標題: HMI智能串口屏應用心得體會 [打印本頁]

作者: 51hei森林    時間: 2016-3-15 02:27
標題: HMI智能串口屏應用心得體會
在此我先簡單描述一下我們的項目,以及為何選擇這個屏,屏的優缺點等等。
我們做了個便攜式污染源監測系統,由監測平臺和一個以上的便攜式污染源監測終端組成;監測平臺無線連接各便攜式污染源監測終端。便攜式污染源監測終端包括污染源檢測模塊、控制器、衛星通信模塊、顯示模塊和指紋識別模塊;它的檢測位置方便靈活;便于分析污染源的方位和來源;明確檢測記錄的操作人員,進行績效統計。
我九月份做污水處理廠PH值超標檢測聯動報警系統時,用的是淘晶馳的HMI屏,應用中遇到不少的問題,經過十來天的磨合,已經掌握了他的應用規律,盡量來用自己的軟硬件來適應HMI屏.

當然存在一些不太完美的地方(在此聲明以下,我已經用自己的軟件和硬件克服了屏的不完美),所以就在網上找啊找到了迪文的屏,迪文的屏從網上不是很容易索道的。
這是我剛做的一個簡單界面,如下圖所示:
  
設計的界面



實際運行界面


先說特點吧:最大的特點是所有的控件都以地址區分,大家注意了是地址(字地址,即一個地址對應兩個字節的存儲區),類似C51的地址指針,比如我PM2.5后面就有一個數值型變量控件,我把它的地址定義為0x0008,那我如果想讓PM2.5的數值238顯示在界面上,就得往0x0008地址內寫入0x00EE就可以了,簡單吧。并且這個地址是對應的存儲空間是獨占的,分給誰了就是誰的,共享了就會顯示出現錯。
所有的空間都是用地址來標示。。。。。
我把它理解成雙口RAM,我定義好什么地方放上什么數據或參數,那HMI屏就按照我定義好的來對外提取數據展示在界面上,當然是不同的界面需要的數據是不同的,屏會根據控件分配的地址提取相應的數據展示,我當讓可以隨時跟新數據,盡管跟新的數據不一定是屏幕現在需要的。這樣就不會存在數據串屏等問題。

第二是,自己可以編寫程序放到屏的系統了去執行,進行數據處理,數值比較,頁面切換等等,就像是在屏里給你了一段程序區,你可以根據自己的需求編寫程序代碼,唯一的不好就是,這段代碼的用匯編語言編寫,匯編語言也不是標準的匯編語言,是的按廠家自定義的匯編語言編寫,不過對于用過匯編語言做個項目的人來說也是很好理解和使用的,大不了不清楚的地方翻翻廠家的語句說明即可,還好我04到06年一直用匯編語言做了不少項目。下面是我做的一個簡單的提取界面登錄用戶名和密碼的一段,讓大家見笑了
CALL Change_password  
  END

;===========================================================
Change_password:
  LDWR R0,0X0007       ;
  MOVXR R10,1,1   ;
  IJNE R11,5AH,Go_End ;重建密碼碼確認鍵是否按下
     
  LDWR    R0,0X0003      ;讀新建密碼框
        MOVXR   R10,1,2
        LDBR    R14,0,1
        OR      R14,R10,1
        OR      R14,R11,1
        OR      R14,R12,1
        OR      R14,R13,1
        IJNE    R14,0,DATA1>0   ;密碼框不為0  
  
  LDWR    R0,0X0005      ;讀再次輸入密碼框
        MOVXR   R10,1,2
        LDBR    R14,0,1
        OR      R14,R10,1
        OR      R14,R11,1
        OR      R14,R12,1
        OR      R14,R13,1
        IJNE    R14,0,DATA1>0   ;密碼框不為0
  
  ;LDWR R0,0x0003  ;
  ;LDBR R240,0,10
  ;MOVXR R240,0,5  ;清空密碼輸入框 按鍵
  GOTO    Go_End
  
DATA1>0:  
  LDWR R0,0003H            
  MOVXR R20,1,2         ;將第一次輸入的新密碼讀到R20,R21,R22,R23     
  LDWR R0,0005H
  MOVXR R30,1,2         ;將第二次輸入的新密碼讀到R30,R31,R32,R33
  ;CJNE R20,R30,M_O_ERR ;
  ;CJNE R21,R31,M_O_ERR ;
  ;CJNE R22,R32,M_O_ERR ;
  ;CJNE R23,R33,M_O_ERR ;判斷兩次密碼是否相同,相同則繼續執行,不同則跳轉
  GOTO SAVE_M
M_O_ERR:      
  LDWR R10,5   ;切換到第5頁兩次密碼不一致。
  MOVRD R10,3,2   ;
  LDWR R0,0x0003  ;
  LDBR R240,0,10
  MOVXR R240,0,5  ;清空密碼輸入框 清空確認鍵
  GOTO Go_End
              
SAVE_M:
        LDWR R240,0x5AA5      ;文件頭        
        LDBR    R242,0x0E,1      ;數據長度
        LDBR    R243,0x83,1      ;命令字
        LDWR R244,0x0003      ;數據地址
        LDBR    R246,0x05,1      ;數據字數
        LDWR R0,0x0003  ;
        MOVXR R247,1,5        ;數據
        ;LDWR R0,0x0005  ;
        ;MOVXR R244,1,2        ;
        LDWR R10,17
        COMTXD  0,R240,R11      ;
        LDWR R0,0x0003  ;
  LDBR R240,0,17
  MOVXR R240,0,5  ;清空密碼輸入框 按鍵  
  ;LDWR R10,10
        ;COMTXD  0,R240,R11      ;
  ;LDWR R10,2   ;切換到第02頁
  ;MOVRD R10,3,2     
Go_End:
  RET

還有就是同樣尺寸平的價格稍微便宜些比淘金吃的。

具體應用細節我們可以溝通交流,或者你有神馬好的HMI屏告訴不要憐惜我啊

我還有個想法,你有什么好的想法或寫的心得體會可以發給我,我很樂意為你效勞發布的,當讓作者還是你!


作者: 51hei電控2112311    時間: 2016-6-4 02:00
花了一個小時就知道如何工作的,然后花了一天做了一個簡單的項目,串口屏幕還是不錯的,可以快速上手,對自己原理樣機功能實現很快捷。
作者: fancy168    時間: 2016-8-30 09:18
18589026208串口屏、并口屏、各種規格觸摸屏、TFT LCD及其控制器,AV+MCU視頻疊加,VGA切換控制板,OEM/ODM顯示方案
作者: fancy168    時間: 2016-8-30 09:18
18589026208串口屏、并口屏、各種規格觸摸屏、TFT LCD及其控制器,AV+MCU視頻疊加,VGA切換控制板,OEM/ODM顯示方案
作者: fancy168    時間: 2016-8-30 09:19
18589026208串口屏、并口屏、各種規格觸摸屏、TFT LCD及其控制器,AV+MCU視頻疊加,VGA切換控制板,OEM/ODM顯示方案  支持技術服務
作者: hebjean    時間: 2017-6-8 00:00
我剛買的3.2寸。簡單做了個界面!用ARDUINOMEGA2560控制。不知道該怎么謝程序讓屏來顯示數據了。
作者: 渣渣鵬    時間: 2017-7-11 09:21
求一下程序可以嘛,謝謝啦
作者: 明記冷氣    時間: 2018-11-12 23:53
有開發軟件資料么,剛?cè)胧謨蓮,賣家發來的連接打不開,到現在都沒回復
作者: nos001    時間: 2019-9-4 15:07
淘晶馳軟件太難用了,用單片機傳遞一個變量給HMI,只能用“窗口ID,控件ID”字符串來傳遞。
怎么才能真正的HMI軟件一樣,直接讀寫PLC的變量呢?