標題: stm32 idle中斷處理 [打印本頁]

作者: chenjienwei678    時間: 2016-10-26 10:13
標題: stm32 idle中斷處理
請注意IDLE中斷是只檢測到空閑幀時產生的中斷。

而空閑幀的定義是:被視為完全由“1"組成的一個完整的數據幀,后面跟著包含?數據的下一幀的開始位

關鍵是后面半句話,要求有下一幀的開始位,而你的情況恰巧沒有下一幀的開始位(傳輸已經結束),當然不會有中斷了。


舉例:
如果連續發送一串字符串“123”會發生空閑中斷嗎?
不會,因為沒有下一幀的開始位。
如果進了空閑中斷不手動清零,會一直進入空閑中斷。

所以用這個IDLEIE來結束DMA方式的接收,是合適的。唯一一個不合適的地方是:如果你發送一個字符串后,將DMA設置好接收傳輸方式,然后:對方沒響應,你一個字符也收不到,這時候,IDLEIE是不會來的,必須有個總超時檢測來結束DMA接收方式:因為IDLEIE中斷必須要有字符串收到,然后有一個字符的時間沒收下一個字符的起始位,才會發生。

另外,1個字符間隔的空閑就結束接收:是默認任何對方發送字節的間隔不大于1個字符間隔,是不符合Modbus-RTU協議的,RTU協議是3.5個字符時間,如果收到"a"后,停了2個字符時間,又收到"b",Modbus-RTU還是認為ab是同一幀的連續字符。

詳解:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-39885-1.html

作者: sun664019227    時間: 2020-12-15 10:24
Modbus-RTU的情況,該如何使用這個空閑中斷???
作者: 單片機愛好者223    時間: 2021-7-14 22:15
數據的下一幀的開始位?  這一句好像不需要吧??