從站的混亂響應?
這說明從站沒有根據主站的要求發送消息。有多個從站的通訊網絡中,從站必須能夠判斷主站的消息是不是給自己的,這需要從站的通訊程序中有必要的判斷功能。
142:自由口通訊協議是什么?
顧名思義,沒有什么標準的自由口協議。用戶可以自己規定協議。
143:新的PC/PPI電纜能否支持自由口通訊?
新的RS-232/PPI電纜(6ES7901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通訊;但需要將DIP開關5設置為“0”,并且設置相應的通訊速率。新的USB/PPI電纜(6ES7901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通訊。
144:已經用于自由口的通訊口,是否可以連接操作面板(HMI)?
不能?梢允褂镁哂袃蓚通訊口的CPU,或者使用EM277擴展HMI連接口。如果是其他廠商的HMI,須咨詢他們。
145:已知一個通訊對象需要字符(字節)傳送格式有兩個停止位,S7-200是否支持?
字符格式是由最基礎的硬件(芯片)決定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
146:S7-200是否支持《S7-200系統手冊》上列明的通訊波特率以外的其他特殊通訊速率?
通訊速率是由最基礎的硬件(芯片)決定的;S7-200使用的芯片不支持沒有列明在手冊上的通訊速率。
147:MPI協議能否與一個作為PPI主站的S7-200CPU通訊?
MPI協議不能與一個作為PPI主站的S7-200CPU通訊,即S7-300或S7-400與S7-200通訊時必須保證這個S7-200CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通過MPI協議訪問作為PPI主站的S7-200CPU。
148:EM241支持幾種通訊協議?
EM241支持兩種通訊協議:
PPI協議:用于遠程編程、調試,以及CPU之間的通訊
ModbusRTU從站協議:支持與上位計算機的通訊
149:EM241是否會自動掛斷電話?
執行遠程編程、診斷任務時,無論作為被叫還是主叫方(啟用回?fù)芄δ埽,EM241都不會主動掛斷電話。
如果用作CPU之間通訊,主叫方的EM241會在數據傳送完成后立即掛斷電話。S7-200之間通過EM241的通訊不能長期保持線路連接。
150:電話系統中沒有規范的撥號音,EM241不能接通怎么辦?
對于EM241之間的通訊,在使用EM241組態向導過程中,選擇“允許不等待撥號音撥號”。
151:如果需要撥分機號碼,如何讓EM241操作?
用戶在使用ModemExpansionWizard時,可以按F1鍵進入向導程序的詳細幫助。其中包括在電話號碼區域中的字符意義定義。用戶可設置等待時間,或者等待撥號音等屬性。
152:S7-200是否可以組成ModbusRTU通訊網絡?
S7-200可以組成RS-485基礎上的ModbusRTU網絡。如果通訊對象是不同標準的通訊口,可能還需要轉換。
153:PCAccess如何與plc連接?需要注意什么?能訪問哪些區域?
1)PCAccess所支持的協議:
PPI(通過RS-232PPI和USB/PPI電纜)
MPI(通過相關的CP卡)
Profibus-DP(通過CP卡)
S7協議(以太網)
Modems(內部的或外部的,使用TAPI驅動器)
2)所有協議允許同時有8個PLC連接
3)一個PLC通訊口允許有4個PC機的連接,其中一個連接預留給Micro/WIN
4)PCAccess與Micro/WIN可以同時訪問CPU
5)支持S7-200所有內存數據類型
154:PCAccess能實現哪些功能?
1)不能直接訪問PLC存儲卡中的信息(數據歸檔、配方)
2)不包含用于創建VB客戶端的控件
3)可以在你的PC機上用Micro/WIN4.0和PCAccess同時訪問PLC(必須使用同一種通訊方式)
4)在同一PC機上不能同時使用PC/PPI電纜、Modem或Ethernet訪問同一個或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所設置的單一的通訊方式
5)PCAccess中沒有打印工具
6)使用同一通訊通道,最多可以同時監控8個PLC
7)Item的個數沒有限制
8)可應用于當前Siemens提供的所有CP卡
9)PCAccess專為S7-200而設計,不能應用于S7-300或S7-400PLC
155:通訊有關注意事項(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(電纜、插頭),并按規范制作
2)保持通訊端口(驅動電路)之間的共模電壓差在一定范圍內
3)注意防止電磁干擾
156:CPU上的通訊口已經被占用(如自由口通訊等),或者CPU的連接數已經用盡,如何連接HMI?
可以在CPU上附加EM277模塊,EM277上的通訊口可以連接西門子的HMI。其他品牌的HMI是否能夠連接要問其生產廠家。
157:在PC機上運行的ProToolProRT版,可以連接幾個S7-200CPU?一個CPU可以連接幾個運行ProToolProRT的PC機
ProTool/ProRT使用PPI協議可以連接一個CPU,使用MPI協議可以連接8個CPU。
一個CPU通訊口可以連接3個ProToolProRT。
158:為何TD200顯示CPU無響應?
1)在TD200中未設置正確的所連接的CPU地址、TD200地址及通訊速率(注意要與CPU中的一致)
2)整個網絡中的站地址有重復的
3)CPU未上電
4)電纜連接問題
5)未保證一個網段內總長度在50米內,總站數在32個內
6)電磁干擾
159:為何TD200顯示無參數塊,或時有時無?
CPU中的V存儲區(數據塊)中為TD200分配的參數塊地址又被其它程序重復使用,改變了TD200參數塊首地址中的信息(ASCII字符'TD')。
CPU存儲區中TD200參數塊的首地址,與TD200中Setup菜單中的設置不同。這種現象常出現在更換TD200備件時。
160:一個CPU可以連接幾個TD200?一個TD200可以連接幾個CPU?
CPU通訊口可以連接3個TD200。如果每個TD200的數據塊各不相同,要注意在TD200中所能設置的數據塊起始地址最大為VB999。
如果CPU上的通訊口被占用,或者連接數目不夠,可以在CPU上附加EM277模塊(CPU221除外),EM277的連接數是5個TD200。
一個TD200在一個時刻只能與一個CPU通訊。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/)