標題: 51單片機檢測其他設備開關機信號問題(不允許從設備上接線) [打印本頁]

作者: ning_dan    時間: 2016-3-22 16:33
標題: 51單片機檢測其他設備開關機信號問題(不允許從設備上接線)
要做一個檢測設備,檢測一臺設備的開關機信號,領導不允許從設備上接線,電源也不行(進口設備,領導怕搞壞了),因為設備上有220變12的變壓器,想用磁檢測方法可行嗎?
作者: admin    時間: 2016-3-22 16:48
開機和關機的時候電源線上的電流肯定是不同的吧,你可以用一個鉗形表測電流,然后再用單片機來檢測鉗形表即可
作者: admin    時間: 2016-3-22 16:48
科普一下鉗形表原理:
   鉗形表是一種用于測量正在運行的電氣線路的電流大小的儀表,可在不斷電的情況下測量電流。鉗形表實際上是一個電流互感器,卡住的電線就相當于互感器一次線圈,當電線中有電流時,就會在表的鐵芯中產生磁通,然后在表是二次線圈中感應出電流,這個電流就等于一次線圈中的電流乘以一次線圈的匝數(就是一根電線,所以是一匝)除以二次線圈的匝數,然后根據這個關系,就可以換算出電線中的電流了。

作者: luoluoluo136    時間: 2016-3-22 17:26
可以利用鉗形表的原理自己做一個檢測工作~~~
作者: absflash    時間: 2016-3-22 17:29
設備有指示燈嗎,做一個暗室,再放一個光感原件,在檢測光感狀態
作者: ning_dan    時間: 2016-3-22 18:17
admin 發表于 2016-3-22 16:48
開機和關機的時候電源線上的電流肯定是不同的吧,你可以用一個鉗形表測電流,然后再用單片機來檢測鉗形表即 ...

主要是檢測控制部分的開關機,開機之前要先接通空調設備創造環境條件,電源提前接通的。