標題: 一臺132KW安邦信變頻器黑屏故障維修 電源濾波電容壞 [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2017-2-15 22:56
標題: 一臺132KW安邦信變頻器黑屏故障維修 電源濾波電容壞
安邦信變頻器電源故障,一臺132KW安邦信變頻器黑屏故障,修理了兩天終于搞定,因為鄭州開個什么鳥會,拉絲車間停一部分拉絲機,過了半個月后重新開機生產,結果這臺變頻器上電后黑屏,現場判斷開關電源故障,拆下變頻器,單獨測試驅動板,黑屏,因為變頻器是正用的機器,正常斷電后黑屏,排除了負載短路的可能,換3844不行,測試負載都正常,電源電路元器件都拆下來檢測沒有發現異常,最后一招,把3844啟動電源的,濾波電容換了,(原來的是35伏,47微法,)換了一個100微法50伏的電容,送電后一切正常。估計應該是電源濾波電容容量不夠,造成3844啟動不起來,這下心里舒坦了