伺服系統611進線電源故障
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-11 01:32
標題:
伺服系統611進線電源故障
系統k1鍵上使能,K1鍵燈亮但立刻就熄滅,電源模塊顯示進線電源故障
答:我認為有可能電源模塊故障,也有可能是電源模塊頂端的S1開關設定有誤造成,也可能是坐標伺服單元故障,建議按照下面給出的方法做實驗,即可快速判斷故障點:
1.如果進線電壓為三相380V交流,則開關S1.1, S1.2, S1.3,S1.4 ,S1.5= OFF(即打在右邊),S1.6 = ON(即打在左邊),此時輸出應為600VDC;如果進線電壓為三相交流,Vline= 415 V+ -10 % ,則S1.1= ON(即打在左邊),其它S1.x開關不變,而VDC link 即輸出應為625VDC,注意:開關S1位于電源模塊的頂部靠左,
2.再仔細檢查電源模塊上的X181的端子1U1-2U1、 1V1-2V1 、 1W1-2W1必須短接;
3.繼續做實驗,如果電源模塊上所有的燈都不亮,有可能輸出電壓不正常,用萬用表量進線電壓,三相交流電正常否,
4.如果三相交流電正常,斷開電源模塊與后面所有驅動連接---直流母線連接、驅動總線連接、設備總線連接,同時短接電源模塊上的端子63與9,48、64、112與9,再將動力電送上,用萬用表測量直流母線輸出有無600VDC,或者625VDC。同時仔細觀察在正常情況下,電源模塊上的燈有五個紅燈應該是滅的,而第四個黃燈亮,直流母線輸出有600VDC,或者625VDC。如果無600VDC,或者625VDC,并且第四個黃燈沒有點亮,那么電源模塊肯定損壞;如果有600VDC,或者625VDC,并且第四個黃燈點亮,那么電源模塊正常,問題出在后面的驅動上了,電源模塊上的指示燈解釋,具體如圖_電源模塊上的指示燈,
5.為了判定后一級的某個坐標伺服故障,請一級一級連接所有驅動,當連接上某個驅動時,電源模塊上的黃燈熄滅,說明該驅動單元故障,可以直接鎖定該故障點。