標題:
西門子變頻器上電報F0001故障
[打印本頁]
作者:
51黑plc
時間:
2016-3-11 01:51
標題:
西門子變頻器上電報F0001故障
變頻器放到修理桌上,接上380伏,顯示面板顯示F0001,按Fn不能復位。斷電后,拆去電源輸入,解體。發現逆變部分粘有很多油污。用洗板水清洗安裝模塊的電路板。用熱風將電路板烘干后,進行測試。逆變模塊fs100R12KS4,直流輸入與逆變揉輸出無短路,測量六路驅動輸入11腳與12腳阻值有些異常。仔細查看sot23封裝Y4(15伏)有鼓包,確定其損壞;3.3歐1206封裝的電阻阻值變大,一起更換為同樣封裝的穩壓管和電阻。順此線索往前查驅動電路,光藕4506、Y7(20伏)、Z2(5伏)、fzt651損壞,全部更換。將模塊也更換。檢查無誤后,通電接上380伏,顯示面板顯示F0001,按Fn不能復位。
調整思路,既然報F0001,那么就查電流檢測電路。
此機電流檢測電路由A786三塊來完成的,測A786正常。外圍輸入與輸出也正常。
只好找出電源、驅動板540伏輸入接線,接好線通電測A786輸入測Z2上電壓,中間一路Z2沒有電壓,順線路查出過孔處斷,補通;謴電路通電正常。
西門子變頻器上電報F231故障原因
西門子變頻器上電報F231故障是輸出電流測量不平衡。西門子變頻器上電報F231,查電流檢測電路。運行報F231,查驅動電路輸出是否平衡。
西門子變頻器上電報F231是驅動部分的問題,檢查下模塊有沒有損壞,如果模塊是好的,就是驅動電路出現問題了。如Z2Y4等等,還有模塊,如果是機器通一會電故障消失,是上面的電容壞了,ECO就愛出現此問題,控制板壞的幾率很小,一般控制板壞,顯示都沒有。驅動電源的容量不足也會導致這樣的問題。還有三個7840檢測IC,如果損壞了也會出現這樣的保護。
西門子變頻器F082報警怎么解決
F082是通訊故障報警。
報警內容:在設定的時間內,沒有收到過程數據。
建議:
1、先查看r949.1參數 TB/CB板通訊故障值,r949.2 外加CB板通訊故障值。
2、屏蔽接地很關鍵,我看到過的幾個項目都是這個原因造成的。只要將屏蔽層接好,再將波特率降低一點,就可能解決問題。
3、DP接頭的終端電阻要打到ON狀態。
4、檢查參數P722的設定情況。
5、更換TB/CB板。
6、改善通訊電纜的走線情況,避免與變頻器、變壓器平行走線。注意動力電纜和通訊電纜的分開布線。
7、這個故障,很多時候都是由電磁干擾造成。而干擾又是難以目測的東西,所以需要你根據實際情況進行分析處理。
8、實在不行的話,干脆設置參數 P722=0,將F082屏蔽掉算了。