標題: 東元7200GS-75KW變頻器維修全過程 模塊爆炸裂開DDB6U205N16L [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2016-10-25 15:14
標題: 東元7200GS-75KW變頻器維修全過程 模塊爆炸裂開DDB6U205N16L
客戶拿來一臺東元75KW變頻器需要維修

說輸入模塊爆炸裂開。型號為DDB6U205N16L

對機器進行簡單測量,沒發現主回路有明顯的短路。拆下輸入模塊,用DC500V維修電源接到變頻器P+和P–上,做好模塊的保護工作。上電,機器自檢正常,接觸器吸合,但聲音很響(哄哄聲)

拆開接觸器清理垃圾后一切正常。兩只大風扇不轉,經查為風扇電源板壞

它是一塊"明緯"開關電源板,輸入220V輸出直流24V,修復成功。如大面積壞,可用明緯電源板代替。從變頻器控制參數Sn04調整為面板控制0011,空載啟動變頻器。變頻器立即報警《過電流》。憑經驗~輸出模塊不好有軟擊穿存在(因為輸入模塊都炸裂了)。細查輸出模塊,發現V相模塊的上臂IGBT存在漏極D與源極S之間有漏電電阻。取下模塊細看已爆裂開了




型號為2MBI300UD-120富士300A/1200V

用日本原裝300A/1200V英達模塊代換

對驅動電路檢測無問題,空載試機。偶爾發生過電流或接地報警。查互感器TESN200A

輸入+–15V電壓正常,輸出不正常。拆下互感器放在工作臺上通電檢測。三個互感器分別輸出1.4V/50MA,0.3V/5MA,–0.3V/–5MA。

正常的互感器靜態輸出為0V。換新,一切OK!                                                                                                                    

作者: 51hei工控    時間: 2016-10-25 15:14
這機子夠慘,壞得東西這么多
----------------------------------
    主人@Mr.Right端子調速15V也壞了
作者: 51hei工控    時間: 2016-10-25 15:15
為什么沒有提到驅動電路,驅動沒受到影響嗎
-----------------------------------
    主人@ 光驅動電路一點都沒壞
作者: 51hei工控    時間: 2016-10-25 15:16
三個互感器輸出電流怎么測得的?
------------------------------------------------------
    主人@ 互感器接通+15V,–15V,0V。用萬用表電流檔測互感器輸出端與0V地端的電流值

     @陶工工控維修 哦 之前只用萬用表測互感器的靜態輸出電壓值,電流倒還沒測過,下次試一下!




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1