標題: 安規電容降壓過程中要注意什么 [打印本頁]

作者: jec365    時間: 2017-10-21 11:46
標題: 安規電容降壓過程中要注意什么
當安規電容這個四個字出現的時候,我們第一時間想到的是安規電容是安全電容,失效后不會對人體造成很多傷害。

安規電容器在使用時要注意將電容降壓,安規電容器采用電容降壓時應注意以下幾點:


1、根據負載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當?shù)碾娙,而不是依?jù)負載的電壓和功率。

2、限流電容必須采用無極性電容,絕對不能采用電解電容。而且電容的耐壓須在400V以上。最理想的電容為鐵殼油浸

電容。

3、電容降壓不能用于大功率條件,因為不安全?br />
4、電容降壓不適合動態負載條件。

5、電容降壓不適合容性和感性負載。

6、當安規電容需要直流工作時,盡量采用半波整流。不建議采用橋式整流。而且要滿足恒定負載的條件。


6364418130232812503354843.jpg (68.63 KB, 下載次數: 189)

6364418130232812503354843.jpg

作者: faew    時間: 2019-8-1 13:24
“6、當安規電容需要直流工作時,盡量采用半波整流。不建議采用橋式整流!
這一條能解釋一下嗎?我看了很多市場上的用到安規電容降壓的產品中基本都是采用橋式整流的,采用橋式整流有什么影響嗎?
作者: 老愚童63    時間: 2019-9-11 13:37
faew 發表于 2019-8-1 13:24
“6、當安規電容需要直流工作時,盡量采用半波整流。不建議采用橋式整流!
這一條能解釋一下嗎?我看了 ...

這個解釋沒有道理的。當然,如果是非隔離驅動可控硅之類的開關元件,考慮到驅動電流回路問題,通常常用半波整流要方便一些。
作者: wu306163428    時間: 2020-6-14 19:25
好資料
作者: 人生處處相逢    時間: 2020-6-17 18:42
阻容降壓需要注意什么?