標題: STM32C8T6+MX6675,檢測不到熱電偶斷線
用PA5\6\7和MX6675通訊,室溫和100度開水測試溫度檢測正常,但就是檢測不到熱電偶斷線,將熱電偶斷開,始終現在在18度或18點幾度。SO連接的PA口設置成上拉、下拉、浮空輸入都不行,
求助。。。。。。。。。。。
作者: dabin9587    時間: 2017-5-10 17:16
再次說明:設置成上拉、下拉、浮空可以得到D0為為1、0、不確定。就是D2熱電偶斷線檢測不到,始終未為零。不明白問題出在哪里
作者: 傻到不知所措    時間: 2022-12-13 22:10
樓主可以求一下熱電偶的源代碼嗎!!
作者: 人中狼    時間: 2022-12-13 22:21
仔細看芯片手冊
作者: 13872888583    時間: 2022-12-15 18:19
傻到不知所措 發表于 2022-12-13 22:10
樓主可以求一下熱電偶的源代碼嗎。

這種代碼網上大把的,這種模塊是采用SPI通信的,我的程序在宿舍電腦里面,不然發給你了,我用硬件和軟件模式寫了兩種程序出來,雖然都能讀出溫度,不過精度不一樣,
作者: xuyaqi    時間: 2022-12-15 19:11
為了檢測熱電偶斷線 ,芯片2腳(T-)與1腳(GND)應該短接,當熱電偶斷線,串行數據第2位會由低變高。
作者: xuyaqi    時間: 2022-12-15 20:28
dabin9587 發表于 2017-5-10 17:16
再次說明:設置成上拉、下拉、浮空可以得到D0為為1、0、不確定。就是D2熱電偶斷線檢測不到,始終未為零。不 ...

注意不是12位溫度數據的第2位,而是整個16位數據的第2位。