艾默生EV1000-4T0037變頻器上電顯示P.OFF維修記錄
p.off解釋為''欠壓'',''欠壓封鎖停止'',''主電路欠壓報警''。此機無三相電源檢測電路,主電路電壓檢測是靠開關變壓器一個二次繞組經整流,濾波,分壓給cpu運算。電源板檢測點CVD,參考點GND5。
0.jpg
(49.18 KB, 下載次數: 195)
下載附件
2017-2-14 01:23 上傳
測CVD點電壓為1.6V,偏低,測C36電容兩端電壓為17V,偏低;查D10,R25正常,懷疑C36電容不良,拆下檢測容量為正常1uf,耐壓測試,加上60v直流電壓無漏電電流,取一只新電容4.7uf/100v代換。上電檢測C36兩端電壓在30v,CVD點電壓2.8V,變頻器充電接觸器吸合,面板顯示設定頻率,調出變頻器歷史故障時的直流母線電壓325V,現在的母線電壓為513V!試機正常,維修結束!注意,c36電容是按裝在電源板上的,不是裝在主板上的~網上有文章說c36裝在主板上是錯誤的!如果你覺得好,請點贊!