有關HC-SR51型人體紅外感應模塊上的問題!
制作一個感應燈(用的就是此模塊),結果在黑暗并通5伏電環境下,人從探頭前通過(已調好感應距離),燈不亮!但斷電是,燈陡然亮起。
小白提問!是模塊不靈敏的原因嗎?可能是什么原因引起?
作者:
雪玉寐影
時間:
2016-10-7 03:36
用萬用表測一下模塊的輸出是否正常
作者:
panlongdian
時間:
2016-10-7 10:11
看你模塊有沒有問題,斷電亮說明控制部分問題不大。我也做過,很好用。
作者:
wuyibin2003
時間:
2016-10-8 14:44
應該是光敏電阻在保護 你用黑色電工膠布把那個光敏遮住就應該好了
作者:
HZY188
時間:
2017-11-27 20:30
萬用表測量后沒問題的話,注意重新檢測電路,注意電容以及電源電壓