標題:
PWM的DA轉換沒有理解
[打印本頁]
作者:
humeng
時間:
2017-7-21 16:11
標題:
PWM的DA轉換沒有理解
本帖最后由 humeng 于 2017-7-21 16:34 編輯
/**************************************************************************************
* DA-PWM輸出實驗 *
實現現象:下載程序后DA模塊上的指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
注意事項:要將AD/DA模塊上的短接片將OUT和LED短接,板子絲印上有。
如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
***************************************************************************************/
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個全局變量--//
u16 count,value,timer1;//
count設置占空比,timer1設置周期
/*******************************************************************************
* 函 數 名 : Timer1Init
* 函數功能 : 定時器1初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
*******************************************************************************/
void Timer1Init()
{
TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff; //1us
ET1=1;//打開定時器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時器
}
/*******************************************************************************
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
*******************************************************************************/
void main()
{
Timer1Init(); //定時器1初始化
while(1) //
這個循環里面都沒有理解,就是不知道在一個周期內,timer1,count,value都是怎么變化的,三者之間有什么關系
{
if(count>100) //
不知道count是怎么來控制占空比的
{
count=0;
if(DIR==1) //DIR控制增加或減小
{
value++; //
value自加時,count在變化嗎?timer1還在繼續增加嗎?
}
if(DIR==0)
{
value--;
}
}
if(value==1000)
{
DIR=0;
}
if(value==0)
{
DIR=1;
}
if(timer1>1000) //PWM周期為1000*1us
{
timer1=0;
}
if(timer1 <value)
{
PWM=1;
}
else
{
PWM=0;
}
}
}
/*******************************************************************************
* 函 數 名 : Time1
* 函數功能 : 定時器1的中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
*******************************************************************************/
void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
{
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff; //1us
timer1++;
count++;
}
作者:
不倒翁.WZT
時間:
2017-7-22 07:41
標題:
RE: PWM的DA轉換沒有理解
timer1,count是在定時器T1中斷服務程序中自加,T1中斷是不斷進行的,也就是到了定時時間,中斷即發生。每中斷一次,timer1,count完成自加一次,當count>100時,count清零。當value==1000時,value清零。而value的加減是由DIR來決定的,當DIR==1時value++,當DIR==0時value--。占空比是由timer1 和value的大小共同決定的。
作者:
humeng
時間:
2017-7-29 14:32
不倒翁.WZT 發表于 2017-7-22 07:41
timer1,count是在定時器T1中斷服務程序中自加,T1中斷是不斷進行的,也就是到了定時時間,中斷即發生。每中 ...
既然你說占空比是由timer1和value的大小共同決定的,那么count有什么用了?您能不能具體說明下在一個周期內timer1和count、value是怎么變化的?比如剛開始時,count和timer1都在自加,當count自加到100時,這時timer1=100,當count=101時,timer1=101,這時count>100,count=0,由于剛開始value=0,所以DIR=1,value開始自加,“value在自加的過程中,timer1還在自加嗎?count重新從0開始自加嗎?自加過程中是怎么比較大小的?”就是這個過程沒有理解,希望可以解答一下,謝謝