利用變頻器自檢功能診斷故障
[打印本頁]
作者:
51hei工控
時間:
2016-10-25 15:09
標題:
利用變頻器自檢功能診斷故障
正弦SINE003-018變頻器在杭州維修不理想,客戶生產急,新購一臺使用,將壞的轉到我處維修。故障描述:不正常,有時用一小時不行了,有時用幾小時不行了。維修便宜就修一下,客戶對維修己失去信心?初步診斷可能變頻器哪里有松動或接觸不良.某個電路處在正常與故障的臨界點。大家跟著我一起去尋找這個肯定難找的故障點!清理后上電正常,帶個小電機正常。因為此機是18.5KW,把檢查放在電源主回路~測直流環節4個平波電容器正常,此機無充電接觸器,使用一個三相半控整流橋,旁邊有塊觸發小板。檢測整流橋的觸發電壓為0.5V/電流10MA,感覺小了,對板稍作改動讓觸發電壓電流稍大一點(對晶閘管開通有好處,真正的故障不在這里)。接下來就是使用面板診斷開始了~調出故障監示菜單E00.E07.E08.E09顯示為HOC瞬時過流,查電源電路,驅動電路無問題,最后落到電流檢測電路。調出運行監示菜單C04輸出電流標準值為48%
C05輸出電流實際值22.5A
而我接了個2.2KW的電機空載,運行頻率10HZ。故障終于出現了,停機測二個互感器輸出電壓分別為0V和1.1V
調出變頻器參數F5.15變頻器額定電流為46.8A
基本符合顯示值與設定值的匹配,也證實電流檢測電路正常,故障原因為一只電流互感器壞。
換新后一切正常!如果你覺得還好,別忘了贊我噢!
作者:
51hei工控
時間:
2016-10-25 15:10
陶工 整流橋的0.5V觸發電壓是帶整流橋測得的還是離線測得的?
-------------------------------------------
主人@旭日東升變頻器上電后,萬用表直流檔測三相半控整流橋觸發端子的電壓
作者:
51hei工控
時間:
2016-10-25 15:10
陶工這個思路很好
----------------------------------
主人@陳漢衛機電維修像這種故障其實不難,就是客戶不懂,沒有把故障情況告訴你。所以一定要耐心全面檢查。查到故障點后修復,心里很踏實。