89c52 P1.1口控制s8050來驅動24v的繼電器
單片機上電的瞬間 繼電器會通斷一次 接下來都能正常工作
P1口有單片機自帶的10K上拉
求解決方案
謝謝 謝謝 謝謝
作者:
1123212143255
時間:
2017-10-22 16:29
方案一io口與0v并0.2u電容,去掉10k電阻瞬時效應。方案2,加pnp三極管做中間環節,讓io口低電平
繼電器導通。
作者:
yzwzfyz
時間:
2017-10-23 13:57
1、上電后的第一條指令就是關繼電器。
2、用一個電解電容并在8050的基極與地之間,保證在上電與第一個指令被執行前的這一段時間里,基極是低電平(也可用其它接法,原理一樣,即保證在失控時間內,繼電器不得電)