二、要求
1. 基本要求
(1) 閉合 S,僅用逆變器 1 向負載提供三相對稱交流電。負載線電流有效值 Io 為 2A 時,線電壓有效值 Uo 為 24V±0.2V,頻率 fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 在基本要求(1)的工作條件下,交流母線電壓總諧波畸變率(THD)
不大于 3%。
(3) 在基本要求(1)的工作條件下,逆變器 1的效率 ƞ不低于 87%。
(4) 逆變器 1 給負載供電,負載線電流有效值Io 在 0~2A 間變化時,負載 調整率 SI1≤0.3%。
2. 發揮部分
(1) 逆變器 1 和逆變器2 能共同向負載輸出功率,使負載線電流有效值Io達到 3A,頻率fo 為 50Hz±0.2Hz。
(2) 負載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率保持為 1:1 分配,兩個逆變器輸出線電流的差值絕對值不大于 0.1A。 負載調整率 SI2≤0.3%。
(3) 負載線電流有效值 Io 在 1~3A 間變化時,逆變器 1 和逆變器 2 輸出功 率可按設定在指定范圍(比值 K 為 1:2~2:1)內自動分配,兩個逆變
器輸出線電流折算值的差值絕對值不大于 0.1A。
(4) 其他。
三、說明
(1) 本題涉及的微電網系統未考慮并網功能,負荷為電阻性負載,微電網 中風力發電、太陽能發電、儲能等由直流電源等效。
(2) 題目中提及的電流、電壓值均為三相線電流、線電壓有效值。
(3) 制作時須考慮測試方便,合理設置測試點,測試過程中不需重新接線。
(4) 為方便測試,可使用功率分析儀等測試逆變器的效率、THD 等。