標題: 修好的安邦信30KW變頻器 放置后 開機報故障ESC 插針氧化,砂紙打磨,后測試動態正常 [打印本頁]

作者: 51hei工控    時間: 2017-2-17 01:16
標題: 修好的安邦信30KW變頻器 放置后 開機報故障ESC 插針氧化,砂紙打磨,后測試動態正常
一臺安邦信30KW變頻器以前修好的,放在屋里一直沒用,昨晚電工值班車間一臺機子壞了,就把這臺變頻器裝在拉絲機上,開機就報故障ESC.不應該報故障啊,修好的機器放在屋里自己就壞了,拆機取下驅動板,正反面觀察沒有異常,短接管壓降檢測電路,連接電源線上電測試,截止負壓正常,啟動開關測試動態,一開機就報ESC,暈,看來真壞了,復位又開機,還報故障,斷電檢測驅動板,插針氧化,砂紙打磨,后測試動態正常,試機帶負載也正常,變頻器運行的環境惡劣,老是遇到奇奇怪怪的故障現象


1.jpg (156.08 KB, 下載次數: 281)

1.jpg

2.jpg (132.38 KB, 下載次數: 275)

2.jpg

3.jpg (129.43 KB, 下載次數: 304)

3.jpg

4.jpg (107.57 KB, 下載次數: 295)

4.jpg

5.jpg (100.47 KB, 下載次數: 285)

5.jpg

6.jpg (84.19 KB, 下載次數: 284)

6.jpg





歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1