標題: 維修經驗與測量技術的有機結合~接修變頻器報過流故障 [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 20:50
標題: 維修經驗與測量技術的有機結合~接修變頻器報過流故障
維修經驗與測量技術的有機結合~接修一臺變頻器報過流故障。測量發現變頻器接線端子N與U電阻為零歐姆,拆開模塊-模塊內部IGBT無燒痕,清白如新,用萬用表直接量U相下臂管的D,S極––確實短路!

1.jpg (62.07 KB, 下載次數: 148)

1.jpg

2.jpg (44.03 KB, 下載次數: 162)

2.jpg

3.jpg (65.2 KB, 下載次數: 157)

3.jpg

作者: 51hei工控    時間: 2017-2-14 20:50
模塊型號MUBW15-12F7