在選用導線、開關和保險絲時,會涉及到負載電流的記算問題。
1.白熾燈、電熱器的電流計算
當供電電流為220伏單相時,電流(安)= 功率(瓦)/
220(伏)
當供電電流為380伏單相時,電流(安)= 功率(瓦)/
380(伏)
例如,一臺額定電壓為220伏、功率為1500瓦的電熱水器,電流=1500/220≈6.82安
2.日光燈的電流記算
日光燈由220伏單相電源供電時,電流(安)= 功率(瓦)/220(伏)× 功率因數
當日光燈沒有電容補償時,其功率因素(COS?)0.5__0.6;有電容補償時,可取0.85—0.9.另外日光燈的功率應指燈管功率與鎮流器消耗功率之和。鎮流器消耗功率,對于6—8瓦日光燈為4瓦,對于15—40瓦日光燈為8瓦。
例如,一只40瓦日光燈未裝電容器,則通過燈管的電流=40+8/220×0.5≈0.437安。
3.電動機的電流記算
單臺220伏單相電動機電流(安)= 功率(瓦)/220(伏)×功率因數
如果單相電動機銘牌上無功率因數可查,則單相電動機的功率因數可按0.8__0.9估算。當電動機功率為馬力時,應換算為瓦計算(1馬力=735瓦)。
單臺380伏三相異步電動機電流(安)= 功率(瓦)×1000/1.73×380×功率因數×效率
三相電動機功率因數和效率在銘牌上可查得,無銘牌時可分別取0.8和0.85.
一條線路上有幾臺電動機運行時,總電流為所有電動機的額定電流之和。注意,這里的總電流是供選擇導線時的總記算電流,并非線路上的實際工作電流,實際工作電流是電動機在實際工作負載(并非額定負載)下的電流。
4.其它用電器的電流記算其它用電器(如空調、電熱器等)可按銘牌或產品規格說明書上的輸入功率,用以下式子記算:電流(安)= 功率(瓦)/220(伏)
5.總負載電流計算總負載電流不等于所有用電設備的電流之和,而應該考慮這些用電設備的同其使用率?傌載電流一般可按下式計算:總負載電流=最大一臺電器的額定電流+周期率×其余電器的額定電流之和周期率可取0.6?—0.9,用電器越多,此值取越小。
作者:
51黑bing
時間:
2016-3-20 23:37
絕緣導線載流量估算
鋁芯絕緣導線載流量與截面的倍數關系
導線截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
載流是截面倍數 9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5
載流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口訣:
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
說明:(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。
由表可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。